第一节 主体结构混凝土施工方案和施工措施 一、混凝土工程质量策划

(1)混凝土观感质量要内坚外美,达到清水效果,包括整体混凝土密实整洁,面层平整,棱角整齐平直,梁柱节点、墙板交角、线面顺直清晰。无蜂窝、麻面、掉皮、孔洞,无漏浆、跑模、错台、烂根、裂缝、结构表面无气泡或有轻微气泡且不集中,门窗洞口方正,标高一致,结构断面尺寸准确。

(2)结合工程混凝土特点,确定一个质量和服务优良的供应商,避免施工过程出现冷缝、接茬不良等质量通病。目前混凝土外掺料、外加剂等太多、太杂,根据工程混凝土设计要求,有针对性地提出混凝土工作性能和质量要求(如坍落度、工作性能、骨料、外掺料等),要求厂商根据要求配合比进行优化。

(3)浇捣前除了检查模板支架、清理杂物、浇水湿润外,要对浇捣部位划分(顺序)、浇捣速度、浇捣厚(高)度、振捣要求和责任等进行交底。

(4)泵送混凝土坍落度大,容易产生浮浆,板面混凝土铺料振捣后,用铝合金刮尺刮平、调整,并复核标高,误差控制在5mm内,刮平后采用木抹进行第一遍抹平,保证表面平整,同时对浮浆进行处理,混凝土终凝前,操作人员携300mm×300mm的垫板,采用木抹子进行第二次抹平,随即采用铁抹子压光,完成2m左右的压光面后,采用长柄采棕扫把对楼面进行拉毛处理,大面积的混凝土表面最后一次收面可以采用收光机,减少裂缝通病。墙柱和梁板分两次施工时,墙柱拆模后应检查浮浆情况,浮浆凿除清理干净后,再进行梁板支模。

(5)一旦混凝土有缺陷,要有针对性的进行处理,不是一概用高强砂浆修补或随意凿除胀模处,对露筋、胀模、烂根、表面气泡等,采取更合理的不同处理方式,要分析原因,采取对策,预防再次出现。 二、混凝土工程的创优措施

⑴预拌(商品)混凝土

①商品混凝土合同应提出技术、质量要求,要明确工程量、供应日期、水泥品种、强度等级有无特殊要求、砂石骨料粒径要求、是否有抗冻早强要求、有无出厂温度要求、坍落度要求、初凝时间要求、供应速度要求等等,商品混凝土到达现场后应认真核对以免有误。

②商品混凝土站应提供每次的出厂合格证,并围绕合格证提供全部附件。附

件包括:

1)出厂合格证;

2)商品混凝土试配(正式实验室的报告单); 3)商品混凝土开盘鉴定; 4)水泥三证三试: a.水泥厂准用证; b.水泥3d出厂报告;

c.水泥厂后补的28d出厂报告;

d.商品混凝土站进场水泥快测(24h出结果); e.商品混凝土站水泥进场3d复试;

f.商品混凝土站进场水泥后补28d复试报告。

如果现场水泥厂家基本不变,水泥厂准用证可单列。如果商品混凝土出厂时间在水泥出厂28d报告后,可以省去水泥厂3d报告,如果商品混凝土站水泥库大,储备足够,不需做快测,可省快测报告。

5)砂子试验报告; 6)石子试验报告;

7)掺合料试验报告及出厂合格证; 8)外加剂资料: a.外加剂厂准用证; b.外加剂使用说明; c.外加剂指标; d.外加剂厂试验报告;

e.商品混凝土站对该外加剂所做复试(内容包括扰渗要求、强度比要求、钢筋锈蚀要求、含碱量要求、早强要求、耐低温要求、坍落度要求、初凝要求等等)。

③现场抽查坍落度是否合格。

④认真计算并验证商品混凝土供应速度是否按合同要求,核对是否超过混凝土初凝时间,分析原因加以改进。

⑵现场标养室降温升温设施应齐全、有效,计量准确可靠、符合要求、记录齐全。

⑶混凝土试块按规定数量和地点取样,并标识准确。同条件试块也应按规定留置,在哪层打的就放在哪层的钢筋笼子里并加锁。注意见证取样工作。

⑷浇筑现场设砂浆槽,打混凝土墙(柱)时应先浇筑5cm左右的同强度等级的去石子的砂浆层,以防烂根。

⑸冬期施工应注意混凝土搅拌要求、外加剂、保温材料选择、锅炉管线等加热措施、测温点的布置、测温人员培训、检查测温资料及时作出分析、结论等。

⑹混凝土浇筑时应拉通线控制标高。墙(柱)混凝土浇筑高度应比底板(主梁)底标高高出3cm,弹出底标高线后在底标高线上5~lOmm处用云石机切5mm深,然后沿线将上部软弱层剔掉露出石子,并清理干净(切割的目的是使剔凿规矩避免漏浆)。

⑺用间隔50cm的尺竿和手电检查和控制每次浇筑高度。 ⑻门窗下口混凝土振捣时加附着式振捣器。

⑼混凝土养护可采用刷养护剂和浇水养护的办法。夏季应覆盖塑料薄膜,冬季应保温。

混凝土浇筑后用3米刮杠刮平/楼面混凝土机械的找平

⑽表面如是面层应一次压光。如是结合层应拉毛。一般用3~4m刮杠刮平后用木抹子搓毛或压光后用塑料板刷拉毛。

楼板混凝土压光后用板刷拉毛/混凝土保温养护

⑾混龌土终凝后应立即对柱头、柱根、墙根等接茬处进行凿毛,直至露出石子。

弹柱边线、切边、剔除软弱层/墙体弱出剔凿线,准备剔凿

⑿由混凝土工人负责用湿抹布将污染钢筋上的混凝土浆及时清理干净(或用套管、缠绑防止污染)。

⒀混凝土楼梯、柱、墙阳角等易磕损处要用废模板、木条、塑料条包住保护,水电预留洞口也要进行必要的临时封堵。

墙体下口与顶板交接处软弱层剔除 剔除梁豁/施工缝剔毛至石子

⒁混凝土拆模后质检人员要及时进行检测,对满足要求的粘贴标识加以确认,发现问题要组织相关部门会诊,分析原因,制定预防措施。

柱钢筋防止污染措施/墙筋塑料布包裹

楼梯保护/柱角保护

⒂坚持样板引路制度,设立样板墙、样板间、样板段,以点示面,全面推进。 三、混凝土泵送

样板引路/成品保护

⑴泵送前的准备工作

①检查混凝土泵车设置处是否坚实可靠混凝土泵或泵车在泵送过程中有脉

主体结构混凝土施工方案和施工措施 - 图文