《第四册 电气设备安装工程》册说明

<2017预算安装定额解释> 二、本册定额与其他册定额关系

1.随电气设备与装置供货且需要独立安装的控制仪表,执行《第六册 自动化控制仪表安装工程》相应定额。 2.本章定额编号 30409307~30409309 定额子目不再执行。电气工程中的防火墙、防火包、防火堵料执行第十一册防火堵料相应定额。

一、《第四册 电气设备安装工程》(以下简称本册定额)适用于工业与民用电压等级小于或等于10kV变配电设备及线路安装、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等安装工程。内容包括:变压器、配电装置、母线、绝缘子、配电控制与保护及接地装置、电压等级小于或等于10kV架空输电线路、配管、配线、照明器具、低压电器设备、运输设备电气装置等安装及电气设备调试内容。

如发生灌浆工作,执行《第一册 机械设备安装工程》第 13 章相应定额。 <2017预算安装定额解释> 二、本册定额编制的主要技术依据:

1.《工业企业照明设计标准》GB 50034-2004;

2.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010;

3.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010; 4.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010; 5.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 6.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006; 7.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006; 8.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB 50170-2006;

9.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接地施工及验收规范》GB 50171-2012; 10.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172-2012; 11.《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010;

12.《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173-2012; 13.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-96; 14.《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB 50255-96; 15.《电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范》GB 50256-96;

16.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-96; 17.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2011; 18.《民用建筑电气设计规范》JGJ16 -2008; 19.《全国统一安装工程预算定额》GYD-202-2000。 三、本册定额除各章另有说明外,均包括下列工作内容:

施工准备、设备与器材及工器具的场内运输、开箱检查、安装、设备单体调整试验、结尾清理、配合质量检验、不同工种间交叉配合、临时移动水源与电源等工作内容。 本册定额不包括下列内容:

1.电压等级大于10kV配电、输电、用电设备及装置安装。工程应用时,应执行电力行业相关定额。 2.电气设备及装置配合机械设备进行单体试运和联合试运工作内容。发电、输电、配电、用电分系统调试、整套启动调试、特殊项目测试与性能验收试验应单独执行本册定额第十七章“电气设备调试工程”相应的定额。

(1)单体调试是指设备或装置安装完全后未与系统连接时,根据设备安装施工交接验收规范,为确认其是否符合产品出厂标准和满足实际使用条件而进行的单机试运或单体调试工作。单体调试项目的界限是设备没有与系统连接,设备和系统断开时的单独调试。

(2)分系统调试是指工程的各系统在设备单机试运或单体调试合格后,为使系统达到整套启动所必须具备的条件而进行的调试工作。分系统调试项目的界限是设备与系统连接,设备和系统连接在一起进行的调试。 (3)整套启动调试是指工程各系统调试合格后,根据启动试运规程、规范,在工程投料试运前以及试运行期间,对工程整套工艺运行生产以及全部安装结果的验证、检验所进行的调试。整套启动调试项目的界限是工程各系统间的连接,系统和系统连接在一起进行的调试。 五、下列费用可按系数分别计取:

1.脚手架搭拆费按定额人工费(不包括本册定额第十七章“电气设备调试工程”中人工费,不包括装饰灯具安装工程中人工费)5%计算,其费用中人工费占35%。电压等级小于或等于10kV架空输电线路工程, 不单独计算脚手架费用。删除<勘误一>

2.操作高度增加费:安装高度距离楼面或地面大于5m时,超过部分工程量按定额人工费乘以系数1.1计算(已经考虑了超高因素的定额项目除外。如小区路灯、投光灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯、装饰灯具),电缆敷设工程、电压等级小于或等于10kV架空输电线路工程不执行本条规定。

3.建筑物超高增加费:指在建筑物层数大于6层或建筑物高度大于20m以上的工业与民用建筑物上进行安装时,按下表计算,建筑物超高增加的费用,其费用中人工费占65%。 建筑物高度(m) 建筑层数(层) 按人工费的百分比 (%) ≤40 ≤12 2 ≤60 ≤80 ≤100 ≤120 ≤140 ≤18 ≤24 ≤30 ≤36 ≤42 5 9 14 20 26 ≤160 ≤180 ≤200 ≤48 ≤54 ≤60 32 38 44 以楼地面为基准面计算操作高度的,包括《第四册 电气设备安装工程》、《第五册 建筑智能化工程》、《第六册 自动化控制仪表安装工程》、《第七册 通风空调工程》、《第九册 消防工程》、《第十册 给排水、采暖、燃气工程》等六册。<2017预算安装定额解释>

六、本册定额中安装所用螺栓是按照厂家配套供应考虑,定额不包括安装所用螺栓费用。如果工程实际由安装单位采购配置安装所用螺栓时,根据实际安装所用螺栓用量加3%损耗率计算螺栓费用。现场加工制作的金属构件定额中,螺栓按照未计价材料考虑,其中包括安装用的螺栓。

第一章 变压器安装工程

说明

<2017预算安装定额解释>

一、变压器、油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,定额按照过滤至合格进行编制,不分实际过滤次数,可按照设备铭牌充油量计算。计算公式:油过滤数量(t)=设备油量(t)×(1+损耗率)。 一、本章内容包括油浸式变压器安装、干式变压器安装、消弧线圈安装及绝缘油过滤等内容。 二、有关说明:

1.设备安装定额包括放注油、油过滤所需的临时油罐等设施摊销费。不包括变压器防震措施安装,端子箱与控制箱的制作与安装,变压器干燥、二次喷漆、变压器铁梯及母线铁构件的制作与安装,工作实际发生时,执行相关定额。

2.油浸式变压器安装定额适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器的安装;电炉变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数1.6;整流变压器执行同容量变压器定额乘以系数1.2。

3.变压器的器身检查:容量小于或等于4000kV·A容量变压器是按照吊芯检查考虑,容量大于4000kV·A容量变压器是按照按吊钟罩考虑。如果容量大于4000kV·A容量变压器需吊芯检查时,定额中机械乘以系数2.0。

4.安装带有保护外罩的干式变压器时、执行相关定额人工、机械乘以系数1.1。

5.单体调式包括熟悉图纸及相关资料、核对设备、填写试验记录、整理试验报告等工作内容。

(1)变压器单体调式内容包括测量绝缘电阻、直流电阻、极性组别、电压变比、交流耐压及空载电流和空载耗损、阻抗电压和负载耗损试验;包括变压器绝缘油取样、简化实验、绝缘强度试验。

(2)消弧线圈单体调式包括测量绝缘电阻、直流电阻和交流耐压试验;包括油浸式消弧线圈绝缘油取样、简化实验、绝缘强度试验。 6.绝缘油是按照设备供货考虑的。

7.非晶合金变压器安装根据容量执行相应的油浸式变压器安装定额。

工程量计算规则

一、 三相变压器、单相变压器、消弧线圈安装根据设备容量及结构性能,按照设计安装数量以“台”为计量单位。<勘误一>

二、绝缘油过滤器不分次数至油过滤合格为止。按照设备载油量以“t”为计量单位。

1.变压器绝缘油过滤,按照变压器铭牌充油量计算。

2.油断路器及其他充油设备绝缘油过滤,按照设备铭牌充油量计算。

第二章 配电装置安装工程

说明

<2017预算安装定额解释>

一、本章定额不包含配电设备的端子板外部接线,配电设备的端子板外部接线包括零线、接地线及大于或等于 10mm 2 的焊(压)接线端子。

二、潜污泵、风机、空调器等控制箱安装,执行成套配电箱安装相应定额。

一、本章内容包括断路器、隔离开关、负荷开关、互感器、熔断器、避雷器、电抗器、电容器、交流滤波装置组架(TJL系列)、开闭所成套配电装置、成套配电柜、成套配电箱、组合式成套箱式变电站、配电智能设备安装及单体调试等内容。 二、有关说明:

1.设备所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按照设备供货编制。设备本体以外的加压设备和附属管道的安装,应执行相应定额另行计算。

2.设备安装定额不包括端子箱安装、控制箱安装、设备支架制作及安装、绝缘油过滤、电抗器干燥、基础槽(角)钢安装、配电设备的端子板外部接线、预埋地脚螺栓、二次灌浆。

3.配电智能设备安装调试定额不包括光缆敷设、设备电源电缆(线)的敷设、配线架跳线的安装、焊(绕、卡)接与钻孔等;不包括系统试运行、电源系统安装测试、通信测试、软件生产和系统组态,以及因设备质量问题而进行的修配改工作。这些应执行相应的定额另行计算费用。

4.干式电抗器安装定额适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器安装。定额是按照三相叠放、三相平放和二叠一平放的安装方式综合考虑的,工程实际与其不同时,执行定额不作调整。励磁变压器安装根据容量及冷却方式执行相应的变压器安装定额。<勘误一> 5.交流滤波装置安装定额不包括铜母线安装。

6.开闭所(开关站)成套配电装置安装定额综合考虑了开关的不同容量及形式,执行定额时不作调整。 7.高压成套配电柜安装定额综合考虑了不同容量,执行定额时不作调整。 定额中不包括母线配制及设备干燥。<勘误一>

8.低压成套配电柜安装定额综合考虑了不同容量、不同回路,执行定额时不作调整。

9.组合式成套箱式变电站主要是指电压等级小于或等于10kV箱式变电站。定额是按照通用布置方式编制的,即:变压器布置在箱的中间,箱一端布置高压开关,箱一端布置低压开关,内装6~24台低压配电箱(屏)。执行定额时,不因布置形式而调整,在结构上采用高压开关柜、低压开关柜、变压器组成方式的箱式变压器称为欧式变压器;在结构上负荷开关、环网开关、熔断器等结构简化放入变压器油箱中且变压器取消油枕方式的箱式变压器称为美式变压器。

10.成套配电柜和箱式变电站安装不包括基础槽(角)钢安装;成套配电柜安装不包括母线及引下线的配制与安装。

11.配电设备基础槽(角)钢、支架、抱箍、延长环、套管、间隔板等安装,执行本册定额“7 金属构件、穿墙套板安装工程”相关定额。

12.成品配套空箱体安装执行相应的“成套配电箱”安装定额乘以系数0.5。

13.开闭所配电采集器安装定额是按照分散分布式编制的,若实际采用集中组屏形式,执行分散式定额乘以系数0.9;若为集中式配电终端安装,可执行环网柜配电采集器定额乘以系数1.2;单独安装屏可执行相关定额。

14.环网柜配电采集器安装定额是按照集中式配电终端编制的,若实际采用分散式配电终端,执行开闭所配电采集器定额乘以系数0.85。

15.对应用综合自动化系统新技术的开闭所,其测控系统单体调试可执行开闭所配电采集器调试定额乘以系数0.8,其常规微机保护调试已经包含在断路器系统调试中。

16.配电智能设备单体调试定额中只考虑三遥(遥控、遥信、遥测)功能调试,若实际工程增加遥调功能时,执行相应定额乘以系数1.2。

17.电能表集中采集系统安装调试定额包括基准表安装调试、抄表采集系统安装调试。定额不包括箱体及固定支架安装、端子板与汇线槽及电气设备元件安装、通信线及保护管敷设、设备电源安装测试、通信测试等。

18.环网柜安装根据进出线回路数量执行“开闭所成套配电装置安装”相关定额。环网柜进出线回路数量与开闭所成套配电装置间隔数量对应。

19.变频柜安装执行“可控硅柜安装”相关定额;软启动柜安装执行“保护屏安装”相关定额。

工程量计算规则

一、断路器、电流互感器、电压互感器、油浸电抗器、电力电容器的安装,根据设备容量或重量,按照设计安装数量以“台”或“个”为计量单位。

二、隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、干式电抗器的安装,根据设备重量或容量,按照设计安装数量以“组”为计量单位,每三相为一组。

三、并联补偿电抗器组架安装根据设备布置形式,按照设计安装数量以“台”为计量单位。 四、交流滤波器装置组架安装根据设备功能 ,按照设计安装数量以“台”为计量单位。<勘误一> 五、成套配电柜安装,根据设备功能,按照设计安装数量以“台”为计量单位。

六、成套配电箱安装, 根据箱体半周长,按照设计安装数量以“台”为计量单位。<勘误一> 七、箱式变电站安装,根据引进技术特征及设备容量,按照设计安装数量以“座”为计量单位。 八、变压器配电采集器、柱上变压器配电采集器、环网柜配电采集器调试根据系统布置,按照设计安装变压器或环网柜数量,以“台”为计量单位。