(附件六)
安装质量评分表 项目名称_______________________序阶段检查内容号检查项目名称评分标准1、套管制作符合国家标准(4分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、套管选用符合设计要求(4分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、套管安装位置、安装标准及标高符合设计要求(4分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、漏埋率在≦1%(3分,超标每处扣0.5分/处,扣完为止)。1、预留位置符合设计要求(4分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、预留尺寸符合管网安装要求(4分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、管网预留数量符合设计要求(4分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、漏埋率在≦1%(3分,超标每处扣0.5分/处,扣完为止)。1、管网熔接管口截面积符合要求(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、绑扎牢固、标示清晰(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、试压过程及结果满足要求(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、破损率在≦1%(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止)。检查问题应得分实得分1预留套管152管道预留孔洞15给水1531、套管制作符合国家标准(5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、套管安装位置、安装标准及标高符合设计要求(5分,不出墙套管或预留孔洞符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、漏埋率在≦1%(5分,超标每处扣0.5分/处,扣完为止)。1、绑扎间距符合要求(3分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、两根及两根以上排管之间有一定间距(3分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、管网弯曲半径符合要求(3分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、出地(楼)面管口密封良好(3分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);5、漏埋率在≦1%(3分,超标每处扣0.5分/处,扣完为止)。1、管口无毛刺、裂纹(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、紧定管螺丝紧固,无遗漏、直接有密封措施(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、弯曲半径符合要求(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、出地(楼)面管口密封良好(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);5、漏埋率在≦1%(2分,超标每处扣0.5分/处,扣完为止)。154预埋阶段塑料管155电气金属管(紧定管)106线盒1、固定牢固(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、标示清晰(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3盒内锁母等配置齐全(3分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、漏埋率在≦1%(3分,超标每处扣0.5分/处,扣完为止)。1、搭接长度符合要求(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、焊接质量符合要求(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、标示清楚(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、漏埋率在≦1%(2.5分,超标每处扣0.5分/处,扣完为止)。1、套管制作符合国家标准(3分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止;2、套管或孔洞安装位置、安装标准及标高符合设计要求(4分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止;3、漏埋率在≦1%(3分,超标每处扣0.5分/处,扣完为止)。住宅抽查项107防雷接地108通风预留孔洞或套管10序阶段检查内容号检查项目名称评分标准1、管道支吊架间距不大于DN25(3.5)DN32(4.0)DN40(4.5)DN50(5.0)DN70(5.5)DN80(6.0)米(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、水压试验(实验压力为工作压力1.5倍但不小于0.6MpaPPR冷管不小于0.9Mpa),且至交房前不少于3次(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、立管垂直度不大于2㎜/米)(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、成排管段和成排阀门同一平面偏差不大于3㎜(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);5、水表外壳距墙表面净距控制在10-30㎜之内(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);6、明装管道做到横平竖直,冷热水管布置时注意左热右冷、上下布置时上热下冷(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);7、暗敷管网走向标示清晰、正确(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);8、冷热水丝接口凸出预留装饰面20mm,堵头良好、可拆卸(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);检查问题应得分实得分给水15排水10雨水管道11消防系统1、排水塑料管道支吊架间距 立管DN50(1.2)DN75(1.5) DN110—160(2.0)米横管DN50(0.5 )ND75(0.75)DN110(1.1)米(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、检查口应在楼面以上1.0米,并应高于该层卫生器具上边缘0.15m;清扫口或者检查口至室外检查井最大距离DN50(10)DN75(12)DN100(15)>100(20)米(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、排水塑料管伸缩节间距≤4m(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、通气管道出屋面的高度应符合规范要求(伸顶通气管高出屋面不小于0.3米,上人屋面大于2米,通气管口周围4米周围有门窗时,通气管应高出窗顶0.6或无门窗一侧 )(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);5、高层建筑明设排水塑料管应设阻火圈或防火套管(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);6、排水横管坡度符合设计要求,严禁倒坡,排水管道坡度 (0.025-0.007);7、立管垂直度 (每米3㎜)(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);8、各预留器具管安装间距符合现有洁具尺寸要求(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);9、管口密封良好(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);10、空调板预留管接口平空调板,不得凸出空调板(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);11、地漏水封高度符合要求(1.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);12、建筑入总平管支撑符合要求,无到坡(1.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);13、通球率及合格率100%(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止)1、雨水斗安装符合要求(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、垂直排放管底部支撑符合要求(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、检查口设置及安装符合要求(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、出户管支撑符合要求(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);5、灌水率及合格率符合规范要求(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止)。1、栓口应朝外,并不应安装在门轴侧(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、室内箱式消火栓栓口中心距地面1.1m(±20㎜)(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、消火栓阀门中心距箱侧面为140㎜,距箱后内表面为100㎜.(±5㎜);箱体安装垂直度 (3㎜)(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、管道的支吊架间距不应大于DN70(5.5) DN80(6.0)DN100(6.5)DN125(7.0)DN200(9.5)米(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);5、防晃支架间距不应大于DN250(9.5)DN300(12.0)米(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);6、信号阀应安装在水流指示器前,且之间的距离≮300mm(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);7、管网标示及色环清晰(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);8、喷头之间间距符合要求(3分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);9、喷头距各种障碍物间距符合规范要求(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);10、管网试压符合设计及规范要求(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);1551513141、弱电线路与强电线路必须分开设置(0.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、线路标示清晰、正确(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、线路接线必须采用烫锡,接线必须采用开口鼻子弱电线缆及设备安装或端子处理(0.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、线路绝缘测试符合规范要求(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);5、5消防设备安装位置及工艺要求符合消防规范要求(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);6、弱电面板安装高度符合要求,成排设置平行度相一致(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);1、强电和弱电线路,有条件时宜分别设置在不同竖井内.如受条件限制必须合用时,强电与弱电线路应分别布置在竖井的两侧或采取隔离措施电井布置防止强电对弱电的干扰(0.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、桥架周围间隙必须防火封堵(1分,不符合要求扣0.5分/处,2扣完为止);3、可能有水井道的桥架周围必须挡水措施(0.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止)。1、线管必须采用机械开槽或砖预留开叉形式;2、暗配电线保护管埋设深度 (>15㎜);消防线路保护管埋设深度(>30㎜);3、电线保护管的弯曲度和半径 符合规范要求;4、金属管连接方式和接地符合规范管路敷设要求,(非镀锌钢管螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;镀锌钢管螺纹连接时,连接处的两端有专用接地卡固定跨接接地线;两卡间的15跨接接地线采用≥4mm2的铜芯软线;JDG采用专用紧钉接地连接;)5、在吊平顶内由接线盒引出电线应采用金属软管,软管两端应用专用接头与接线盒,软管长度符合规范要求;1、桥架接地和接零,(桥架不小于两处可靠接地;非镀锌桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌桥架间的连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓)(3分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、桥架支架间距(水平1.5-3m 垂直≤2m)(3分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、桥架敷设电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径 (带铠≥1520D 其它≥10D)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点设于垂直桥架内的电缆固定点间距(全塑型:≤1.0m,非全塑型:≤1.5米)(4分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、穿越楼板及防火分区防火封堵符合要求(5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止)。电1、电缆敷设排列整齐,按回路编号分段绑扎(1分,不符合要求扣0.5气分/处,扣完为止);2、电缆的首端、末端和分支处应设标志牌(2线缆敷设分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、线缆及电缆接头符合规5范要求(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、线缆或电缆绝缘测试符合要求(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);201、开关插座盒安装高度统一,面板水平,相邻面板不许存在高低差(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、灯具排布整齐,开关对应相应的灯具启闭正常(1.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、箱(盘)内配线整齐,无绞接现象(1.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、导线连接紧密,不伤芯线,不断股(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);5、同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);6、配电箱柜安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于开关、插座及灯具安2mm,成列盘面偏差不应大于5mm(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完装为止);7、灯具距地面高度<2.4m时(或I类灯具),灯具可接近裸露导体需接地或接零,应有专用接地螺栓,且有标识(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);8、成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm;9、照明开关距地面高度1.3m(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);10、开关插座并列安装高差不大于0.5㎜,同场所高差不大于5㎜(1分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);11、插座完全满足左零右火上地,错误率在≦1%(3分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止)1、防雷接地、保护接地的材质应为热镀锌件,扁钢的厚度不应小于4mm,截面不应小于100 mm2;2、接闪带、接地线的焊接应采用搭接焊;3、当采用扁钢时,应为其宽度的2倍,且至少3个校边焊接(在室外露天或埋地场所应焊4个校边),当采用圆钢时,搭接长度应为其直径的6倍;4、支持件距离应均匀设置,在水平直线部分宜为0.5—1.5m;垂直部分宜为1.5—3m;转弯部分宜为300—500mm;5、等电位连接箱离地0.3-0.5m,所有卫生间内带金属器具都接入等电位箱内。15防雷接地15通风及防排烟1、风管材质及选型符合设计及规范要求(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、风管的支吊架安装水平间距≤3m,垂直支架间距≤4m,符合要求,防晃支架安规范设置(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、阀件安装位置符合规范要求,阀体动作灵活(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、各型风口安装符合规范管道施工及设备安装要求(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);5、各型风机的出口正确、叶轮旋转平稳,地脚螺栓无松动(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);6、风机减震器及支架安装符合要求(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);7、风管穿越防水、防爆墙需做1.6mm钢板预埋管,空隙用合格材料封堵(2分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止)。15机房序阶段检查内容号检查项目名称评分标准检查问题应得分实得分电梯11、施工过程中预留符合设计要求的排风孔洞(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、机房应通风良好,照明满足要求,门窗关闭灵活,任何季节内温度应保持在5℃-40℃之间(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、每层楼面有准确的水平基准线,基准线与装饰面水平(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、机房楼面洞口符合电梯布置要求,完成后有挡水线(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止)。1、集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置符合要求(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、消防联动功能符合消防验收要求,错误率在≦1%(2.5分,超标一点扣0.5分/处,扣完为止);3、火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板且专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、消防控制室的门应向疏散方向开启,入口处应设置明显的标志(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止)。1、所有设备就位前应对其基础进行验收,预留洞口符合设备安装要求(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、水泵、阀门安装时方向正确,便于操作和维修(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);3、水管进行水流方向指示标识,在机房或设备层内还应该标出每一路管线所供应的区域,和设备进出方向(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);4、易触电位置及旋转部件必须挂警示牌(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止)。1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地或接零可靠(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、标识器件标明被控设备编号及名称或操作位置,接线端子有编号,且清晰工整,不易脱色(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止)。1、布线整齐,线缆进入机柜整洁(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止);2、标识器件标明被控设备编号及名称或操作位置,接线端子有编号,且清晰工整,不易脱色(2.5分,不符合要求扣0.5分/处,扣完为止)。104安装及后期阶段消防109水泵1015配电室517弱电5应得分 分,实得分 分,得分率 %