电焊工安全操作规程
1、 严格遵守一般焊工安全操作规程,熟练掌握、遵守《焊接作业安全操作规定》。
2、金属焊接作业人员,必须经专业安全技术培训,工作 前必须穿好工作服,戴好工作帽、手套、劳保鞋。工作服口袋应盖好,并扣好钮扣。工作时用面罩。
3、启动焊机前检查电焊机和闸刀开关,外壳接地是否良好。检查焊接导线绝缘是否良好。在潮湿地区工作应穿胶鞋或用干燥木版垫脚。
4、每隔3个月对电焊机进行一次检查,保障设备及性能良好 。 5、搬动电焊机要轻,以免损坏其线路及部件。 6、 禁止在储有易燃、易爆的场所或仓库附近进行焊接。在可燃物品附近进行焊接时,必须距离10米外,在露天焊接必须设臵挡风装臵,以免火星飞溅引起火灾。在风力五级以上,不宜在露天焊接。 7、 在高空焊接时,必须扎好安全带,焊接下方须放遮板,以防火星落下引起火灾或灼伤他人
8、 拆卸或修理电焊设备的一次线,应由电工进行。必须焊工自己修理时,在切断电源后,才能进行。 9、 焊接中停电,应立即关电焊机。工作完毕后应立即关电焊机断开电源。
Word格式
. .
10、焊接时,注意周围同志以免被电弧光灼伤眼睛。
低压电工安全操作规程
1.电气安装、维修工程的施工应执行国家和电业部门有关专业规程。
2.电工应经专业培训,取得相应的特种作业操作许可证,方可从事电工作业。3.任何电气线路及设备在未查明无电以前,一律视为有电。进行电器线路和设备维修时,应切断电源,并在电源开关处挂设“有人操作,禁止使用”的标志,必要时派人监护。
4.电气设备及线路绝缘有破损或带电部分外露及地运行中发现异常情况,应切断电源停止工作,修复后方可继续使用。
5.普通绝缘导线不准在地面、钢结构框架、脚手架及其它工作面上拖拉。移动式电气设备应使用橡胶护套电缆。
6. 0.15KW以下的电气设备可使用插销;0.15KW~0.45KW的电气设备应使用开关;0.45KW以上的电气设备应采用启动器控制。
7.三相设备应用四孔插座,单相设备应用三孔插座,保护接地或接零应接在正上孔。三相插座相线应接于右孔。不准工作零线与保护零线共用一根导线,应从接地干线上引下专用保护零线。
Word格式
. .
8.不同电源,不同电压的插座应有明显标志。 9.保险器应装在电源的相线上,熔断线的熔断电流应与短路电流相匹配,不准改变熔断线的直径或用其它金属线代替熔断线。
10.作业前必须佩戴和使用绝缘手套、绝缘靴、验电器、绝缘棒、绝缘垫等安全用具和绝缘工具。安全用具和绝缘工具使用前应进行检查,不合格者不准使用。不准踝足穿绝缘靴。
11.电工用安全用具应定期进行耐压试验,到期未经耐压检验或检验不合格的严禁使用。
12.在搬运和安装各种电气设备时,应有专人指挥,保证电气设备及其附件不受损坏。
13.如在电气设备安装中进行吊装作业,应遵守“起重作业安全操作规程”的有关规定。
14.变压器抽芯时,应注意保护瓷件,不准将瓷件作为起吊受力点,不准将异物掉进油箱内。
15.电机抽芯时,应注意不能碰坏定子和转子线圈。 16.在对变压器或电机进行干燥处理时,要根据情况采取相应的安全措施。
17.在安装、调整开关及母线时,不准攀登套管及瓷绝缘子。调整开关时,在刀刃、动触头及横梁附近不准有人。 18.在电气安装中进行焊接作业时,除遵守“焊接作业
Word格式
. .
安全操作规程”外,还应采取措施避免焊接火花或焊渣烧坏设备及附件。
高压电工安全运行操作规程
1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可*,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。
3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。
7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。
8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。
9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器
Word格式
. .
或黄砂扑救,严禁用水扑救。
10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装臵随时安装好。
11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。
12、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。
13、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。
14、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。
15、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 16、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。
17、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。
Word格式