好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

供水管网施工组织设计(完整版)27526

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

差时,挖土机必须在滑动面以外移动。

开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需要的好土,多余土方应一次运走,避免二次挖运。

2)人工开挖:基底2Ocm土采用人工清理。挖土放坡系数1:0.3,工作面每边4Ocm。施工中据土质情况采取边坡钢板支撑加固,砂包挡土等措施。

3)边坡修整:开挖各种基坑,如不能放坡时,应先沿白灰线切出轮廓线。

开挖放坡基坑时,应分层按坡度要求做出坡度线,每隔3m左右作出一条,进行修坡,机械开挖时,随开挖随进行人工修坡。

4)人工清底:人工清底按照设计图纸和测量的中线、边线进行。严格按标高拉线清底找平,不得破坏原状土,确保基槽尺寸、标高符合设计要求,机械开挖配合人工进行清底。

5)过路管道采取半面施工、半面通行的方式,如必须挖通,需搭设临时便桥,确保通行安全,具体方案协商确定。

6)挖土过程中余土运至甲方指定地点,留土也要放在槽边1.5m以外,并要考虑下管方便,即放管一侧少堆土。挖土方向由一端向前推进,随挖随抄平和修整边坡。土方挖完及时做防护栏杆、夜晚设红色指示灯。

五、注意事项

1)沟槽土方用机械开挖时,保留20厘米土应用人工清槽,不得超挖。

2)地基土壤如受扰动,其深度在15厘米以内可用原土回填夯实;在15厘米以上可夯填石灰土、大卵石、碎石或毛石,并用小砾石填充上部空隙,表面找平。

3)如管道设时到洼地或基础下为非原状上层,需进行地基处理,挖去表面杂土至原状上层,超挖部分用2:8灰土回填至基础底,夯实度达到规范要求。 4)管沟加固支撑

土质较差,容易塌方的沟段,应进行支撑加固,加固方法为:在沟槽两边打钢板桩或木板桩,然后,用钢制或木制横撑撑牢固,横撑以牢固、不妨碍下管为原则。

5)开槽达到设计高程后,应会同有关方面验槽。

第四节 降水工程

本给水管道工程很大一部分处于农田和严重液化细粉砂层范围内,加上5~10月文昌地区雨水充沛,地下水位非常的高。所以该段工程施工的关键在于降水工程,开挖管沟质量的好坏对管道的防腐效果、施工质量、安全性有很大的影响。而管道铺设地域土质状况和地下水位的高低又直接影响管沟开挖的质量。本地域的土质属于淤泥质土和粉质黏土和中砂层,在

浸水后和地下水位较高时(一般在0.5~1m)易溶解为液态,使土壤强度降低,压缩性、流变性增大,管沟开挖时会出现严重的坍塌、回淤现象,致使管沟不宜成形。根据建设单位提供的施工图特制定以下降水方案,以井点降水为主明沟排水为辅的方法结合使用。如遇特殊复杂地段应制订专项方案实施完成。

一、明沟和集水井降水法

(1)沿开挖管沟的一侧设置排水明沟。每隔10~ 15 M设一集水井,使地下水汇流于集水井内,再用水泵排出管沟。随着管沟深度的延伸,不断增加排水沟和集水井的深度;或在管沟开挖前先把排水沟和集水井挖好,保持排水沟沟底低于管沟的沟底0.5~1 m,沟底宽不低于0.6 m,排水坡度为1:0.25~0.30,沟底有0.2 ~0.5 的纵坡,使水流畅通。集水井的截面为0.6×0.6 m~O 8×0.8 m,井底低于沟底0.5 M,井壁材料钢筋笼、40目塑料纱网竹排,井圈底部为锥形减少下沉时的阻力。木板桩或钢板桩加固围护降水井四周后将土方挖除,保证井圈底低于开挖面1.5~2米。在管道回填结束前必须不间断地连续抽水,直到管道施工完毕。降水井成孔首先采用高压水枪人工射水成井,计划按分4个施工段进行施工,每施工段组配备1台冲枪,每台套冲枪施工井点10口/日。降水井孔成孔孔径为1000mm,深3.5~5.5m,井孔施工时应及时洗井、试抽水,直至井内彻底透水。井圈管间采用?600mm钢筋笼。施工按以下流程进行:

测量放点→冲孔(钻孔)→清水洗孔→下井笼→投滤料→→安装水泵→抽水。 (2)在开挖的管沟中部设置排水明沟,每隔2O~ 30m 设一集水井,一井一水泵。使地下水汇流于井内,再用水泵排出管沟。随着管沟深度的延伸,不断增加排水沟和集水井的深度,保持排水沟沟底低于开挖管沟沟底0.3~0.5 m,使管沟沟底宽大于正常底宽0.6m,其它要求同上。

二、井点降水法

(1)、井点管埋设 采用冲孔法进行井点管埋设,埋设后接通总管与抽水设备,抽水时检查有无漏水、漏气、淤塞、出水等情况,如有异常应及时检修。

(2)、井点管使用。井点运行后要连续抽水.正常出水规律是先大后小、先浊后清。否则要进行检查,查找原因及时纠正。管沟回填后方可以拆除井点降水系统

(3)、井点降水设备。整套降水设备由井点管、连接管、集水管、总管及抽水设备组成。 井点管采用直径38~55 mm、长2~3 m 的钢管,下装滤管,井点管上端用弯头与总管相连。连接管用直径38~55 mm 的胶皮管和塑料透明管,每根管上宜装设阀门,便于井点检修。集水总管采用直径75~127 mm 钢管分节连接,每节长4 m,每隔一定距离设一个连接井点管的接头。抽水设备需一台7.5 kW 的IS80—65型离心泵。井点管根数一般为5O~100根,集水总管80~120 m。(详细见专项降水方案)

七、开挖剖面图 1、一般位置开挖

挖掘管沟尺寸(不用钢板支撑时)机械沟底开挖,放坡系数取0.33,机械在沟槽顶部开挖时,放坡系数取0.75, 沟槽开挖采用人工配合刷坡的方法施工。根据施工图及规范对沟槽开挖要求宽度进行开挖。沟槽开挖尺寸确定: 下底宽度:b=D+2a D—管径 a—管两侧操作间隙 上口宽:B=b+2C C=KH

其中K—放坡系数 H=挖土深度

C B C 1.5 道 路 1:0.75 DN600 H DN400 原状土夯实 a D a b 沟槽开挖断面图

2、须支护沟槽开挖

(1)沟槽开挖深度按施工图设计支护段落内时,考虑支撑设置,如遇不良土质时,采用大开挖形式施工。松土或其它不稳定土层采用撑板支撑,开始支撑的开挖管沟深度不得超过1.0m,挖深与支撑交替进行,每次交替的深度为0.4—0.8m;采用挖掘机机械开挖,单侧弃土。

(2)为防止超挖或扰动槽底土层,机械挖土应控制在距槽底高20CM时停止,再用人工除剩余土方至设计槽底,并边挖修坡,立即实施管基垫层。如发现超挖,必须进行处理,严禁用土回填。一般需采用塘渣回填,或加厚管基垫层。

(3)做好沟槽排水工作,修整槽底时,单侧设盲沟,并设集水井排水。

(4)在开槽埋管施工工程中,采用液体挖掘机拔桩机或挖掘机拔除支撑,达到随挖土、随支撑、随排管、随填土、随拔撑的开槽埋管施工要求,有利于快速、安全、文明施工。

第五节 管道安装工程

一、施工准备

1、材料:

2、机具:选择适宜的汽车吊、振动夯、倒链、手动葫芦、千斤顶等。

二、作业条件

1、地下管线和其他设施已探明,地上、地下加固措施已完成,施工期交通疏导方案经主管部门批准。

2、管道沿线施工现场三通一平已完成,沟槽开挖已完成。 3、施工技术方案已办理审批手续。

三、技术准备

1、施工前做好图纸的会审,编制施工组织设计及做好技术交底。

2、施工前对现况管线构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。

3、完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 4、砂浆配合比、回填土的最佳密实度试验已完成。

四、操作工艺

1、T型球墨铸铁管安装要点:

1)用钢丝刷、25mm油灰平铲、毛刷、抹布清理T型承口工作面槽内杂物,检查另一支管插口倒角情况,插口和胶圈要保持干净;

安装示意图:

型管清理承口的工作面 2)将胶圈装入承口凹槽(DN600以上胶圈捏成梅花形容易安装)(见下图); 3)给胶圈内表面和插口接触面涂以润滑油(见下图);

胶圈捏成梅花型容易装入胶圈润滑油涂处承口承口底部不能粘油 4)插口端涂油位置(见下图);

点击下载文档文档为doc格式
3xv5b8lhif62h6002tw881m9s40mcz00jvg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享