好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室防水工程施工施工方案-5

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、防水施工工艺

基坑开挖——垫层施工——砌筑900 mm高卷材保护墙——基层处理——底板卷材铺贴——20厚1:2.5水泥砂浆保护层 ——底板混凝土施工——20厚1:2.5防水砂浆

外墙基层清理——20厚1:2.5水泥砂浆找平层——外墙卷材附加层铺贴——外墙卷材铺贴——抹砂浆保护层 ——砌筑外墙卷材120保护墙——土方回填——后浇带混凝土浇筑 1、垫层施工

底板卷材基础施工 基坑验槽后,在地基上浇筑C15素混凝土垫层,随打随抹随压光。然后,在底板垫层的四周用防水砂浆先砌筑900mm高卷材保护砖墙,砖墙最上3皮砖用石灰砂浆砌筑(便于以后拆除,露出卷材进行搭接),内墙面抹15mm厚1:2.5水泥砂浆并压光。先砌筑此段保护墙主要目的是将底板防水卷材引出,保证卷材接头质量,另外也兼做底板混凝土外侧。所有阴阳角均做成R=100m m圆弧,以便于卷材粘结。 2、基层处理

(1)基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。基层表面应平整洁净、均匀一致。

(2)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。

(3)基层若高低不平或凹坑较大时,应用掺加108胶(占水泥重量的15%)的1:3水泥砂浆抹平。

(4)基层与变形缝或管道等相连接的阴角应做成均匀一致、平整光滑的折角或圆弧。 (5)基层应干燥,含水率宜小于9%。

(6)排水口、地漏应低于基层;有套管的管道部位应高于基层表面不少于20mm。将所留空洞浇水洗净、湿润后,用防水砂浆塞实、抹平、压光。接缝处的水泥渣用磨光机磨平,以

外墙、塑料止水带表面水泥浆等杂物用铲刀和钢丝刷清理干净,最后将混凝土表面灰尘扫净。

3、防水卷材施工

1)在基层清理干净后,20厚1:2.5水泥砂浆找平层,以增强卷材与基层的粘结力,2h后方可铺贴卷材。

2)卷材施工的一般要求, 卷材粘贴采取热熔粘结,除底板平面卷材采用条粘法(条粘法:每幅卷材两边各与基层粘贴150mm宽)外,(距底板保护墙内侧1m范围内要求满粘),其它部位都采用满粘法。

3)卷材铺贴分两步施工,首先铺贴止水带、后浇带、阴阳角, 900mm高保护墙以下部位等处附加层(包括底板卷材)。见图一(本工程采用甩搓做法)。采用上防内贴法。卷材搭接宽度长边不小于 100mm、短边不小于150mm。相邻两幅卷材的接缝要错开300mm以上。卷材搭接缝应单独收边,做法是用喷枪烘烤外露边缘,再用专用抹子抹出平滑的45o斜角。 4) 然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹好卷材铺贴线,再进行大面铺贴。大面积满粘以“滚铺法”为佳,先铺粘大面、后粘结搭接缝,这种方法可以保证卷材铺贴质量,用于卷材与基层及卷材搭接缝一次熔铺。待底板卷材(包括900mm高保护墙处卷材)施工完毕,然后抹20mm厚1;2.5水泥砂浆保护层。同样在900mm高保护墙处卷材上也抹20mm厚1:2水泥砂浆保护层。

5)拆除底板侧面900mm高保护墙上最上面3皮砖,将露出卷材接头清理干净,再从一侧开始自下而上垂直进行大面铺贴。铺贴过程中,一定要将卷材内空气赶净,以免造成空鼓起泡。由于有热熔胶的底面背对立墙基面,因此这部分卷材以冷粘法粘铺在立墙上,与这部分卷材衔接继续向上铺贴的热熔卷材仍用热熔法铺贴,且上层卷材盖过下层卷材应不小于150mm。铺完外后,并经验收合格后,在卷材上抹20mm 厚1:2.5水泥砂浆保护层。待砂

1

浆保护层具有一定强度时,立即砌 120mm厚保护砖墙。最后收头时,一定要按设计要求固定牢固。

图一 卷材防水层甩槎、接槎做法

(a)甩槎:1-临时保护墙;2-永久保护墙;3-20厚水泥砂浆保护层; 4-卷材防水层;5-20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 6-混凝土垫层;7-卷材加强层

(b)接槎:1-结构墙体;2-卷材防水层;3-卷材保护层;4-卷材加强层;5-结构底板;6-密封材料;7-盖缝条 二、热熔法施工注意事项

(1)热熔法同材性的关系。高聚物改性沥青防水卷材各品种的改性基料成分有所不同,因之软化点、熔融度及熔化速度亦不同。施工人员对所选卷材应进行探索试验,调节火焰距离以及烘烤时间,观察卷材底面热熔胶的熔融状态以及铺贴后卷材的粘贴强度,积累经验后用于大面积施铺。

(2)烘烤温度对卷材的影响。以液化石油气为热源的火焰喷枪,当喷嘴全部开放时,火焰的端部温度约为1300℃左右,火焰中心的温度约1100℃左右,调节喷枪开关可将温度降至1000~800℃左右。在这样的高温下实施热熔法施工,要求在对卷材材性了解的基础上熟练掌握持枪烘烤技术。这里应特别强调一点,即对热熔型卷材高温烘烤的瞬时性,卷材的改性

2

混合基料中的石油沥青已经过高温处理,其沥青胶质对混合基料中的橡胶或树脂可起到保护作用,因此瞬时高温不会影响卷材性能;高温对不同的胎基影响也不同,对无纺聚酯布胎基,温度达130℃时其伸长变形即可超限而失去增强作用,而玻纤胎却不受此限,而对SBS、APP改性基料瞬间接触260℃高温亦不致破坏材性。因此,可以说在一定条件下,高温不致影响卷材的材性。

(3)常温下,正确施工的热熔型卷材防水层,其粘结强度可大于0.5MPa,可满足质量要求。但在低温下施工,热熔胶冷却也快,往往影响粘铺质量,这就需要丰富的经验和熟练的操作技术,必要时可同时使用两把火焰喷枪(或喷灯)进行加热操作,以使热熔胶熔融均匀,保证粘铺质量。

(4)采用热熔施工,在点火时以及在烘烤施工中,火焰喷嘴严禁对着人。特别是立墙卷材热熔施工时,更应注意施工安全,亦应佩戴防护用品。

(5)施工现场应清除易燃物及易燃材料,并备有灭火器等消防器材。消防道路要畅通。 (6)施工使用的易燃物及易燃材料应贮放在指定处所,并有防护措施及专人看管。 (7)六级以上大风,停止热熔施工。

(8)汽油喷灯、火焰喷枪,以及易燃品等,下班后必须放入有人管理的指定仓库。 三、细部处理

1、地下室外墙后浇带处理

外墙后浇带位置外侧砌“U”形砖墙将其封闭,砖墙内净空至少保证800×1400,砖墙厚度为240mm,高度砌平外墙顶。砖墙外侧批20厚1:2.5 水泥砂浆找平,阴角批成弧角,再做防水卷材,面上再做保护层。(防水做法按回地下室外墙外防水做法)砖墙下浇C15垫层150mm厚,垫层比砖墙两面各凸出100mm。外墙后浇带两侧止水螺栓头保留,用作日后固定后浇带模板。

3

图2 地下室外墙后浇带防水处理图 2、变形缝处防水处理措施

变形缝处应增加卷材附加层,附加层总宽度为600 mm。变形缝两侧的混凝土应分两次浇筑。在施工时,把止水带的中部夹于变形缝端模上,同时沥青木丝板钉在端模上,并把止水带的翼边用铅丝固定在底板钢筋上,然后浇筑混凝土,待混凝土强度达到一定强度后拆除端模板,用铅丝将止水带另一翼边固定在底板钢筋上,再浇筑另一侧混凝土。木丝板端用密封油膏填严。施工要求:在施工中,要保证止水带与混凝土牢固结合,除混凝土的水灰比和水泥用量要严格控制外,接触止水带的混凝土不应出现粗骨料集中或漏振现象。在支设模板和浇筑混凝土不得将止水带破坏。振捣时,止水带处混凝土应振捣密实,赶出气泡。但振捣棒插入点应离开止水带250 mm以上,严禁振捣棒接触止水带。

4

地下室防水工程施工施工方案-5

一、防水施工工艺基坑开挖——垫层施工——砌筑900mm高卷材保护墙——基层处理——底板卷材铺贴——20厚1:2.5水泥砂浆保护层——底板混凝土施工——20厚1:2.5防水砂浆外墙基层清理——20厚1:2.5水泥砂浆找平层——外墙卷材附加层铺贴——外墙卷材铺贴——抹砂浆保护层——砌筑外墙卷材120保护墙——土方回填——后浇带混凝土浇筑1、垫层施工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3y3o45kd7t57eja0pqkz5136q5t3t4006wf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享