a、横线路方向,其误差值以设计时所订立的两相邻直线桩为基准,横向偏差不大于50mm。
b、顺线路方向:以两个相邻杆塔中心桩间的距离(即档距)不大于设计档距的1%,百米误差在1m。
c、转角桩的角度值其误差应不大于1′30″。
3、基坑应按设计深度开挖,并按不同土质放边坡,坑底平整,有足够的操作余度。
4、开挖的允许误差是+100mm、-50mm,同基坑在允许误差内以深坑操平。
5、各班组在开工前要认真熟悉图纸资料,领会设计意图掌握设计图纸内容,检查审定图纸的各种数据尺寸是否正确,准确无误后方可按图施工。
4.3.2基础施工
1、司机必须做到经常检查运输车辆状况,特别是安全制动装臵必须可靠,认真执行安全行车方面的规程及规定,确保运输和行车安全。 2、基础工程要遵照验收规范的要求进行。在混凝土浇制的现场工程技术人员要控制好配合比和塌落度,并依照规范要求的数量做好试块。 3、基础钢筋焊接应符合国家现行标准,《钢筋焊接及验收规范》的规定。
4、不同品种的水泥不应在同一个基础腿中混合使用,但可在同一基础中使用,应分别制作试块记录。
5、转角塔按设计要求采取预偏措施时,其基础的四个基腿顶面应按该预偏值抹成平面。
6、位于山坡或河边的杆塔基础,当有被冲刷可能时,应按设计要求采取防护措施。
7、浇制混凝土的模板使用钢模板。
8、浇制基础中的地脚螺栓及预埋件应安装牢固,安装前应除去浮锈,
并应将螺纹部分加以保护。
9、现场浇制混凝土应采用机械搅拌,并采用机械捣固。
10、坍落度检验,每班日不少于2次,其数值不得大于配合比设计的规定值,并严格控制水灰比。
11、混凝土强度检查,应以试块为依据,试块应在浇制现场制作,其养护条件应与基础相同,转角、耐张、终端塔的基础每基应取一组。 12、一般直线塔基础,同一施工班组每5基或不满5基应取一组。 13、浇筑后应在12小时内开始浇水养护,天气炎热干燥有风时,应在3小时内进行浇水养护。
14、基础拆模时,应保持混凝土表面及棱角不损坏,强度不应低于2.5Mpa。
15、保护层厚度:-5mm,立柱及各底座断而尺寸:-1%、同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移:10mm。
16、对混凝土表面缺陷的修整应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定。
4.3.3铁塔组立
1、基础的混凝土强度达到设计强度的70%以上方可组塔,采用螺检连接构件时。应符合下列规定:
a、螺杆应与构件面垂直,螺栓头平面与构件间不应有空隙。 b、螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母不应小于两个螺距,对双螺母可与螺母相平。
C、必须加垫者,每端不宜超过两个垫片。
2、对立体结构:水平方向由内向外,垂直方向由下向上。 3、对平面结构:顺线路方向,由送电侧穿入或按统一方向穿入。横线路方向:两侧由内向外,中间由左向右或按统一方向。垂直方向由下向上。
4、连接螺栓在组立结束时必须全面紧固一次,架线后还应复紧一遍。
5、杆塔顶部至下导线以下2米之间及基础顶面以上2米范围内的全部单螺母螺栓的外露螺纹上除以灰漆,或在靠螺母外侧螺纹外相对打冲两处,以防螺母松动。
6、自立式转角塔、终端塔应组立在倾斜平面的基础上,向受力反方向产生预倾斜,倾斜值应视塔的刚度及受力大小由设计确定。
7、组塔前要对基础进行操平,看基础顶面的相对标高是否平 整,如不同可采用垫铁板的方法处理。
8、直线塔组装完毕后,大小面的倾斜值不允许超过测点高度的3‰,耐张及终端塔应有予编,架线后严禁向内角侧倾斜。
9、关于铁塔脚钉安装方向,直线塔安在D腿、转角塔安装在内角侧。 10、组塔前应组织所有参加组塔人员学习有关规范要求及安全规程,在作业中要认真执行。对组塔人员进行明确分工,要对组塔所用的工器具做好准备工作及质量检查工作。
11、对运至现场的塔料要进行清点,并应及时做好记录,对缺件应到材料站查找,点好的塔材应按顺序摆放于离塔7米以外处,并平整好塔位附近的场地。
12、清除基础表面土时,防止损坏地脚螺丝,应用钢刷清除丝扣里的杂质,以便其螺帽顺利安装。
13、清点塔料时,发现变形严重的部件,应及时报废更换。 14、为防止塔料丢失或因地角螺帽丢失倒至铁塔倾倒应在铁塔(直接塔)组立完后立即打保护帽,或把底脚螺丝打堆。应把组完的铁塔下段采用狠砸螺丝并涂油处理。
15、地面组装时,应把两主材之间的辅助斜材完整无缺的组好,并且联接螺栓要拧好,其侧面的附铁要带好,并分配要平衡,附铁与主材连接的螺栓不要拧得太紧,但需保证螺丝平帽。
16、起吊以前,对强度较弱的起吊塔片要进行补强工作。起吊绳在构件上的绑扎位臵一定要在构件重心线上,绑扎后的起吊绳或其合力线,要
位于构件的结构中心线上。
17、调整大绳是起吊构件时不可缺少的一部分,一般要求每吊件用3根大绳来控制,构件上端一条,下端每根主材各一条。调整大绳与构件联接的一端要绑扎牢靠,拉绳人员应精力集中,防止起吊过程中碰上组好的塔身损坏部件。
18、组装中要注意塔材的正反面,登塔的脚钉位臵,螺栓的使用规格及穿入方向、垫圈的正确使用。
19、紧固螺栓是鉴定组塔质量的关键,一定要认真对待紧固后的螺栓松动率不得超过2%。
20、组装困难时应查明原因,严禁强行组装,个别螺孔需扩孔时,扩孔部分不得超过3mm。当扩孔需超过3mm时,应先堵焊在重新打孔。并进行防锈处理,严禁用气割方法扩孔或烧孔。
21、铁塔组立后的各部尺寸应符合验收规范有关规定,同一部 位同一断面用螺丝规格应一致,露扣应大于两扣。
4.3.4架线工程的施工
1、放线前,根据放线方向,线轴导线长度,布臵线轴位臵稳好线轴。
2、导线跨越电力线、通讯线、铁路、公路时,应事先搭好稳 固的越线架,视线路情况合理布臵护线人员。
3、放线过程中,应防止出现导线磨损、断股、金钩等现象,自然接头处要绑扎红布,作好标记,以便接头处理。
4、导地线损伤处理,严禁按照:“架空送电线路施工及验收规范”执行。
5、紧线前对导地线接头,磨损等进行全面检查处理,并认真执行导、地线连接液压作业指导书进行操作,接续管及耐张管,在液压前进行汽油清洗内壁油污,钢芯铝绞线的液压部分在穿管前,应用汽油清除表面油垢,清除的长度对先套入铝管端应不短于铝管套入部位,对另一端应不短于半管长的1.5倍。当管子压完后有飞边时,应将飞边锉掉,铝管应锉成园弧
状。
管子压完后,飞边过大而使对边距离尺寸超过规定值时,应将飞边锉掉后重新施压。
液压后的连接管,应由操作人员做好各项压后尺寸记录,并打印操作人员钢印号。
6、紧线两端的杆塔必须打好足够强度的临时拉线,保证架线后杆塔及驰度不变形。
7、合理选择驰度观测档,计算出观测档之弧垂值,核对观测档的档距及挂点高差等数据。
8、弧垂测量一般用平行四边形法。线路经过山区,当弧垂大于杆塔高度,不能用平行四边形法观测弧垂时,可采用档距中央仪器测高(角度)法观测。只有当地势限制不能用上述两种方法时,方可用平视法观测弧垂。 9、观测人员和紧线端要设专用通信设备,多档观测时应互相核对,防止出现混线或电线被杂物挂住、磨伤、在滑轮内卡住等情况。 10、紧线时,牵引绳对夹角不大于30°,牵引设备必须缓慢动作,不应产生冲击和反复过牵引现象。
11、观测弧垂完毕,耐张绝缘子串挂上后,应复核弧垂值,并检查导线对被跨越物及地面间距,其数值应符合设计与规程的规定。
12、挂线后,导地线驰度的允许误差应符合验收规范的规定。 4.3.5附件安装
1、驰度调整好后,及时进行附件安装,防止导线受振动损伤。 2、悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地面,个别情况下顺线路方向与垂直的倾斜角度不超过5°,且最大偏移值不应超过200mm。 3、绝缘子、导地线上各种金具螺栓、穿钉及弹簧销子穿向应统一,并符合验收规范要求。
4、开口销必须对称开口,开口角度应为60°-90°,开口后不得有折断,裂纹等现象,不得用线材代替开口销。