1. 防尘设施维护标准作业流程 9.1流程图
防尘设施维护需求开始1煤矿工人安全...准备工器具、材料防尘工2煤矿安全规程检查作业环境防尘工3-1维护自动水幕防尘工3-2维护手动水幕防尘工3-3维护转载喷雾防尘工4验收设施防尘工5填写记录防尘工防尘设施维护记录防尘设施维护作业结束 第-1-页
9.2流程概述 流程名称 流程说明 适用范围 流程接口 防尘设施维护标准作业流程 针对井工矿防尘设施维护的标准作业流程 井工矿 流程编号 9.3标准作业工单 序号 流程步骤 作业内容 作业标准 相关制度 作业表单 作业人员 危险源及风险后果提示 1 1)准备工器具:钳子、管钳、螺丝刀、梯子、主控制器、开停传感器、电动球阀、闸阀等; 1)工器具齐全完好; 准备工器具、材料 2)准备材料:铁丝、喷2)材料充足。 头、连接管、管件、电缆; 3)准备个人防护:防水雨衣、手套、安全带等。 《煤矿工人安全技术操作规程》(目 录:防尘工) 防尘工 2 检查作业环境 1)通风良好,有毒有害气体浓1)检查作业地点通风及度符合规定; 《煤矿安全规程》有毒、有害气体情况; 2)巷道支护良好,无漏顶、无第一百零四条、第 2)检查作业地点巷道支片帮; 一百三十五条 护情况。 3)作业环境无杂物、无淤泥积水。 防尘工 1)未检查或检查不到位,冒然进入缺氧或有毒有害气体超限的地点作业,易造成人员窒息、中毒; 2)巷道支护不完好、检查不到位,易造成顶板冒落、片帮伤人。 3-1 维护自动水幕 1)将梯子稳固安设在作1)梯脚底部坚实,不得垫高使业地点; 用,踏板不得缺档,折梯铰链2)检查雾化效果; 牢固,登高作业人员系好安全3)喷嘴不雾化或雾化效带,一人作业,一人监护; 果差,用管钳卸开喷头,2)喷嘴迎向风流、雾化良好、 将喷嘴内杂质清除,更换封闭全断面; 损坏的喷头、闸阀; 3)管路严密不漏水,闸阀灵敏4)管路接头漏水,卸开可靠; 接头,重新连接; 4)电动球阀灵敏可靠,开停信5)检查、调校主控制器号传感器位置合理,灵敏可靠; 第-2-页
防尘工 登高作业不系安全带,易导致人员伤害。
3-2 维护手动水幕 3-3 维护转载喷雾 4 验收设施 5 填写记录 延时,更换反应不灵敏或5)自动水幕主控制器延时设损坏的控制传感器。 定,满足人员通行要求。 1)将梯子稳固安设在作1)梯脚底部坚实,不得垫高使业地点; 用,踏板不得缺档,折梯铰链2)检查雾化效果; 牢固,登高作业人员系安全带,3)喷头不雾化或雾化效一人作业,一人监护; 果差,用管钳卸开喷头, 2)喷嘴迎向风流、雾化良好、将喷嘴内杂质清除,更换封闭全断面; 损坏的喷头、闸阀; 3)管路严密不漏水,闸阀灵敏4)管路接头漏水,卸开可靠。 接头,重新连接。 1)与有关单位沟通,停1)停运胶带停电,上锁,挂牌; 运胶带; 2)喷雾覆盖产尘点,雾化效果2)检查雾化效果; 良好,供水管路严密不漏水; 3)喷头不雾化或雾化效3)喷头对准转载点煤(岩)流,果差,用管钳卸开喷头, 距离40--60厘米; 将喷嘴内杂质清除,更换4)喷雾闸阀灵敏可靠; 损坏的喷头; 5)产尘较大的地点,加强对喷4)闸阀,管路接头漏水,雾装置的检查。 卸开接头,重新连接。 1)喷头迎向风流、雾化良好、1)对维护的防尘设施进能封闭全断面,管路连接牢固,行调试验收; 严密不漏水,闸阀(传感器) 2)向队值班人员汇报设灵敏可靠; 施维护情况。 2)汇报内容详实。 填写设施维护记录。 记录填写规范。 防尘工 防尘工 胶带机未停电、闭锁,设备误动作,易导致人员伤害。 防尘工 防尘设施维护记录 防尘工 第-3-页
第-4-页
防尘设施维护标准作业流程