好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

方案2

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

康王路六号地块商住楼SC型施工升降机安装方案

目 录

一、 工程概况及编制说明 ······································ 2 二、 SC型施工升降机概述及主要技术参数 ··············· 2 三、 安装流程 ····················································· 2 四、 SC型施工升降机安装 ····································· 3-11 五、 安全措施及注意事项 ······································ 11-12 六、 现场配合工作 ··············································· 12 七、 维修保养与定期检查 ······································ 12-13 八、 附件 ··························································· 14-16

第 1 页 共 15 页

康王路六号地块商住楼SC型施工升降机安装方案

SC型施工升降机安装方案

一、工程概况及编制说明

1、汕头市建安(集团)公司承建的康王路六号地块商住楼,工程地址位广州市荔湾区康王路与长寿路133号交叉路口,因施工需要,在B栋(6-S)-(6-U)/1轴安装一台SC型施工升降机,预计安装高度为75.00米,附墙架8套。

2、本方案适用于指导康王路六号地块商住楼施工升降机的安装使用及其它相关事宜处理。

3、编制依据

《GJJ系列施工升降机使用说明书》;

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001;

《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 二、SC施工升降机概述及主要技术参数

SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。 这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。

SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。

本工程属于高层建筑,安装高度75.00米,根据《GJJ系列SC型升降机使用手册——标准节立管壁厚配置图》中的相关规定,标准节配置壁厚δ=4.5mm的标准节,标准节尺寸为650mm×650mm×1508mm。

本工程主要技术参数如下: 名称 型号 出厂日期 额定载重量 吊笼尺寸(内空) 外笼自重 标准节用量 标准节/每节自重 附墙架类型 导轨架与建筑物距离 基础地面承载 三、安装流程:

(基础)→场地的清理→底盘、护栏的安装→吊笼、传动机构→电气安装、试车→导轨架加高→附墙架→电缆导向装置→安全限位装置

安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装。

第 2 页 共 15 页

施工升降机 SC200/200TD 年 月 2×2000Kg 3.2×1.5×2.5m 1480Kg φ76×4.5:50节 φ76×4.5:150Kg Ⅱ型 3400m ≥0.15Mpa 生产厂家 运行速度 最大安装高度 额定功率(KW) 吊笼自重(含传动机构) 广州市京龙工程机械有限公司 36m/min 150m 2×3×11 2×2200Kg 650×650×1508mm 电缆小车 SAJ40-1.2 10.50米以内 约17380Kg 75.00m 标准节尺寸 电缆导向装置 防坠安全器型号 附墙间距 总自重 预计安装高度 康王路六号地块商住楼SC型施工升降机安装方案

四、SC型施工升降机的安装

安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数以确保安装安全顺利,根据SC型施工升降机的安装要求,其施工程序如下。

(一)装机前的准备

1、基础制作:(根据使用说明书技术参数,供参考,具体见基础施工方案)

①根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施,安装尺寸按使用说明书的要求进行。

a升降机的基础应满足《GJJ安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 b基础所承受的载荷不得小于P。 c基础周围必须有良好的排水措施。 总自重G计算:

G=吊笼重量+外笼重量+导轨架总重量+对重重量+载重重量(Kg) 基础承载P计算:

(考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2)

P =G×n(Kg) ∵ 1 Kg = 0.0098 kN ∴ P = G×2×0.0098 = G×0.02 kN

例:升降机安装高度为75.00米,Ⅱ型附墙架。(下面重量参见《施工升降机主要技术参数表》) 吊笼重(双笼):2×2200 Kg 、 外笼重: 1480 Kg 导轨架重 :50×150 Kg (标准节φ4.5每节150Kg,共50节) 载重重 : 2×2000 Kg 注:1、吊笼重已包括传动机构的重量。 2、 附墙架等其它配件重量忽略不计。

总自重G=2×2200+1480+150×50+2×2000

=17380Kg

P=G×0.02kN

=17380×0.02kN =347.60k N

按能承受最大压力﹥347.60kN 制作的基础,则符合该升降机的使用要求. ②确定基础中心与建筑物的距离。如下图所示: