6.1.3基层平整度偏差较大,一次抹灰过厚,干缩产生裂缝,应分层衬平,白灰砂浆每层厚度为7—9mm,水泥砂浆每层厚度为5—7mm;若抹灰厚度超过35mm时,应先用专用基层界面处理剂进行基层处理并挂钢丝网,然后分层衬平并每层用界面处理剂进行界面处理。 6.1.4 配制的砂浆和原材料质量不符合要求,或使用不当,应根据不同的基层配制所需要的砂浆,同时要加强对原材料和抹灰部位配合比的管理。

6.2 抹灰面层起泡、有抹纹、爆灰、开花;

6.2.1 抹完罩面灰后,压光工作跟得太紧,灰浆没有收水,故压光后产生起泡现象,其中基层为混凝土顶板和墙面较为常见。 6.2.2 底灰过分干燥,抹罩面灰后,水分很快被底灰吸收,故压光时容易出现抹纹和漏压。

6.2.3 淋制生石灰时,对欠火灰、过火灰颗粒及杂质过滤不彻底,灰膏熟化时间不够,抹灰后遇水或潮湿空气灰层内的生石灰颗粒会继续熟化,体积膨胀,造成抹灰表面爆灰,出现开花。

6.3 抹灰面不平;阴阳角不垂直、不方正:抹灰前要认真挂线、做灰饼和冲筋,使冲筋交圈,阴阳角处亦要冲筋、顺杠、找规矩。 6.4 门窗洞口、墙面、踢脚板、墙裙等抹罩面灰接槎明显或颜色不一致:抹罩面灰时要注意留施工缝,施工缝要尽量留在分格条、阴角处和门窗框边部;室内如遇施工洞口时,可采用甩整面墙的方法。 6.5 踢脚板、水泥墙裙和窗台板上口出墙厚度不一致、上口毛刺和阳角不方等:操作要加细,按规范去吊垂直、拉线找直、找方,抹完灰后,要反尺把上口赶平、压光。

6.6 暖气槽两侧上下窗口墙垛抹灰不通顺:应按规范吊直找方。 6.7 管道后抹灰不平、不光,管根空裂等:应按规定安放过墙套管,管后抹灰准备专用工具(长抹子),工作细致即能克服。

6.8 水泥面层无强度,表面不实:水泥早期脱水或使用过夜灰造成,要加强管理。 7成品保护:

71 抹灰前必须事先把让窗框与墙连接处的缝隙用水泥砂浆嵌塞密实(铝合金门框嵌缝材料由设计确定,并事先粘贴好防护膜),门口应钉设铁皮或木板保护。

7.2 推小车或搬运东西时,要注意不要碰坏阳角和墙面。抹灰用的大杠和铁锹把不要靠放在墙上,严禁蹬踩窗台板,防止损坏其棱角。 7.3 拆除脚手架时要轻拆轻放,拆后材料要码放整齐,不要撞坏门窗、墙面和阳角等。

7.4 要保护好墙上的预埋件、窗帘钩、电线槽、盒、水暖设备和预留孔洞等,不要随意抹死。

7.5 抹灰层凝结硬化前,应防止快干、水冲、撞击、振动和挤压,以保证灰层有足够的强度。

7.6 要保护好地面、地漏,禁止在地面上拌灰和直接在地面上堆放砂浆等。 8 质量验收标准: 8.1一般规定:

8.1.1抹灰工程验收时应检查下列文件和记录: 8.1.1.1抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。 8.1.1.2材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

8.1.1.3隐蔽工程验收记录。 8.1.1.4施工记录。

8.1.2抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。 8.1.3抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:

8.1.3.1抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。 8.1.3.2不同材料基体交接处的加强措施。 8.1.4本分项工程的检验批应按下列规定划分:

相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30米为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

8.1.5检查数量应符合下列规定:室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。

8.1.6抹灰用的石灰膏的熟化时间不应少于15d;罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于7d。

8.1.7室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应底于2m,每侧宽度不应小于50mm。

8.1.8当抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。 8.1.9各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结后应采取措施防止玷污和破坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。

8.1.10顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。 8.2主控项目:

8.2.1抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水湿润。

检验方法:检查施工记录。

8.2.2一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格,砂浆的配合比应符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。

2

8.2.3抹灰工程应分层进行,当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采用防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

8.2.4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。 8.3一般项目:

8.3.1一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

8.3.1.1普通抹灰表现应光滑、洁净、接槎平整 ,分格缝应清晰。 8.3.1.2高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。

检验方法:观察;手摸检查。

8.3.2护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。

检验方法:观察。

8.3.3抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

检验方法:检查施工记录。 8.3.4抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

检验方法:观察;尺量检查。

8.3.5一般抹灰工程质量的允许偏差和检查方法应符合下表的规定。

允许偏差和检查方法

项次 1 2 3 4 项 目 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 分格条(缝) 直线度 5 墙裙勒脚上 口直线度 4 3 允许偏差(mm) 普通 4 4 4 4 高级 3 3 3 3 检验方法 用2m垂直检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 注:普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查,顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。 9安全措施:

9.1施工现场“四口”应进行防护,防止跌落和坠物伤人。 9.2脚手架应由专人检查,搭设应牢固,坚决避免探头板。 9.3室内抹灰电气照明使用低压安全电源,防止触电。

9.4室内抹灰使用的木凳、脚手架应搭设牢固,架子上堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。 9.5在室内推小车时应注意防止小车挤手。 9.6严禁从窗口向外抛掷物品。