文档仅供参考
管线进行详细调查、摸排,以正确定位;护岸前、跨河埋设的管线,先与管线属辖单位取得联系,确定管线具体的数量及大概位置后,委托(具体由建设单位委托)具有甲级资质的物探公司进行重点排查,以确定管线的实际位置,确保万无一失。
4)、管线位置不在施工红线区域内,或工程施工对现有管线不产生影响的,不考虑管线保护。
3.2管线保护工艺流程
管线保护工艺流程图如下:
调查各类管线及建筑物提出管线保护方案 业主、监理、管线和有施工时实施方案 在施工中监测保护对正常 异常 继续施工至完3.3管线保护方案
3.3.1总体保护组织措施
5
2024年4月19日
文档仅供参考
1)、建立项目部的专职管线保护员组成的监护体系,把各项保护措施、加固方案落实到位。
2)、施工前,详细阅读、熟悉地下管线图纸、物探结果等资料,并把保护地下管线措施方案作为重点,对各级施工班组进行交底。
3)、在沟槽开挖、航道疏浚及沉桩前必须探明管线埋深及走向,等分布情况,对于地下管线情况不明的地段应采取人工开挖沟槽,严禁机械盲目开挖、野蛮施工。
4)、施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符合或直接危及管线安全等异常情况时,应立即通知业主和有关管线单位到场研究,未有结论前,不得擅自处理。
3.3.2设计方案对管线的保护
针对跨河管线,设计方案上由一般的钢筋混凝土方桩6000mm/8000mm基础改为圆木桩5000m,实际施工中根据管线具体的位置及埋深,进行调整。
3.3.3施工范围外侧管线保护方案
施工范围外侧管线,主要影响因素为施工便道上部重车行驶对地下埋设管线的影响以及沉桩对土体挤压对埋设管线的影响。
施工前,先探明管线的走向,其中与护岸平行布置不作搬迁的现状管线,在护岸基坑开挖以及防汛道路范围之外的,周围土体会受到施工影响的。对在变形、压迫的土体范围内的管线段,桩基施工前,在管线与桩基之间采取静压钢板桩隔离措施,以防
6
2024年4月19日
文档仅供参考
止管线周围土体受压变形。施工过程中加强监测。
3.3.4对于非开挖电力、给水及煤气管线的保护方案
部分电力、给水及煤气管线等属于非开挖施工,平面位置及标高无法精确确定,我部在施工前线采取物探方法确定具体管线走向及标高,绘制断面图及平面图。根据平面图及断面图,确定该段区域内的电力管线的埋深及位置,与设计图纸进行参照对比,并与管线所辖单位联系、商议,确定设计方案是否合理、按设计方案施工能否保证管线的安全,原则上管线四米范围内土体不扰动。
1、施工前对现场施工人员进行详细的技术交底及安全交底,由项目现场施工副经理为第一责任人,由其牵头实施,并将该段的护岸及疏浚施工,在施工计划中重点列出,以免在安排计划时疏漏。
2、施工时,施工副经理、安全员、施工员、测量员必须全部到场,对该段疏浚施工进行全过程监控。
3、在施工时,将已由物探探明的管线的周边平面区域,划分为两部分,第一部分为管线周边10米范围内为预警范围,施工作业时,应控制机械施工作业幅度,对机械操作人员进行提醒预警,并规范其作业范围,第二部分,为在管路作业4米范围,作业面设置警示标志,相应测量跟踪仪器,安全员,施工员等相关责任人员到场,严格按照既定方案实施作业,严禁发生扰动管线的事件发生。
7
2024年4月19日
文档仅供参考
3.3.5航道疏浚时跨河管线的保护方案
跨河管线,主要影响因素为航道疏浚开挖深度对跨河埋设管线的影响。
与航道相交的跨河自来水管,电力、通讯及燃气等管线的保护,施工时,先由物探探明管线的具体位置及埋深,并记录相关坐标及高程,结合施工图纸制定相关的保护方案,严格按照物探结果控制航道疏浚底部高程及平面位置,不得出现超挖现象或者影响到管线4m范围以内的土体,以确保施工时,管线的安全。
3.3.6护岸施工时管线保护方案
护岸施工,主要影响因素为方桩基础以及挡墙混凝土施工,施工时根据管线及物探的情况,对管线采取针对性的保护措施,对护岸基础下有方桩的部分,可与管线所辖厂家及设计,联系修改基础的方案,可局部改为圆木桩,或减少桩的入土深度,修改基础尺寸等其它措施,确保管线安全。
3.3.7不明管线保护措施
1)详细阅读、熟练掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料,并在工程实施前召开由各管线单位参加的施工配合会议,进一步搜集管线资料。在此基础上,对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的地洞,核对弄清地下管线的确切情况并做好记录。
2)对各种走向不明的地下管线,首先派人走访有关单位,同时用人工每隔一定距离试挖地洞,做上标记,地洞连成线,明确
8
2024年4月19日
文档仅供参考
后方能施工。
3.3.8管线保护组织及管理措施
1)工程实施前,把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工技术负责人、工地主管、班组长直至每位操作工人作层层安全交底,随即填写《管线交底卡》,建立“保护公用事业管线责任制”,明确各级人员的责任。
2)机械开挖接近原有管线时,应改用人工开挖,但仍应控制进展速度,杜绝野蛮施工。
3)施工员在进场后应经常教育工人,重视对地上、地下设施的保护,发现不明的管线,不得由工人擅自处理决定,应会同业主、监理相关单位共同确定,方能决定具体操作方案。
4)在施工过程中,需要采取保护措施的应提前准备材料,制定周密的保护方案如自来水管等。
5)做好防盗工作,如电缆暴露在外等应采取防盗措施。 6)开挖面周围应作好围护工作,对交通有影响的地方,还应与交警部门联系,放上交通标志,夜间配备足够的照明设备。
7)对参与本工程施工的全体职工(包括分包)进行保护公用事业管线重要性及损害公用管线危害性的宣传教育,组织职工学习管线管理部门颁布的文件,并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。
8)对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降观测点,基坑开挖时,定期观测管线的沉降量,及时向业主和有产砭线管理
9
2024年4月19日