HD 8687 MCR保护测控装置

青岛市恒顺电气股份有限公司 说 明 书

目 次

第一章 装置概述.........................................................................................................................................................11 概述......................................................................................................................................................................11.1 主要用途及方案...........................................................................................................................................11.2 技术特点.......................................................................................................................................................11.3 保护装置型号及配置...................................................................................................................................22 技术性能及指标..................................................................................................................................................32.1 额定电气参数...............................................................................................................................................32.2 主要技术指标...............................................................................................................................................32.3 环境条件.......................................................................................................................................................42.4 功率消耗.......................................................................................................................................................42.5 过载能力.......................................................................................................................................................42.6 绝缘性能.......................................................................................................................................................42.7 耐湿热性能...................................................................................................................................................42.8 电磁兼容性...................................................................................................................................................42.9 机械性能.......................................................................................................................................................4第二章 技术说明.........................................................................................................................................................5HD 8687 MCR保护测控装置................................................................................................................................51 功能..................................................................................................................................................................52 原理说明..........................................................................................................................................................53整定...................................................................................................................................................................7第三章 使用说明.........................................................................................................................................................91 机箱外型尺寸图..................................................................................................................................................92 开孔尺寸图........................................................................................................................................................10

·装置概述·

第一章 装置概述

1 概述

1.1 主要用途及方案

HD8600系列数字式保护测控装置由线路保护,变压器保护,电容器保护,电抗器保护,备用电源自投,电动机保护等组成,可用于110kV及以下电压等级的电网和发电厂厂用电系统。通过采用高性能32位CPU将保护、测控、通信功能集成于一体,适合与变电站综合自动系统或电厂电气自动化系统配套。装置可以组屏集中安装,也可直接安装于开关柜上进行分散式控制。

1.2 技术特点

?采用国际最流行的高速处理器,主频为200 MHz,内置资源丰富,外围电路设计简单,保证产品

的制造质量及其稳定性。充足的硬件资源,4M字节Flash Memory存储器,8M字节SDRAM。?带有USB接口,可通过U盘直接升级装置程序,也可把动作信息和故障录波数据直接存入U盘,

方便故障分析。

?测量三相电流和零序电流(Ia,Ib,Ic,Io),三相或线电压(Uan,Ubn,Ucn,Uab,Ubc,Uca),

有功功率P,无功功率Q,功率因素cosφ,频率f,有功电量kWh,无功电量kVarh。

?测量功能采用可正确反映1-13次谐波含量的电压、电流、有功、无功、电度算法,真正取代测量?具有一路4~20mA直流模拟量输出(可自定义为电流、电压或功率),取代交流采集变送器。?最多14路用户可自定义名称的开入量接口。

?保护元件的出口方式可通过跳闸矩阵进行整定,方便用户选择要动作的继电器。所有继电器出口

接点可选择为跳闸接点(自动返回)或信号接点(复归后返回)。?自带操作回路,可自适应0.5A~5A开关跳合闸电流。

?GPS对时可采用硬接点分脉冲或秒脉冲方式,同时也支持IRIG-B对时方式(RS485接口)。?差动保护具有防止设备启动或区外故障时TA饱和导致差动保护误动的判据。?有效、可靠的PT断线判据,有效防止电机低电压元件误动作。

?两个RS485通信接口,或两个100M以太网通信接口,支持IEC60870-5-103,Modbus等规约。?9条故障录波,每条录波包含1.9秒的采样点和幅值录波,采样点录波最大包含14路模拟量(间

隔为1mS),幅值录波最大包含40个模拟量幅值和32个开关量(间隔为5mS)。2条电动机启动录波(间隔为100mS),启动前1S,启动后29S。录波采用标准Comtrade格式。?采用全图形化编程技术以及稳定、可靠的保护继电器库,提高程序的可靠性及正确性。?整机静态功耗低(约6W),液晶模块采用新工艺,取消导电橡胶连接,寿命大为提高。?高抗干扰性能,通过10项电磁兼容检测认证,快速瞬变、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到最

高等级(Ⅳ级)标准。

?工作环境温度范围:-25℃~+55℃(液晶无模糊、迟钝现象)。

表计的时代已经到来。

1

·装置概述·

1.3 保护装置型号及配置

装置型号

HD 8681

线路保护测控装置

功能配置

三段式过流保护(可经复合电压启动,可带方向) / 三段式零序过流保护(可带方向) / 过负荷保护 / 重合闸 / 检同期手合 / 合闸加速保护 / 低周减载 / 低压减载 / 小电流接地选线 / 测量

三段式复合电压过流保护 / 零序过流保护 / 过负荷保护 / 后加速保护 / 4-20Ma输出 / 测量差动保护 / 差动速断保护 / 差流越限告警 / TA断线判别

变压器非电量保护 / 独立的操作回路

复合电压闭锁(方向)过流保护 / 零序电流保护/ 间隙零序电流保护 / 零序电压保护 / 过负荷保护 / 启动通风 / 闭锁有载调压 / 测量

适用范围

35kV及以下电压等级的线路

HD 8683E

分支保护测控装置HD 8684

变压器差动保护装置HD 8684F

变压器非电量保护装置HD 8685

变压器后备保护测控装置

厂用电进线,母联开关

110kV及以下电压等级容量为6300kVA及以上的变压器

HD 8683

变压器保护测控装置

三段式复合电压过流保护 / 反时限过流保护 / 两段定时限负序过流保护 / 高压侧定时限零序过流

保护 / 低压侧定时限零序过流保护 / 低压侧反时2000kVA以下的厂用限零序过流保护 / 过负荷保护 / 过电压保护 / 低变,所用变,接地变电压保护 / 非电量保护 / FC闭锁 / 4-20mA输出 / 测量

电流速断保护 / 过流保护 / 过电压保护 / 低电压保护 / 零序过流保护 / 不平衡电流保护 / 不平衡电压保护 / 差电压保护 / 差电流保护 / 测量差动保护 / 差动速断保护 / 三段式复合电压过流保护 / 零序过流保护 / 过负荷保护 / 测量母联备自投 / 进线备自投 / 变压器备自投 / 厂用电源自投

二段式低电压保护 / 母线绝缘检测 / 测量

HD 8686A(B,C)

电容器保护测控装置HD 8687

电抗器(电缆)差动保护装置HD 8688A(D)

备用电源自投装置HD 8682PPT保护装置HD 8682BPT并列装置

HD 8689D

电动机差动综合保护装置HD 8689A

电动机综合保护测控装置

并联电容器组串联电抗器,电缆线路

备用电源自投

35kV及以下PT柜

PT并列 / 二段式低电压保护单母分段

2000kW及以上异步电动机

差动保护 + 综合保护 + 测量

电流速断保护 / 定时限过流保护 / 两段定时限负

序过流保护 / 反时限负序过流保护 / 过热保护 / 2000kW以下异步电动堵转保护 / 单相接地保护 / 低电压保护 / 过负荷机保护 / 非电量保护 / FC闭锁 / 4-20mA / 测量

2

?

电源测量精度

?

?

?

?

?

?

±40ms。

2 技术性能及指标

2.2 主要技术指标

2.1 额定电气参数

HD 8689B

电动机差动保护装置

HD 8689S

同步电动机综合保护装置

HD 8689M

同步电动机差动综合保护装置

GPS对时

电压:1V~140V;频率:45Hz~55Hz。交流电流:5A或1A;交流电压:100V或100/波纹系数:不大于5%。允许偏差:-20% ~ +15%;直流额定电压:220V或110V;

3V。

定值误差

遥信分辩率

精确工作范围

额定电流、电压

小于2ms。

4-20mA输出:0.5级。

整定值误差:不超过±3%;

IRIG-B:DC时码,RS485接口。

差动保护 + 综合保护 + 测量

失步保护 / 逆功率保护 / 电流速断保护 / 定时限过流保护 / 反时限负序过流保护 / 过热保护 / 堵转保护 / 单相接地保护 / 低电压保护 / 过负荷保护 / 非电量保护 / 测量

差动保护 / 差动速断保护 / 差流越限告警 / CT断线告警

电流:0.04In~20In (In =5A或In=1A);

电流、电压、有功、无功、功率因素:0.5级;

·装置概述·

分脉冲或秒脉冲:要求GPS装置提供接口为空光耦,耐压大于50V;

同步电动机同步电动机大型异步或同步电动

动作时间误差:定时限保护,不超过(±1%整定值+40)ms;反时限保护,不超过±5%整定值或