相关法律法规标准及其他要求符合性评审表
文件名称:建筑灭火器配置设计规范 表格编号: 序号 简介及重点关注条款 3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类: 执行情况 评审结果 01 1 A类火灾:固体物质火灾。 2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。 3 C类火灾:气体火灾。 4 D类火灾:金属火灾。 5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。 4.1.2 在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。 4.1.3 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。 5.1.1 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 5.1.2 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 5.1.3 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 5.1.4 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。 5.1.5 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 5.2.1 设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。 表5.2.1 A类火灾场所的灭火器最大保护距离(m) 灭火器型式 手提式 推车式 危险等级 灭火器 灭火器 严重危险级 15 30 中危险级 20 40 轻危险级 25 50 5.2.2 设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。 表5.2.2 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离(m) 灭火器型式 手提式 推车式 危险等级 灭火器 灭火器 明确分类 符合 02 按规定配置 符合 03 按规定配置 符合 04 按规定配置 符合 05 按规定配置 符合 严重危险级 中危险级 轻危险级 9 12 15 18 24 30 第 1 页 共 2 页
序号 06 07 08 09 10 11 12 简介及重点关注条款 5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。 5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。 6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。 6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.2的规定。 6.2.3 D类火灾场所的灭火器最低配置基准应根据金属的种类、物态及其特性等研究确定。 6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。 执行情况 执行规定 执行规定 按规定配置 按规定配置 按规定配置 按规定配置 按规定配置 评审结果 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 7.1.1 灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。 13 7.1.2 每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。 7.1.3 灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。 7.2.1 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分: 1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。 2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的14 计算单元。 3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。 7.3.4 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Q Qe = —— ( 7.3.4 ) 符合规定要求 符合 符合规定要求 符 合 15 N 式中 Qe ——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ——计算单元中的灭火器设置点数(个)。 按要求计算设置 符合 评审人: 填表日期: 年 月 日 第 2 页 共 2 页
建筑灭火器配置设计规范评审表 - 图文