好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脱硫装置火灾报警和消防控制系统标准技术规范书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

脱硫装置火灾报警和消防控制系统标准技术规范书

1. 范围

1.本规范书适用于北京博奇电力科技有限公司烟气脱硫及其它项目所采用的火灾报警和消

防控制系统招、议标文件以及合同技术协议的技术附件。

2 .本规范书按照下列基本方案编写:

a )脱硫岛内设置火灾报警系统;

b)脱硫火灾报警系统设有与全厂火灾报警系统的通讯接口。

3 .鉴于每个工程有各自的特点,在满足本通用技术规范的前提下,可按照不同工程的要求

执行。 4 .如果本规范中内容有与技术数据表清单中内容矛盾之处,以技术数据表和订货清单中要

求为准。

5 .本规范按照含安装、施工工作量编制。具体项目是否含安装工作量详见技术数据表相关

要求。

6 .本规范含气体消防部分内容,具体工程是否含气体消防详见技术数据表相关要求。如果

具体工程不含气体消防,则规范书中对于气体消防部分的描述删除。

2. 总则

本规范书提出了火灾报警和消防控制系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面

的技术要求。

本规范书提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有

关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

卖方应具备所供的系统在国内同等容量、同等功能规模两个电厂、两年以上成功运行业绩以及工程安装指导和调试的资格和经验,其分包商亦应具有同样资格和经验并完全执行本

规范书的要求,分包商资格应由买方书面认可,不允许分包商再分包。

卖方提供的系统应和买方控制系统的整体设计方案相协调,并无条件地满足其要求。系

统设备品牌见技术数据表中要求。

如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的系统和装置

完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意

见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细的描述。

火灾报警和消防控制系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关标准,规范和

规定。本规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

卖方提供火灾报警和消防控制系统中的电气及电子设备、仪表及装置必须经过中国消防

器材检测中心鉴定,并通过国家消防电子产品质量监督检验测试中心的证明。

卖方的系统设计必须符合相关国家规范和当地消防部门的规定要求。买方对于卖方设计

方案及设备型号的确认不能免除卖方对系统设计所负有的责任。

卖方应负责与当地消防审批部门协调,使脱硫岛火灾报警和消防控制系统通过消防审

批。

设备采用的专利和涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方保证买方不承

担有关设备专利的一切责任。

卖方负责本工程脱硫岛所有建构筑物和设备的火灾报警和消防控制系统从施工图设计、

设备安装、调试直至工程消防验收合格的所有工作。涉及本工程消防验收的所有工作(包括

设计、施工报批,申请并组织相关公安消防部门测试、验收,根据验收意见整改等)均由卖

方负责,并不得影响整个工程的投运时间,由于卖方原因消防验收不合格造成的一切损失将

由卖方负责。

对于卖方供货清单未列出,但属于要达到协议书中要求的各项功能所必需的设备和元

件,无论何时一经发现,卖方必须及时免费提供。消防验收时,为达到消防验收部门要求而

必须增设的设备且属于本协议书要求的,卖方也必须及时免费提供。

卖方提供的设备及技术资料、图纸采用 KKS 标识系统,具体使用范围和要求将在详细

设计时提供。

本规范书,加入买方认可的偏差可以作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等

效力。双方的技术联络、配合文件和有关的会议纪要也与合同正文具有同等效力。

本工程工作语言为中文。

本规范书的解释权属于买方。

卖方提供的投标文件至少应包括下列内容: 对于技术数据表中要求内容的逐条答复。

要求填写的火灾报警和消防控制系统的供货范围清单。清单中应包括所有控制盘、

箱,主机,卡件,探头,探头座,感温电缆,报警站,地址码模块,预制电缆、安装材料等

为实现本规范书功能要求的全套硬件的数量及相应的技术参数和性能指标。

产品样本和使用说明书。

同规范书的差异。

3. 规范及标准

火灾自动报警系统设计规范 GB50229-96

火力发电厂设计技术规程 DL5000-2000

火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50116-92

火力发电厂与变电所设计防火规范 GB50116-98

美国防火规范 ANSI/NFPA 850

ANSI/NFPA 70

ANSI/NFPA 72

美国电气制造商协会 ANSI/NEMA ICS4

ANSI/NEMA ICS6

美国保险商实验室 UL 44

其它相关的标准和规范。

本规范书中涉及的所有规范及标准均应为最新版本。如国际标准及规范和国内标准及规

范发生矛盾,则应按国内标准为准执行,并应向买方指明。

4. 技术规范

卖方提供的火灾报警和消防控制系统应能在火力发电厂特定条件下以令人满意的方式

运行,确保系统正确、稳定地运行。

卖方提供的脱硫岛的火灾报警和消防控制系统应作为全厂火灾报警和消防控制系统的

一个子系统(子站),与全厂系统通过通讯成为一个整体,能够向全厂系统传送数据,接收

全厂系统的指令,并与全厂系统统一、协调动作。为此,卖方应该提供满足全厂系统要求的

通讯接口软、硬件及所需的所有配合工作,并保证与全厂火灾报警和消防控制系统协调动作,

最终通过消防验收。

火灾检测、报警区域划分详见规范书附表一。

系统功能要求:

火灾报警系统对火灾进行探测、发出声光警报并可自动、遥控及就地手动三种方式启

动灭火系统,同时对消防及灭火设施的运行情况进行监视。

火灾报警确认后,应至少进行下列联动:

――连锁停止有关部位的空调系统、通风系统和并关闭相关阀门。

――接通火灾事故照明灯及疏散指示灯,切断有关部位的非消防电源。

――自动接通火灾报警装置并将广播系统切到火灾事故广播状态。

――连锁启动电厂消防水泵。

――连锁启动气体灭火装置(如有)。

――联动电梯(如有),并将电梯至于第一层。

报警触发装置的类型及安装位置应符合被保护区域的使用要求,并由买方确认。

手动火灾报警按钮在脱硫岛厂房内普遍设置,每个防火分区应至少设置一个手动火灾

报警按钮,从一个防火分区的任何位置到最近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于

30 米。

脱硫岛每一个室内消火栓均设置手动火灾报警站。

系统中每个报警触发装置的信号,在主控盘上应有声、光显示,并均能报警到位。

主控盘应能反映系统中各区域报警控制装置及各火灾探测回路及各探测器的故障,并

具有多对联动用输出接点。

主控盘应有记忆功能,要求数码显示火灾发生的区域及部位,且能自动记忆各报警点

及时间。

主控盘还应具有故障报警、火灾优先、自检(定时、手动)、时钟等功能,故障报警

与火灾报警的音响和灯光都应有所区别,并能显示故障发生的区域和自动记忆。当火灾报警

与故障报警同时发生时,火灾报警优先。自检电路供检查区域报警装置与主控盘之间连线是

否正常与可靠。时钟要求显示年、月、日、时、分;火灾发生时间;暂停;火灾首次报警时

间;内部自动连续记时,并记忆所有发生火灾的时间。

火灾探测器的选择应根据电厂特点(如高频电磁干扰、粉尘积聚、潮湿等)选择,当设

置自动联动装置或启动自动灭火系统时,应采用感烟、感温、线型感温探测器(同类型或不

同类型)的组合。对于自动灭火系统,均应设置两路火灾探测系统,当其中任一路报警时,

应向主控制盘发出报警信号,当两路探测器同时报警时,自动联锁启动灭火系统。对环境较

差的区域,如电缆隧道、竖井、桥架、等处,应采用线型感温探测器。

脱硫装置火灾报警和消防控制系统标准技术规范书

脱硫装置火灾报警和消防控制系统标准技术规范书1.范围1.本规范书适用于北京博奇电力科技有限公司烟气脱硫及其它项目所采用的火灾报警和消防控制系统招、议标文件以及合同技术协议的技术附件。2.本规范书按照下列基本方案编写:a)脱硫岛内设置火灾报警系统;b)脱硫火灾报警系统