下载本文档后,用文档的替换功能,把得替换成的
上海炼油厂
26#变电所高压柜电气改造
施 工 方 案
编制:
审核:
审批:
中国化学工程第六建设公司 二OO三年四月二十五日
目 录
第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章
工程概况及编制依据 主要实物工作量 施工程序
电气安装施工方法及施工技术措施 施工工期及施工进度计划 劳动力组织 质量保证措施 安全保证措施 施工主要机具配备
第一章 工程概况及编制依据 1.1工程概况
26#变电所高压柜电气改造工程,是将原高配室进行改造,使其使用面积增大,将原高压柜拆除,新安装17台6KV高压柜,并将原负荷转移至新高压柜中。 1.1.1工程地点:上海炼油厂26#变电所
1.1.2建设单位:中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司炼油厂 1.1.3设计单位:上海炼油厂设计室
1.1.4施工单位:中国化学工程第六建设公司 1.1.5工程性质:改建工程 1.1.6工程特点:
1.1.6.1在拆除旧设备前,需对原有负荷进行大量得测试和整理工作; 1.1.6.2合理安排电气与土建得工作、合理安排各段得电气安装工作; 1.1.6.3除变电所内为非防爆区域外,整个装置均为防爆区域。 1.2编制依据
1.2.1工程施工蓝图及建设单位要求; 1.2.2 国家电气施工及验收规范:
《高压电器施工及验收规范》GBJ147-90
《盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《母线装置及验收规范》GBJ149-90 《接地装置施工及验收规范》GBJ50169-92 《电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《低压电器施工及验收规范》GB50254-96
《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 《1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 《电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 《电气设备交接试验标准》GB50150-91
《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 第二章 主要实物工程量
序号 1 2 3 4 5 6 7 工程量名称 高压配电柜 直流屏 照明配电箱 电缆 灯具 梯式桥架 型钢 单位 台 套 台 米 套 米 T 数量 17 1 1 第三章 施工程序
施工及技术准备
一段基础型钢安装
一段高压柜安装
一段调试及受电
二段基础型钢安装
二段高压柜安装
二段调试及受电
竣工验收 第四章 电气安装施工方法及施工技术措施 4.1成套高压电气盘柜安装:
4.1.1安装条件:
4.1.1.1屋顶楼板施工完毕,不得渗漏; 4.1.1.2地坪施工完毕,墙面应标出室内标高线; 4.1.1.3预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固; 4.1.1.4门窗安装完毕;
4.1.1.5进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或安装后不能进行施工得装饰工作
全部结束;
4.1.2安装前对成套柜得检查
4.1.2.1开关柜外形完好,无破损、变形现象。
4.1.2.2开关柜内各种电气元件完好无损,无锈蚀现象,且规格,型号符合设计要
求。
4.1.2.3合格证书,技术资料,说明书及出厂试验,记录齐全。 4.1.2.4盘柜符合定货中得特定要求与国家规范要求。 4.1.3基础型钢
4.1.3.1基础型钢安装允许偏差符合下列规定:
项 目 不直度 水平度 位置误差及不平行度 允 许 偏 差 mm/m <1 <1 mm/全长 <5 <5 <5 4.1.3.2:基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平面10 mm,基础型钢应有2点以上可靠接地。
4.1.4:盘柜安装
4.1.4.1:盘柜单独或成列安装时,其允许偏差符合下列规定:
项 目 垂直度(每米) 水平偏差 相邻两盘顶部 成列盘顶部 盘面偏差 相邻两盘面 成列盘面 盘间接缝 允许偏差mm <1.5 <2 <5 <1 <5 <2