欧阳化创编 2021.02.06
保护层检验批质量验收记录
时间:2021.02.06 创作:欧 04010501 001 单位(子单位) 工程名称 西湖春天住宅小区A地块58#住宅楼 分部(子分部) 工程名称 建筑屋面分部基分项工程名层与保护子分部 称 保护层分项 施工单位 山东天海建业有限责任公司 项目负责人 分包单位 / 分包单位 项目负责人 检验批容量 150m&Sup2&End 检验批部位 新验收部位1 《屋面工程质量验收规范》 GB50207 检查记录 检查 结果 √ √ √ / 施工依据 屋面工程施工质量验收规范(GB50207) 设计要求及规范规定 设计要求 设计要求C 设计要求 第4.5.9条 第4.5.10条 验收依据 最小/实际 抽样数量 验收项目 主 1 材料质量及配合比 控 项 2 强度等级 目 3 表面排水坡度 1 块体材料保护层表面质量 2 细石混凝土、水泥砂浆保护层不得有裂纹等缺陷 / / 材料质量及配合比符合设计要求 强度等级符合设计要求 抽查8处,合格8处 3 / 8 / 3 / 8 抽查8处,合格8处 100% 一 3 浅色涂料与防水层粘结牢 / 第4.5.11条 般 固,不得漏涂 项允许偏差 目 最小/实际 检查项目 抽样数量 块体 水泥 细石 材料 砂浆 混凝土 4 表面平整度 4.0 4.0 4.0 3 / 8 检查记录 检查 结果 抽查8处,合格8处 100% 欧阳化创编 2021.02.06
欧阳化创编 2021.02.06
5 缝格平直 6 接缝高低差 7 板块间隙宽度 2.0 3.0 1.5 3.0 3.0 3 3 / 8 / 8 / 抽查8处,合格8处 抽查8处,合格8处 抽查 处,合格 处 抽查8处,合格7处 100% 100% % 88% 8 保护层厚度 设计厚度的10%,且不得大于5mm 3 / 8 施工单位 检查结果 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求;检查评定合格 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理单位 验收结论 专业监理工程师: 年 月 日 保护层检验批质量验收记录
一、检验批划分
按屋面面积每500m2~1000m2划分为一个检验批,不足500m2应划分为一个检验批。
二、抽检数量
每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每100m2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。
三、主控项目
1.材料质量及配合比:保护层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。
欧阳化创编 2021.02.06
欧阳化创编 2021.02.06
2.强度等级:块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层的强度等级,应符合设计要求。
检验方法:检查块体材料、水泥砂浆或混凝土抗压强度试验报告。
3.表面排水坡度:保护层的排水坡度,应符合设计要求。 检验方法:坡度尺检查。 四、一般项目
1.块体材料保护层表面质量:块体材料保护层表面应干净,接缝应平整,周边应顺直,镶嵌应正确,应无空鼓现象。
检验方法:小锤轻击和观察检查。
2.细石混凝土、水泥砂浆保护层不得有裂纹等缺陷:水泥砂浆、细石混凝土保护层不得有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。
检验方法:观察检查。
3.浅色涂料与防水层粘结牢固,不得漏涂:浅色涂料应与防水层粘结牢固,厚薄应均匀,不得漏涂。
检验方法:观察检查。
4.保护层的允许偏差:保护层的允许偏差和检验方法应符合验收规范的规定。
检验方法:
(1)表面平整度:2m靠尺和塞尺检查; (2)缝格平直:拉线和尺量检查; (3)接缝高低差:直尺和塞尺检查;
欧阳化创编 2021.02.06
保护层检验批质量验收记录之欧阳化创编