好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水带系统水力计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

第二节 水带系统水力计算 一、了解水带压力损失计算方法

每条水带的压力损失,计算公式如下:hd= SQ2 式中:hd――每条20米长水带的压力损失,104 Pa S ――每条水带的阻抗系数, Q――水带内的流量,L/ s

注:1mH2O=104 Pa(1米水柱=104帕);1Kg/cm2=105 Pa(1千克/厘米2)

二、了解水带串、并联系统压力损失计算方法 同型、同径水带串联系统压力损失计算: 压力损失叠加法:公式 Hd=nhd

式中:Hd――水带串联系统的压力损失,104 Pa; n――干线水带条数,条;

hd――每条水带的压力损失,104 Pa 。 阻力系数法:公式 Hd=nSQ2

式中:Hd――水带串联系统的压力损失,104 Pa; n――干线水带条数,条; S――每条水带的阻抗系数; Q――干线水带内的流量,L/ s 。

不同类型、不同直径水带串联系统压力损失计算: 压力损失叠加法:公式 Hd =hd1+ hd2+ hd3+…+ hdn 式中:Hd――水带串联系统的压力损失,104 Pa;

'.

.

hd1、hd2、hd3、hdn――干线内各条水带的压力损失,104 Pa 。

阻力系数法:公式:Hd=S总Q2

Hd――水带串联系统的压力损失,104 Pa; S总――干线内各条水带阻抗系数之和; Q――干线水带内的流量,L/ s 。 同型、同径水带并联系统压力损失计算:

流量平分法公式:Hd =hd1+ hd2+ hd3+…+ hdn或Hd=S总(Q∕n)2

式中:Hd――并联系统水带的压力损失,104 Pa; hd1、hd2、hd3、hdn――任一干线中各条水带的压力损失,104 Pa;

S总――并联系统中任一干线中各条水带阻抗系数之和; Q――并联系统的总流量,L/ s n――并联系统中干线水带的数量,条。

阻力系数法公式:Hd=S总Q2 或 S总=S∕n2 式中:Hd――并联系统水带的压力损失,104 Pa; S总――并联系统总阻抗系数之和; Q――并联系统的总流量,L/ s S――每条干线的阻抗;

n――并联系统中干线水带的数量,条 灭火剂喷射器具应用计算

'.

.

掌握水枪的控制面积确定水枪数量计算方法 水枪控制面积计算:f=Q∕q

式中:f――每支水枪的控制面积,m2; Q――每支水枪的流量,L/ s;

q―― 灭火用水供给强度,L/ s·m2; 灭火用水供给强度一般为0.12-0.2 L/ s·m2。 掌握根据燃烧面积确定水枪数量计算方法 燃烧面积的计算公式:A=πR2 式中:A――火场燃烧面积,m2; R――火灾蔓延距离,m。 水枪数量的计算公式:N=A∕f

式中:N――火场需要水枪的数量,支; A――火场燃烧面积,m2; F――每支水枪的控制面积,m2。 了解水枪的控制周长计算方法 按控制角计算水枪的控制周长:

控制角为30o时,每支水枪的控制周长为:L枪=πSkθ∕180=7.85m

式中:Sk――水枪有效射程,m θ――水枪控制角度。

按控制角为60o时,每支水枪的控制周长为:L枪=πSkθ∕180=15.7m

'.

.

按控制角为30o-60o时,每支φ19mm水枪的控制周长约为8-15m

按灭火用水供给强度计算水枪的控制周长:

一般φ19mm水枪,有效射程不小于15m,流量为6.5L∕s。每m周长的灭火供水量一般在0.4-0.8 L/ s·m2。 因此当灭火供水强度为0.4L/ s·m2,φ19mm水枪有效射程为15m时,每支水枪的控制周长为L枪=q枪∕q=16.25m 式中:q枪――φ19mm水枪流量,L∕s, q――灭火用水供水强度,L/ s·m2。

当灭火供水强度为0.8L/ s·m2,φ19mm水枪有效射程为15m时,每支水枪的控制周长为L枪=q枪∕q=8.125m 按灭火供水量为0.4-0.8 L/ s·m2时,每支φ19mm水枪的控制周长为8-16m。为方便应用和记忆,其控制周长可按10-15m算计处。

了解空气泡沫枪的泡沫估算量计算方法 空气泡沫枪的泡沫量计算 q泡=p2√H

式中:q泡――泡沫枪的泡沫量L∕s, H――泡沫枪的进口压力,104 Pa; p2――泡沫流量系数。

掌握空气水泡沫灭火器具的控制面积计算方法 空气泡沫灭火器具的控制面积计算

'.

.

A泡=q泡∕q

式中:A泡――每个空气泡沫灭火器具的控制面积,m2; q泡――每个空气泡沫灭火器具的泡沫产生量,L∕s, q――泡沫灭火供给强度,L/ s·m2,

掌握根据燃烧面积确定空气泡沫灭火器具数量计算方法 根据燃烧面积确定空气泡沫灭火器具数量计算 N=A/ A泡

式中:N――火场需要泡沫灭火器具的数量,支; A――火场燃烧面积,m2

A泡――每个空气泡沫灭火器具的控制面积,m2

第三节 消防车应用计算

一、了解枝状管道流量及供水能力估算方法 枝状管道内的流量估算公式:Q=0.5D2V 式中:Q――枝状管道内的流量,L∕s; D――枝状管道的直径,英寸;

V――消防给水管道内水的当量流速,m/s,当管道压力在10-30×10?Pa时,枝状管道V取1 m/s,环状管道V取1.5 m/s。 枝状管道的供水能力,估算公式:N=Q/Q车

式中:N――枝状管道的供水能力,即能停靠消防车的数量,辆;

Q――枝状管道内的水流量,L∕s ;

'.

水带系统水力计算