块,并每一次浇捣砼除了按砼量制作试块以外还需做一组卸模试块。
15.钢筋砼分项工程监理流程:
现场监理 承包单位 模板工程验收 模板工程自检 项目部 钢筋工程隐蔽验收 现场监理 检查浇筑前的准备工作 项目部、现场监理 钢筋制作安装自检项目部 水电安装预埋隐检 现场水电监理 验收轴线标高 工班及现场监理 签署砼浇捣令 监理工程师 砼浇筑 (四)砌体分项工程
1. 砌体工程所用的材料必须经过测试合格才可使用具体为: 水泥应有质保单,并经过安定性测试合格。 砂必须经过含泥量测试不得大于5%的中粗砂。 石灰膏:必须是淋浆灰,不准用干的石灰膏块。
砖:标准砖每10万块测试一组,并都要有出厂合格证,多孔红砖每5万块测试一组。 2.砂浆级配必须有级配单并挂级配牌,现场砂浆机拌制砂浆,每拌时间不得少于2min,拌制好的砂浆必须在3-4 小时内用完,当气温大于30℃时必须在2-3小时内用完;用料必须过磅,砂浆内不得掺有任何外加剂。所拌的砂浆标号必须符合设计及规范要求,常规情况下每一层砌体应留砂浆试压块一组。
3.严格控制墙体的轴线,平面尺寸和标高必须符合设计要求,控制好每层的水平。 4.砖必须在使用前1 天浇水,使砖块保持湿润,含水率宜在10%-15%,楼层找平后砌墙前先立皮数杆,皮数杆立于墙角及墙体交叉处,皮数杆立好后,应再用水平仪复核
其水平在统一标高,砌墙前基层应清理、浇水,此外拉结筋、网片、预制砼块等应作好准备同步跟牢,预制砼块尺寸与多孔红砖相同,所嵌的木块应提前作好防腐处理,否则不能埋嵌。
5.砌体应上下错缝,内外槎砌,砌体转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应留成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3,施工中确实不能留斜槎时除转角处外可留直槎,但直槎必须做成阳槎,并加拉结筋,拉结筋的数量12cm 厚墙体放2Φ6,24cm 厚墙体放2Φ6,沿墙高每50cm 放一组,第一皮拉结筋放在楼板面上20cm 左右处然后每隔50cm 放一道,拉结筋末端应有90°弯钩,伸入墙体不少于1m。
6.砌体质量必须符合规范要求,砌筑者名字要写在墙上,每层墙体先由班组日测日评,日测日评由监理再抽检,不合格的墙推倒重砌。
7.砌体灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖缝宜采用挤浆或加浆方法不准用水冲浆灌缝,不得出现透明缝,砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜采用10mm,但不应小于8mm,不得大于12mm。
8.门窗框边的予制砼块应按门窗图集要求砌入墙体内。
9.钢筋砼体与砖砌体搭接处必须设置拉结筋并注意锚固,其规格、数量、长度应符合规范要求。
10.每层墙的最上面1 皮砖即圈梁底的一皮砖应用九五砖红砖砌,并砌成丁砖,砖柱宽度小于1m 的窗间墙,应选用整砖砌筑,其过梁厚度为多孔红砖一样,二边搁置长度为各边25cm,洞口二侧墙体中按规定设置拉结筋。
11.构造柱与墙体的连接应砌成马牙槎,从每层柱脚开始,先退后进,每一马牙槎高度不宜超过300mm,每500mm 一道2Φ6 水平拉结筋,每边伸入墙内不小于1m,构造柱钢筋的搭接长度应符合规范规定,其搭接部位及楼板底下50cm 部位箍筋均应加密;钢筋同样需有质保单及经测试合格方可使用,焊接的焊条同样也要有质保单及焊接测试报告合格后方可使用。箍筋的弯折及绑扎应符合规范要求,砼浇捣前,必须将砌体和模板浇水湿润,并将垃圾清除掉,为防止砼烂根需先倒高标号的水泥砂浆然后再灌注砼,特别注意支模时防止轧模螺栓吊松墙体的情况发生。
12.填充墙砌筑必须在有关的梁板达到保养期后方可砌筑,砌筑时注意头缝(靠柱边)灰浆要饱满要轮模调头起头砖,注意拉结筋一定要到位,其数量、规格、尺寸应符合设计要求,当砌筑到梁底时可砌成斜塞砖但灰砂要饱满不可有透亮点,斜塞砖倾斜以60°左右为宜;对于板底的填充墙体上部应三皮平砌,留出2cm 的缝隙使用石灰砂浆填充。
13.砌体砌筑时应与水电安装紧密配合,事先作好予埋件、予留孔,不得事后打凿,
既损害砌体,又不利于安装。
14.砌砖工程监理流程图: 砖进场验收 砂浆用水泥、砂、石灰膏等检验 质量员、现场旁站监理 基层清理、浇水、找平 项目部 质量员、现场旁站监理 砌体质量要求技术交底 施工员或承包人员 轴线定位、立皮数杆
现场旁站监理、驻场监理工程师 项目部质量员 项目部质量员 墙体验收 墙体日测日评自检 预制构件、预埋件安装 项目部施工员、质量员 项目部施工员、质量员 墙体砌筑 项目部施工员、质量员 墙体拉结筋检查 项目部质量员 6.4 建筑装饰装修分部工程
内容包括抹灰工程、涂料工程、门窗工程、楼地面工程四个部分。
住宅工程抹灰按中级抹灰等级。其外墙面抹灰为15mm 厚1:3水泥砂浆底,5mm厚1:2水泥砂浆面,外饰涂料;内墙面抹灰为20mm厚1:1:6混合砂浆,饰面用户自理。
外墙水泥砂浆面层做法和涂料品种、色彩在中间结构验收后再定。
执行样板先行制度,抹灰先做样板面;外墙、门窗涂料和玻璃、油灰先提供样品样板。样板必须遵照规范、规程、施工图纸及质量目标要求做,经各有关单位会同鉴定,符合要求才能进行装饰施工。
(一)抹灰工程:
1.材料要求:水泥宜使用42.5级普通水泥,质量符合规范要求;砂用中粗,严禁使用细纱,使用前过筛;石灰熟化成石灰膏后存在沉淀,池中熟化时间一般不少于15 天,用于罩面时不应少于30 天,石灰膏应细腻洁白,不得含有未熟化颗粒,已冻结风化的石
灰膏不得使用。
2.抹灰组成
(1)通常抹灰分为底层、中层及面层,其平均总厚度按规范要求应小于下列数值: 预制混凝土顶棚为18mm; 内墙中级抹灰为20mm; 外墙抹灰为20mm。
(2)抹灰工程一般应分层进行,各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,并能起到找平和保证质量的作用,每遍抹灰厚度一般控制如下:
抹水泥砂浆厚度为5-7mm;
抹石灰砂浆或混合砂浆每遍厚度为7-9mm。 3.技术准备
(1)要求根据设计要求制定施工方案,内容主要有工期、施工顺序和施工方法。抹灰工程的施工顺序一般采取先室外后室内、先上面后下面、先室外后室内是指先室外抹灰,拆除外脚手、堵上脚手眼再进行室内抹灰;先上面后下面是指在屋面工程完成后室内外抹灰最好从上往下进行,以便于保护成品。
(2)组织结构工程验收和工序交接检查工程,技术交底工作。抹灰前对结构工程以及其他配合工种项目进行检查是确保抹灰质量和进度的关键,抹灰前应检查门窗框及其
他木制品是否安装齐全,门口高
低是否符合室内水平线标高,顶棚墙面预留木砖或铁件有否遗留,位置是否正确,水电管线配电线是否安装完毕,是否漏项,并对水暖管道作好压力试验等。对安装好的门窗框采取保护措施。
4.基层处理:砖石基表面凹凸太多的部位事先要剔平或用1:3水泥砂浆补齐,表面太光要凿毛,门窗口与立墙交接处应用水泥砂浆或水泥混合砂浆嵌填密实,墙面的脚手孔洞应堵塞严密,管道通过的墙洞和楼板洞,凿剔墙后安装的管道必须用1:3水泥砂浆堵严,预制砼楼板顶棚在抹灰前需用1:0.3:3水泥石灰砂浆将板缝勾实。
5.监理控制要点
(1)抹灰前必须先找好规矩即四角规方、横线找平、立线吊直弹出准线和墙裙、踢脚板线;然后制作灰饼以可以保证粉刷质量为准。
(2)室内墙面、柱面的护角和门洞口的护角应按设计要求实施,其做法应是根据灰饼厚度抹灰,然后粘好八字靠尺吊直用1:2 水泥砂浆分层抹平待砂浆稍干后再用捋角器和水泥浆捋出小园角。采用水泥砂浆面层时,须将底子灰表面扫毛或划出纹道,面层应注意接槎,表面压光不得少于二遍,罩面后次日进行洒水养护。外墙窗台、窗楣、雨蓬、