4甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)

和可燃材料堆场 4.1一般规定

4.1.1甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等,应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。

甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时,应采取安全防护设施。

液化石油气储罐(区)宜布置在地势平坦、开阔等不易积存液化石油气的地带。 4. 1. 2 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。

4. 1. 3液化石油气储罐组或储罐区的四周应设置高度不小于1. 0m的不燃性实体防护墙。 4. 1. 4甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场,应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。

4. 1. 5甲、乙、丙类液体储罐,液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐和可燃材料堆垛,与

.

.

架空电力线的最近水平距离应符合木规范第10. 2. 1条的规定。

4. 2 甲、乙、丙类液体储罐(区}的防火间距

4. 2. 1甲、乙、丙类液体储罐(区)和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距,不应小于表4.2.1的规定。

.

.

.

.

4.2.2 甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距不应小于表4.2.2 的规定。

4. 2. 3甲、乙、丙类液体储罐成组布置时,应符合下列规定: 1组内储罐的单罐容t和总容t不应大于表4. 2. 3的规定。

.

.

2组内储罐的布置不应超过两排。甲、乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小于2m,卧式储罐之间的防火间距不应小于0. 8m;丙类液体储罐之间的防火间距不限。

3储罐组之间的防火间距应根据组内储罐的形式和总容量折算为相同类别的标准单罐,按本规范第4. 2. 2条的规定确定。

4. 2. 4甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐区,其每个防火堤内宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。沸溢性油品储罐不应与非沸溢性油品储罐布置在同一防火堤内。地上式、半地下式储罐不应与地下式储罐布置在同一防火堤内。

4. 2. 5甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组,其四周应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合下列规定:

1防火堤内的储罐布置不宜超过2排,单罐容量不大于1000m3 且闪点大于120℃的液

体储罐不宜超过4排。

2防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐,防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半。

3防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m。

4防火堤的设计高度应比计算高度高出0. 2m,且应为1. 0m~2. 2m,在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步。

5沸溢性油品的地上式、半地下式储罐,每个储罐均应设置一个防火堤或防火隔堤。

.

建筑设计防火规范GB50016-2014

.4甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场4.1一般规定4.1.1甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等,应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。甲、乙、丙类液体储罐(区)