云桂铁路(广西段)YGZQ-4
高压旋喷桩试桩施工方案
中铁十九局云桂铁路(广西段)YGZQ-4九工区项目部
二〇一四年七月
目录
一、编制依据和范围 .................................... 2 二、工程概况 .......................................... 2 三、试桩的目的 ........................................ 2 四、设计要求 .......................................... 3 五、施工准备 .......................................... 3 六、施工方法 .......................................... 4 七、质量检查 .......................................... 6 八、质量保证措施 ...................................... 6 九、安全保证措施 ...................................... 6 十、环保、水保措施 .................................... 7
高压旋喷桩试桩施工方案
一、编制依据和范围
1.1、《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010); 1.2、阳圩车站站场工点施工图; 1.3、《铁路工程地基处理技术规范》(TB10106-2010/J1078-2010); 1.4、其他技术文件资料;
二、工程概况
2.1、工程概况
DK269+700-740路基基底承载力不足,为确保路基的稳定及地基承载力要求,须采用旋喷桩复合地基加固处理。本段旋喷桩为加固基床以下软卧土层而设计,加固后复合地基承载力特征值不小于0.18Mpa,设计平均桩径0.5m ,无侧限抗压强度平均值不小于4.0MPa,间距1.4m正三角形布置
三、试桩的目的
试桩根数3根,试桩的位置见试桩平面布置图1-1。
为了更科学的指导施工,控制旋喷桩质量,在正式施工前,现场进行成桩试验,其目的是:
1、验证配合比;
2、掌握下钻、提升的困难程度; 3、确定浆液比重;
4、确定旋喷管的转速、提升速度、注浆喷射压力、浆液流量等施工参数; 5、待桩施工完成28天后按要求进行相应的复合地基承载力、桩身完整性、均匀性和无侧限抗压强度检测。试桩的检测方法:复合地基承载力试验、钻芯法试验和无侧限抗压强度试验,达到设计要求后方可正式施工,根据检测结果情况确定施工参数。
1#、2#、3#单根桩承载力试验1#、2#、3#桩取芯无侧限抗压试验试桩平面布置图1-1
四、设计要求
1、设计要点 (1)、设计平均桩径0.5m,旋喷桩体无侧限抗压强度平均值fcu≥4.0MPa。 (2)、施工前对本工点地下水质类型进行抽样化验,并根据检验结果按照有关规范进行处理。
(3)、旋喷桩间距为1.4米。 (4)、旋喷桩施工前应对现场地质资料进行核实。 (5)、设计桩长:要求桩底须进入砂岩夹泥岩、炭质页岩(W4)不小于2米。
(6)、整平面标高:即为桩顶设计标高,桩顶以上设30cm厚碎石垫层。 2、成桩工艺 (1)、布孔:按照设计要求准确的进行旋喷桩桩位布设; (2)、钻机就位:钻机进场安置在布设的桩位上,钻杆杆端必须对准桩位中心;
(3)、配置浆液:按设计配合比配置浆液; (4)、钻孔:钻机就位后钻至设计深度; (5)、插管:就是将喷射管插入地层设计深度,本次施工插管和钻孔合二为一;
(6)、喷射作业:当钻至设计深度时开始提升,一边提升一边喷浆; (7)、冲洗:施工完毕后,注浆管、钻头等要进行冲洗;
五、施工准备
1、人力资源组织
管理、技术、质检、检测人员已全部到位,人员名单见表1
表1 主要施工管理人员 性序号 姓名 职务/职称 学历 专业 专业年限 备注 别 1 2 3 4 5 6 7 8 余春林 男 马兵林 男 李亚云 男 王俊 高博 男 男 站场生产负责人 总工程师 安全总监/工程师 安质部长/工程师 试验工程师 测量队队长/工程师 技术员 试验员 专科 工程管理 本科 水利水电 本科 土木工程 本科 土木工程 专科 土木工程 专科 测量工程 专科 专科 桥梁与隧道 材料 15 10 15 8 8 6 4 14 王承亮 男 卢常凯 男 丁庆祝 男 2、机械设备
表2 主要机械设备表 序号 1 2 3 设备名称 深层旋喷桩钻机 泥浆泵 高压泵 规格型号 MG-60 BW250 单 数 量 位 台 台 台 1 1 1 备 注 状态 良好 良好 良好 3、测量检测仪器
测量检测仪器见表3
表3 测量检测仪器表 序号 1 2 3 设备名称 全站仪 水准仪 水准尺 规格型号 徕卡1201+ 天宝DiNi03 3m 单 数 量 位 台 台 把 1 1 2 状态 良好 良好 良好 备 注 六、施工方法
1、施工前准备 (1)、配合比设计
施工前在现场采取土样,室内进行配合比试验,选出合理的试验配合比。 (2)、场地准备
测量放样地基处理范围,用挖掘机和推土机等机械进行场地平整,挖至设计