好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

接地术语

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2 术 语

2.0.1 接地 earth

在系统、装置或设备的给定点与局部地之间做电连接。 2.0.2 系统接地 system earthing

电力系统的一点或多点的功能性接地。 2.0.3 保护接地 protective earthing

为电气安全,将系统、装置或设备的一点或多点接地。 2.0.4 雷电保护接地 lightning protective earthing

为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。 2.0.5 防静电接地 static protective earthing

为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地。 2.0.6 接地极 earthing electrode

埋入土壤或特定的导电介质(如混凝土或焦炭)中与大地有电接触的可导电部分。 2.0.7 接地导体(线) earthing conductor

在系统、装置或设备的给定点与接地极或接地网之间提供导电通路或部分导电通路的导体(线)。

2.0.8 接地装置 earthing connection 接地导体线和接地极的总和。 2.0.9 接地系统 earthing system

系统、装置或设备的接地所包含的所有电气连接和器件。 2.0.10 接地网 earth-electrode network

接地系统的组成部分,仅包括接地极及其相互连接部分。

2.0.11 集中接地装置 concentrated earth connection;concentrated grounding connection 为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,敷设3根~5根垂直接地极。在土壤电阻率较高的地区,则敷设3根~5根放射形水平接地极。 2.0.12 接地电阻 earthing resistance

在给定频率下,系统、装置或设备的给定点与参考地之间的阻抗的实部。 2.0.13 工频接地电阻 power frequency earthing resistance 根据通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻。 2.0.14 冲击接地电阻 impulse earthing resistance 根据通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻(接地极上对地电压的峰值与电流的峰值之比)。

2.0.15 地电位升高 earth potential rise

电流经接地装置的接地极流入大地时,接地装置与参考地之间的电位差。 2.0.16 接触电位差 touch potential difference

接地故障(短路)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上到设备水平距离为1.0m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离2.0m处两点间的电位差。 2.0.17 最大接触电位差 maximal touch potential difference 接地网孔中心对接地网接地极的最大电位差。 2.0.18 跨步电位差 step potential difference

接地故障(短路)电流流过接地装置时,地面上水平距离为1.0m的两点间的电位差。 2.0.19 最大跨步电位差 maximal step potential difference

接地网外的地面水平距离1.0m处对接地网边缘接地极的最大电位差。

2.0.20 转移电位 diverting potential

接地故障(短路)电流流过接地系统时,由一端与接地系统连接的金属导体传递的接地系统对参考地之间的电位。

2.0.21 外露可导电部分 exposed conductive part

设备上能触及到的可导电部分,它在正常情况下不带电,但在基本绝缘损坏时会带电。 2.0.22 外界可导电部分 extraneous conductive part

非电气装置的,且易于引入电位的可导电部分,该电位通常为局部电位。 2.0.23 中性导体 neutral conductor

电器上与中性点连接并能用于配电的导体。 2.0.24 保护导体 protective conductor(PE) 为了安全目的设置的导体。

2.0.25 保护中性导体 PEN conductor (PEN) 具有中性导体和保护导体两种功能的导体。 2.0.26 等电位联结 equipotential bonding

为达到等电位,多个可导电部分间的电连接。

2.0.27 保护总等电位联结系统 protective equipotential bonding system (PEBS) 用于保护的为实现可导电部分之间的等电位联结而将这些部分相互连接。 2.0.28 直流偏移 dc offset

电力系统暂态情况下,实际电流与对称电流波形之间的差异。

2.0.29 接地故障对称电流有效值 effective symmetrical ground fault current 接地故障时交流电流有效值。

2.0.30 接地故障不对称电流有效值 effective asymmetrical ground fault current 计及直流电流分量数值及其衰减特性影响的不对称电流的等价有效值。 2.0.31 衰减系数 decrement factor 接地计算中,对接地故障电流中对称分量电流引入的校正系数,以考虑短路电流的过冲效应。衰减系数Df为接地故障不对称电流有效值If与接地故障对称电流有效值If的比值。 2.0.32 接地网最大入地电流 maximum grid current

接地故障电流中经接地网流入地中的电流最大值,供接地设计使用。 2.0.33 接地网入地对称电流 symmetrical grid current 接地网入地电流的对称分量。

2.0.34 故障电流分流系数 fault current division factor 接地网入地对称电流Ig与接地故障对称电流If的比值。

2.0.35 接地故障电流持续时间 continuous time of ground fault current 接地故障出现起直至其终止的全部时间。 2.0.36 放热焊接 exothermic welding

利用金属氧化物与铝之间的氧化还原反应,同时释放出大量的热量和高温熔融金属,进行焊接的方法。