好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

供水管网施工组织设计(完整版)27526

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

学习图纸和技术资料 准备工作 学习操作规程和质量标准 确定回填方案 测量仪器准备 回填机械准备 书 面 交 底 技术交底 清理现场,作好排水 操作人员参加 清除基底杂物和草皮 中 间 抽 查 施 工 自 检 回填分层控制厚度 道渣间隔土 清除大土块 办理回填土隐蔽验收签证 清理现场,文明施工 回填土夯实干密度试验记录 自 检 记 录 质量评定记录 资料整理 分层测量填土标高 分层检验填土质量 质量评定 验评标准 胸腔部分及管顶以上500m每层一组(三点) 隐蔽验收记录 施 工 记 录

图示形式如下:

压实度不小于0.90

地面 分层压实,分层厚度≥25 压实度不小于0.90 , 压实度不小于0.95 中砂,压实度不小于0.95

2、施工工艺

基坑底清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收。 回填前应将基坑底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;基槽回填前,必须清理到底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

回填中砂应分层铺摊。每层厚度应根据密实度要求和机具性能确定。

机械碾压每层中砂/铺土厚度为120~150mm;机械不能作业的部位采用人工夯实,每层虚铺不大于150mm。铺摊完成后,要用铁耙耙平。

回填时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填砂夯实;并应由管道两侧同时进行,直至管顶0.5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用机械夯实。

修整找干:填砂/土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超高处,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补填夯实。

3、施工注意事项

1)施工时,对定位标准桩、水准基点等,填运时不得撞碰,并应定期复测和检查。夜间施工时,应合理安排施工顺序,夜间回填要有足够的照明设施,防止铺填超厚,严禁汽车直接倒砂/土入槽。

2)砌砖及管道抹带应达到一定强度,不致因回填而受损坏时,方可回填。 4、应注意的质量问题:

1)回填砂/土下沉:因虚铺土超过规定厚度或夯实不够遍数,甚至漏夯,坑底有有机杂物

或落土清理不干净,以及施工用水渗入垫层中等造成。这些问题均应在施工中认真执行规范的有关各项规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。

2)管道下部夯填不实:管道下部应按标准要求填夯回填,如果漏夯不实会造成管道下方空虚,造成管道折断而渗漏。

3)回填砂夯压不密:应在夯压时对干砂适当洒水加以润湿;

4)如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土”挖出,重新换好土再予夯实。

第六节 阀门井砌筑工程

一、施工准备 1、材料

1)砌筑用砖:品种、规格、外观、强度、质量等级必须符合设计要求,砖进场应有产品质量合格证,进场后应抽样复试,其质量应符合国家现行标准有关规定。

2)水泥:一般采用32.5级普通硅酸盐水泥,水泥进场应有产品质量合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能

进行取样复试,其质量必须符合现行国家有关规定。

3)砂:宜采用质地坚硬、洁净的中粗砂,砂和含泥量不超过3%。砂的品种、质量应符合国家现行标准有关规定要求,进场后应按规定进行取样试验合格。

2、技术准备

1)编制施工方案,对操作人员进行技术交底。 2)根据设计图纸,统计材料数量,编制材料计划。 3)做好施工前的各项试验工作。 二、作业条件

1、混凝土基础施工完毕,经检查合格,强度达到1.2MPa。

2、进出阀门井各种管道已经安装就位,伸入井内壁的尺寸、标高及坡度等符合设计要求。 三、操作工艺 1、工艺流程

准备工作→井室砌筑→流槽与脚窝→踏步安装→盖板安装→井筒砌筑→抹面勾缝→井圈及井盖安装。

2.操作方法 1)准备工作

(1)井位放线:根据设计图纸,测放阀门井墙体内外边线及井室中心线。

(2)基础及管口凿毛:对应墙体的混凝土基础及管口外壁表面进行凿毛处理,以利于与墙体连接。

2)井室砌筑

(1)砌筑前,应将砌筑部位清理干净。

(2)井室为矩形时,在墙体的转角处立皮数杆,以控制墙体垂直度和高度。

砌筑前先盘角,然后挂线砌墙。采用满丁满条砌法,砖墙转角处,每皮砖均加砌七分头砖。

井室为圆形时,以圆心为控制线,随砌随阀门井室尺寸,采用丁砖砌法,两面排砖,外侧大灰缝用“二分枣”砌。砌完一层后,再灌一次砂浆,然后再铺浆砌筑上一层,上下两层砖间竖向缝应错开。

(3)砌砖宜采用“三一”砌砖法,铺浆长度不超过500mm。

(4)砌体水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%,竖向灰缝宜采用挤浆或加浆法,便其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。

(5)砌筑时,要上下错缝,相互搭接,水平灰缝和竖直灰缝控制在8—12mm。 (6)拱券及支管

阀门井接入圆管时,管顶应砌砖券加固。预留支管应随砌随安,管口应伸入井壁30mm,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管宜用强度低于M7.5等级的砂浆砌筑抹平。用截断的短管安装预留管时,基断管破茬不得朝向井内。

3)流槽与脚窝

流槽应与井室同时进行砌筑。流槽高度为干线管顶高,表面采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实抹光,与上下游管线顺接一致。

脚窝提前用1:2.5水泥砂浆预制,现场安放。 4)踏步安装

(1)踏步为铸铁踏步,安装前一天应刷防锈漆两遍。

(2)踏步的竖向间距为375mm,踏步外露长度为100mm,踏步水平间距为150mm,踏步安装时,要求上下垂直,尺寸一致。圆形井踏步安装时,必须向圆中心安装。

(3)踏步应随井墙砌筑随安装,位置准确,随时用尺测量其间距,在砌砖时用砂浆埋牢,

不得事后凿洞补装,砂浆未凝固前不得踩踏。

5)盖板安装时要求位置准确,底部平稳牢固。 6)井筒砌筑

井筒高度应符合设计要求,砌筑时应挂中心线,随砌筑随测量内径尺寸,防止尺寸偏差。砌筑排砖要求同圆形阀门井井室。

圆形收口井筒砌筑时,根据设计要求进行,四面收口时每层不应超过30mm;三面收口时每层不应超过40—50mm。

砌筑收口井上部收口时,若需抹面,应按坡度将砖头打成破茬,以便于井内顺坡抹面。 7)抹面

井室内墙面由下游管底至井顶以下全部使用1:2.5水泥砂浆抹面,厚20mm,其余用1:2水泥砂浆勾缝:如位于地下水位以下,则外墙用1:3水泥砂浆抹面,厚20mm,至地下水位以上500mm。抹面完成后,井顶应覆盖养护。

8)井圈及井盖安装

预制混凝土井圈下铺1:3水泥砂浆座底。

为了保证阀门井井盖与道路路面平顺,应按照路面设计高程、纵横坡度,安装井圈和井盖。

7)

项次 1 2 3 4 检查项目 砂浆强度(Mpa) 轴线偏位(mm) 井盖与相邻路面高差(mm) 规定值或允许偏差 在合格标准内 50 高速、一级公路 其他公路 -2,-5 -5,-10 检查方法和频率 按JTJ071—98附录E检查 经纬仪:每个阀门井检查 尺量:每个阀门井检查 水准仪、水平尺:每个阀门井检查 阀门(集水)井砌筑实测项目

圆井直径或方井长、宽(mm) ±20

第七节 过河段管道工程

一、 工艺流程

测量点位交接→围堰位置测量→复测→回填土方→分层碾压→塑料布、沙袋护坡→混

合料找平压实→位移监测。

二、围堰施工技术

旅游公路给水管网,沿途经过4条河道,最宽处河道宽160m,在雨季,河中有水无法

供水管网施工组织设计(完整版)27526