好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

户外通信机柜设计参考

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

户外通信机柜设计

参考

目 录

1 范围 ..................................................................... 2 2 规范性引用文件 ........................................................... 3 3 定义 ..................................................................... 3

3.1通信用户外机柜 ....................................................... 3 3.2 相变机柜 ............................................ 错误!未定义书签。 4 产品的分类 ............................................................... 4 5 使用要求 ................................................................. 4

5.1基本工作条件 ......................................................... 4 5.2环境温度 ............................................................. 4 5.3相对湿度 ............................................................. 4 5.4 大气压力 ............................................................. 4 5.5 电源 ................................................................ 4

5.5.1交流电源 ....................................................... 4 5.5.2直流电源 ....................................................... 4

6 技术要求 ................................................................. 7

6.1 结构要求 ............................................................. 7 6.2 柜内温度控制 ........................................ 错误!未定义书签。 6.3 寿命 ................................................................. 8 6.4噪音要求 ............................................................. 8 6.5自动控制要求 ......................................................... 8 6.6告警及监控要求 ....................................................... 8 6.7 显示要求 ............................................................. 8 7 检验规则 ................................................................. 9

7.1 检验分类 ........................................................... 9 7.2 出厂检验 ........................................................... 9

7.2.1 全检 ........................................................... 9 7.2.2 抽检 ........................................................... 9 7.3 型式试验 ........................................................... 9 8 标志、包装、运输、贮存 .................................................. 10

8.1 标志 .............................................................. 10

8.1.1 产品标志 .................................................... 10 8.1.2 包装标志 .................................................... 10 8.2 包装 .............................................................. 10 8.3 运输 .............................................................. 10 8.4 储存 .............................................................. 10 9 户外通信机柜对比 ........................................ 错误!未定义书签。

1

范围

本规范规定了通信用户外机柜(以下简称为“户外机柜”)的组成、要求、试验方法、

检验规则、标志、包装、运输和储存。

本规范适用于户外通信机柜。

2

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本技术报告的引用而成为本技术报告的条款。凡是注日期的引

用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本技术报告,然而,鼓励根据本技术报告达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本技术报告。

GB 4943-2001 信息技术设备的安全 GB/T 191?2008 包装储运图示标志

GB/T 3873 通信设备产品包装通用技术条件

GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批

检验抽样计划》

YD/T 122-1997 邮电工业产品铭牌

YD-T 1537-2006 通信系统用户外机柜一般要求

3

定义

3.1通信用户外机柜

通信用户外机柜(Outdoor cabinet for telecommunications)指安装在室外的具有一定防护等级的通信机柜。机柜内部安装有通信设备。户外型通信机柜符合一般机柜产品的通用技术条件。 3.2户外机房

户外机房是指小型化、紧凑收容、模块化设计、分舱温控模式、安装部署简便、灵活配置的户外使用的通讯用机柜。

4

产品的分类

普通空调户外柜(压缩机型)、普通空调户外柜(半导体型)、换热器型户外柜、相变通

信户外柜、相变空调户外柜等、风扇散热户外柜。

5

使用要求

5.1基本工作条件

符合YD/T 1537-2006《通信系统用户外机柜一般要求》。 5.2环境温度

工作温度范围:-10℃~45℃; 储存温度范围:-40℃~70℃。 5.3相对湿度

工作相对湿度范围:≤95%(40℃±2℃); 储存相对湿度范围:≤95%(40℃±2℃)。 5.4 大气压力

大气压力为70~106kPa。 5.5 电源 5.5.1交流电源

电压:220±20%; 频率:50±2Hz。 5.5.2直流电源

额定电压+24V时,电压变化范围为:21~29V。 额定电压为-48V时,电压变化范围为:-40~-57V。

5.6 标准配置 用途 机柜参考尺寸 宽X深X高(mm) 散热方式 直通风/热交换散热器或相变、空调制冷 热交换散热器或相变、空调制冷 TEC半导体散热器或相变、空调制冷 温度控 制范围 内部要求 安装19英寸机架,可安装交流配电单元,防雷单元,传输接口单元,无线设备等器件 安装19英寸机架,最大可配置48V300A电源单元,并为传输设备预留用户空间不小于5U 防护等级 设备仓 905X1085X1940 -10~40℃ IP54 配套仓 905X1085X1940 10~40℃ IP54 电池仓 905X1085X1940 15~30℃ 最大可安装一组48v500Ah AGM 2V或4组48v150Ah AGM 12V IP54 电池层间距不小于50mm 注:1.各类机柜应分仓进行温度控制,安装不同的温控门,门的尺寸接口应一致.机柜可并列

安装.加底座后总高度不超过2200mm.;

2.机柜尺寸不限于但不超过表中尺寸.同一厂家各类机柜尺寸应统一。 3.机柜内空间应预留设备走线及安装空间,并方便设备散热。

4.机柜之间应预留设备走线孔(信号线、电源线、馈线等),不同厂家和高度的机柜组合使用时,应提供下走线孔及走线空间。

5.柜内温度控制范围可根据实际安装设备需求进行调整。

6.以上舱体应按建设需求可多种功能仓组合使用,也可以单独采购。

7.报价应分为两种方式:整体解决方式和单舱扩容方式,以便满足各种场景的需求。

户外机房配套仓功能单元配置 功能 交流单元 (选配) 防雷单元 规格 单相220V,50Hz 三相380V,50Hz 80KA 性能配置 输入:63A/3P 输出:40A/3P×1,6A/1P×2,20A/1P×1, 10A/1P×1(应能够满足所配置的直流单元需求) 系统应具备告警信号输出的接口,同时配置监控单元,实现计算机管理。可以通过与远端监控中心通信,实现无人值守。应具备RS-232、RS-485和RS-4223种接口之一,并提供相应的汉化版监控软件及通信协议;可支持7个报警信号继电器干结点监控功能。 输入:1×63A 电池分路:2×100A; 一次下电:1×100A、3×40A(Fuse) 二次下电:2×32A、4×16A(空开) (多则不限) 总容量:48V300A 整流模块:48V50A 输入:1×40A/3P 电池熔丝:2×200A 一次下电:2×100A(Fuse)、2×63A、2×32A19英寸机柜 安装方式 19英寸机柜 19英寸机柜 19英寸机柜 监控单元 户外机房设备仓功能单元配置 总容量:48V200A 整流模块:48V50A 直流单元 19英寸机柜

户外通信机柜设计参考

户外通信机柜设计参考目录1范围.....................................................................22规范性引用文件...........
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3ybjo1i12m6tck09hllw
领取福利

微信扫码领取福利