2006-2007年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试》真题及详解【圣才出品】

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台【解析】根据《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053—1994)第5.1.37条规定,电容器组应装设放电设备使电容器组两端的电压从峰值(2倍额定电压)降至50V所需的时间,高压电容器不应大于5min,低压电容器不应大于1min。【说明】最新规范《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053—2013)已对上述内容进行修订。第5.1.7条规定,电容器组应装设放电器件,放电线圈的放电容量不应小于与其并联的电容器组容量。放电器件应满足断开电源后电容器组两端的电压从峰值(2倍额定电压)降至50V所需的时间,高压电容器不应大于5s,低压电容器不应大于3min。10.110kV屋外配电装置的设计时,按下列哪项确定最大风速?(A.离地10m高,30年一遇15min平均最大风速B.离地10m高,20年一遇10min平均最大风速C.离地10m高,30年一遇10min平均最大风速D.离地10m高,30年一遇10min平均风速【答案】C)【解析】根据《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB50060—2008)第3.0.5条规定,设计屋外配电装置及导体和电器时的最大风速,可采用离地10m高,30年一遇10min平均最大风速。最大风速超过35m/s的地区,在屋外配电装臵的布置中,宜采取降低电气设备的安装高度、加强设备与基础的固定等措施。11.容量为2000kVA油浸式变压器安装在变压器室内,请问变压器的外廓与变压器室后壁、侧壁最小净距是(A.600B.8006/123)mm。

2006-2007年注册电气工程师(供配电)《专业知识考试》真题及详解【圣才出品】

圣才电子书www.100xuexi.com十万种考研考证电子书、题库视频学习平台【解析】根据《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053—1994)第5.1.37条规定,电容器组应装设放电设备使电容器组两端的电压从峰值(2倍额定电压)降至50V所需的时间,高压电容器不应大于5min,低压电容器不应大于1min。【说明】最新规范《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053—2013)已
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3xckt1xa0237lyd0yjbf83hrt8bf8q008vs
领取福利

微信扫码领取福利