好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大庆石油学院体育馆电气方案说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

哈尔滨工业大学建筑设计研究院

电气设计方案说明

工程名称: 大庆石油学院体育馆

第 1 页 共 4 页

1. 建筑概况及设计依据:

1.1 建筑概况:

本工程为大庆石油学院体育馆 ,建筑面积 12500m2,共计 3467 席座位,为乙级体育建筑。 1.2 其他专业提供给本专业的工程设计资料 1.3 甲方提供的设计任务书 1.4 主要标准及法规:

1.4.1 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/ T16 -92

1.4.2 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116 - 98 1.4.3 《供配电系统设计规范》 GB50052 - 95 1.4.4 《低压配电设计规范》 GB50054 -95

1.4.5 《建筑物防雷设计规范》 GB50057 - 94( 2000 年版) 1.4.6 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 ( 2001 年版) 1.4.7 《体育馆建筑设计规范》 JGJ31-2003

1.4.8 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000 2.供配电系统及照明系统: 2.1 负荷等级: (见下表 )

负荷等级表

负荷名称 照明 空调负荷电源 热风幕 排风机 电热水器 计时计分电源 计算机房电源 新闻摄影电源 应急照明 消控室电源 排烟风机 负荷性质 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 消防 消防 消防

负荷等级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级

2.2 配电方式: 2.2.1 本工程配电系统采用 TN-C-S 接地方式,电源引自室外具有两路独立 10KV 高压进线的变电所 ,采用 低压 220/380V , 50Hz 电源供电。正常负荷共计 2 路进线,电力、照明单独进线,单独计量。 消防负荷采用双电源供电 , 备用电源引自引自室外具有两路独立 10KV 高压进线的变电所的不同低压母 线段。最末一级配电箱处自动切换。

2.2.2 本工程在一层设置配电间一处 ,电源进线均采用 YJV22 交联聚氯乙烯电缆室外直埋引入。计量方式

0.9。 采用在变电所集中计量,集中补偿方式,补偿后功率因数达到

2.2.3 本工程配电间内均采用 GCS 型低压配电柜,所有馈出回路均采用 YJV 及 NHYJV 交联聚氯乙烯电 缆沿电缆桥架吊装敷设 ,垂直干线均沿墙及电井敷设。支线正常负荷配电均采用 BV-500 型铜芯导线,穿

NH-BV-500 型铜 硬塑料管沿竖井,吊顶等处采用明敷设。沿墙、楼板等处采用暗敷设。消防负荷均采用

芯导线,穿钢管沿竖井等处采用明敷设。沿墙、楼板等处采用暗敷设。

2.2.4 设备用房内配电控制设备均采用明装,大厅,走道等场所配电控制设备均采用暗装,对于多尘潮湿

IP 级别。 的场所,配电控制设备采用相应

2005 年 3月 8日

哈尔滨工业大学建筑设计研究院

电气设计方案说明

工程名称: 大庆石油学院体育馆 2.3 照明系统:

2.3.1 本工程每层设置正常照明箱, 供给本层正常照明。 设置两只应急照明箱, 供给应急和疏散指示照明。

(配高效镇流器) ,办公休息场所采用荧光灯 (配高效镇流 2.3.2 本工程比赛及训练场地采用金属卤化物灯

器)作为主要照明光源,部分场合采用白炽灯照明。

2.3.3 照明照度值:本工程依据国家规范正常照明照度如下:

第 2 页 共 4 页

房间名称 比赛场地 (训练 ) 会议室 ,办公室 休息厅 , 走道

照度值 750 lx 150lx 100lx

房间名称 比赛场地 (比赛 ) 计算机房 ,灯控室

器械库 照度值 1000 lx 200lx 30lx

3. 火灾自动报警系统:

3.1 火灾自动报警系统保护对象等级及型式:

本工程消防保护对象等级为一级,采用集中报警系统型式。在一层设置消防控制室一处。 3.2 火灾自动报警系统的组成:

CRT 显示器、打印机、电源柜、广播通讯柜、联 在消防控制室内设有一台火灾报警控制器及与其配套的

动控制柜。火灾自动报警系统采用总线制设备。每一报警点或控制点为一独立地址。

3.3 火灾探测器的设置:本工程在低压配电室、消控控制室、楼梯间及前室、走道及公共场所的厅堂、电 缆竖井、风机房、弱电机房、办公、休息、药检、训练馆等处设置感烟探测器;比赛场馆设置红外光束 探测器,各类探测器的保护面积及保护半径按规范 GB 50116-98 第八章的规定确定。

从本防火分区内的任何位置到最近的一个手动报警按钮的 3.4 每个防火分区的出口附近设手动报警按钮,

距离不大于 30m,安装距地 1.5 米。 3.5 火灾应急广播及通讯:

, 其额定功率不小于 3W,扬声器的数量保 3.5.1 本工程全部公共场所及疏散通道内设火灾应急广播扬声器

25 米 . 火灾应急广播的控制满足《火灾自动报警系 证从本层的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于

统设计规范》第 5.4 条的要求。 3.5.2 消防控制室与下列场所之间设消防固定对讲电话 : 低压配电室、主要空调通风机房、弱电机房。

, 消防控制室设有向当地消防部 3.5.3 在每个手动报警按钮及消火栓手动报警按钮旁设有对讲电话插孔

门报警的“ 119”直通电话。

3.6 在消火栓箱处设消火栓手动报警按钮,向消防控制室报警,并启动消火栓泵。 3.7 一, 二层设置区域显示器。

3.8 本工程联动控制的主要设备有:火灾自动报警及联动控制设备、应急照明与火灾疏散标志灯等。 火警时消控中心对联动对象实施下列功能:

(1) 自动控制消防水泵的启、停;显示消防水泵的工作、故障状态;消防控制室能手动启动消防水泵。 (2) 显示火灾报警、故障报警部位;

(3) 显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等; (4) 按相应顺序接通有关部位的应急广播; (5) 接通火灾事故照明灯和疏散指示灯; (6) 切断有关部位的非消防电源;

(7) 显示防火阀的工作状态;停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; (8) 启动有关部位的排烟风机,打开电动排烟阀,并接收其反馈信号;

3.9 消防报警及联动设备设有主电源及直流电源。主电源采用独立的双电源供电。正常电源引自室外变 电所 , 备用电源引自引自室外具有两路独立 10KV 高压进线的变电所的不同低压母线段。直流备用电源采用消防设备专用蓄电池供电。

2005 年 3月 8日

哈尔滨工业大学建筑设计研究院

电气设计方案说明

工程名称: 大庆石油学院体育馆

第 3 页 共 4 页

4.火灾应急照明系统:

4.1 本工程下列部位设置疏散用应急照明:

楼梯间、 各疏散通道。 疏散照明的照度不低于 0.5lx 。疏散指示灯安装在距地 0.5 米的墙上或疏散出口的门上。疏散指示灯间距不大于 20 米。

4.2 本工程下列部位设置应急照明:

在配电间、消防控制室、弱电机房及灯控室等处装设应急照明,其照度为正常照明的照度。设置应急照 明场所的照度为 200lx 。满足正常工作照度。楼梯间、训练场、观众席等处装设应急照明,其最低照度不低于 0.5LX 。

4.3 应急照明和疏散指示灯均采用非燃烧材料保护罩,应急照明采用双电源供电 , 末级自动切换。 5. 防雷与接地系统 : 5.1 防雷计算 :

长度(米) 宽度(米) 高度(米) 校正系数 H(200-H) SQRT(H(200-H)) 年平均雷暴日数

等效建筑面积

Ae=(L+2D)(W+2D)*10

-6

防雷计算表

106.25

83.9 32.4 1 5430.24 73.69 31.90 0.06 2.16 0.13

Ng=0.024Td N=K*Ng*Ae

1.3

N=0.13 ≥ 0.06/a, 且≤ 0.3/a 。根据《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000 年版) , 该建筑为第二类防雷建筑 .

5.2 建筑物的防雷措施:

本建筑物需采取防直击雷 ,防雷电波侵入和防雷击电磁脉冲的措施。 5.2.1 防直击雷 ,防雷电波侵入的措施: (1) 利用建筑物金属屋面作为接闪器。 (2) 利用建筑物柱内主筋作引下线 ,并沿建筑物四周均匀或对称布置,其平均间距不大于 18m。 (3) 所有电缆进出线 ,在其进出端将电缆的金属外皮 ,钢管等与电气设备接地相连。 5.2.2 防雷击电磁脉冲的措施:

( 1) 将建筑物的金属支撑物、金属框架及钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地

系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并在适当位置预埋等电位连接板。

( 2) 低压进线柜上安装电涌保护器SPD,其标称放电电流 In 不小于 50kA 。弱电系统末级配电箱内安装电涌

保护器 SPD,其标称放电电流 In 不小于 15kA 。

5.3 接地及安全:

R 小于等于 1Ω 。 5.3.1 本工程采用共用接地系统,利用建筑物基础内钢筋作为接地极,接地电阻值

镀锌扁钢,作为接地体,与接地装置相连。 5.3.2 本工程强弱电间从上到下均设有通长40× 4 5.3.3 本工程设有总等电位联结的措施:

在一层配电间进线柜旁设总等电位联结端子板, 总等电位联结端子板就近通过预埋件与接地系统连

接。利用 40× 4 镀锌扁钢作环形等电位联结带,将下列导电部分互相连通:

( 1) 进线柜 PE母排;

( 2) 公用设施的金属管道,如上、下水、热力、煤气等管道; ( 3) 建筑物的金属结构;

2005 年 3月 8日