综采工作面检修与调试安全技术措施
9101 综采工作面于 2015 年 8 月 19 日停工至今已达 60 天。工作面煤墙多处存在煤壁滚落、设备部件多处出现 锈蚀现象。经研究决定,计划在 10月18日对 9101综采工作面的设备全面进行检修,然后调试。因此,制定安 全技术措施如下。
、计划检修与调试时间
计划检修与调试时间: 2015 年 10 月 18 日 8 点班完成。
、施工劳动组织与职责
施工负责人:综采队长张显中;负责当班施工检修的安全、工程质量和施工劳动组织。
施工安全负责人:采煤队副队长、采煤队检修班组长、矿跟班领导、跟班管理人员、安全员、瓦检员;负责当 班施工的安全管理、现场具体落实措施、安全注意事项监管。
施工人员:采煤队检修班作业人员;负责按照《 须服从施工负责人和施工安全负责人的指挥。
9101 综采作业规程》的要求进行检修与调试,作业过程中,必
三、检修与调试前的准备工作
1、必须组织好所有施工人员贯彻学习本措施。
2、将所需的工器具,材料,易损配件、各类油脂准备齐全,确保及时处理出现的问题。
3、设备调试前,要保证供水、供电能够正常供给,水质要求清洁无杂质 的 5 %。
4、设备试运前,必须是在设备安装质量达标的情况下方可进行。
PH=7,供电电压上下偏差不大于额定值
5、设备试运前,各台设备所需用油量应按要求添加符合要求,油质品牌号应与设备说明书要求的牌号一致。
6、设备的传动部中有液力偶合器的,要按要求提前加入水或难燃液,充液量要合适,按容积的 95%添加。
7、按 《煤矿矿井机电设备完好标准》 的要求对供电系统、供液系统、通讯、照明系统以及其余各台设备进行外 观及静态测试检查,必须达到标准要求后,方可进行调试工作。
8、调试前,应将各台设备的喷雾冷却系统完善,除采煤机,冷却喷雾支架喷雾外其余各台设备的冷却及喷雾 洒水均由静压水管直接供给,可提前试好,确保水路通畅,流量压力满足冷却系统的需求。
9、所有参加试运转人员,必须按工作安排持相应证件上岗,并按公司规章制度进行作业。
四、检修与调试程序
检修与调试时,应按下列顺序进行:
1、检修时:依次对工作面供电系统
T通讯照明系统 T供液、供水系统 T皮带输送机T转载机T破碎机T刮板机
T米煤机T支架。
2、调试时:各单机设备运行正常后,方可进行设备联合调试
2.1 工作面刮板输送机依次向皮带机发出信号,再由皮带机开始逐个启动设备,先进行空载联合试运转,再进 行带负荷联合试运转。
2.2 在空载联合试运行过程中,按以下内容逐个检查和观察:
(1) 搭接部位是否合理正确,配套设备是否符合要求,设备间的自动控制是否符合要求
(2) 信号传输、接受和显示是否达到要求。
(3) 联合控制系统是否正常,动作是否可靠
(4) 技术性能、运转状态是否达到设计要求
3、带负荷运转过程中,需按以下内容进行检查和观察:
(1) 观察采煤机割煤情况、煤量的大小,各运输系统的煤量运输情况,各运输环节是否能满足运输需要
(2) 观察割煤、移架、顶溜等程序作业情况,看各组支架的伸缩及与运输机的连接是否合理,支架的压力是否达 到初撑力。
(3) 观察各电器设备、各台泵站及液压系统带负荷是否运行正常。
(4) 观察各部皮带是否有跑偏现象,各种保护是否灵敏可靠。
五、检修与调试标准要求
一) 供电系统
1、供电系统标准要求
1.1 各类电气设备完好,无失爆现象(符合防爆标准的要求)
1.2 电气设备的短路、漏电、接地等保护装置,必须符合 《煤矿安全规程》 、《矿井保护接地装置的安装、检查、 测定工作细则》、《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》和《矿井低压电网短路保护装置的整 定细则》的规定。
1.3 保护装置齐全 ,保护计算整定合格 ,动作灵敏可靠。漏电保护装置使用合格,网路的绝缘电阻不小于: 1140V60K Q; 660V30K Q; 127V10K Q的规定,漏电继电器能正常投入运行。
1.4 电气设备外壳同接地母线或局部接地极的联线其截面积应不小于:铜线 讯、信号、接钮、照明灯等小型设备不小于 井下手持移动电气设备不得大于 1 欧姆。
25mm2 。接地螺栓不小于 M12 ,通
2欧姆;
M6,接地螺栓应进行电镀防锈处理。接地电阻不得大于
1.5 开关接线联接紧密,触头接触良好,三相合闸不同期性不大于 指示正确 .
3mm 。开关操作机构动作灵活可靠 ,分、合闸
1.6 接线装置齐全、完整、紧固、导电良好。绝缘座完整无裂纹,接线螺栓和螺纹无损伤,无放电痕迹,接线 零件齐全,有卡爪、弹簧垫、背帽等。
1.7 接线整齐,无毛剌,卡爪不压绝缘胶皮或其它绝缘物,也不得压或接触屏蔽层;电缆芯线的连接严禁绑扎, 应采用压接。
1.8接线盒内导线的电气间隙和爬电距离,应符合 “ e”的规定。
GB3836.3 — 83《爆炸性环境用防爆电气设备增安型电气设备
1.9 电气设备接线座瓷瓶表面清洁,无裂纹,无放电痕迹;接线座固定牢靠
1.10 隔离开关支架固定牢靠,保护漆无脱落。触头接触紧密,接触面积不小于 期性、接触电阻符合规定,
1.11 电气、机械联锁装置齐全,动作可靠。闭锁装置齐全可靠。
70%触头的压力、三相接触不同
1.12电机绝缘性能良好,绝缘电阻值符合下列数值: 127V不低于0.5M Q; 660V不低于5MQ; 1140V不低于
50MQ。
1.13 电机运行中无异音,螺栓、接线盒、吊坏、风翅、通风网、护罩及散热片等零部件齐全、完整、紧固。水 冷电机水道应畅通。
1.14电机运行温度不超过
75C,如电流不超过额定值;三相交流电动机在三相平衡条件下,三相电流之差与平均
值之比不得相差 5%。在电源电压及负载不变条件下,电流不得波动。
1.15 综采工作面的电缆、应放入电缆槽或夹板内;工作面出口电缆应用吊梁悬挂或绑扎吊挂 不得与油管、风管、水管混吊。绝缘阻值不低于下列数值:
(单指屏蔽电缆)
1140KV50MQ/Km ; 660V10MQ/Km 。
1.16 通讯闭锁系统控制、检验、监视、信号、显示系统的声、光都显示正常。通讯系统声音清晰,音量适当 闭锁按键灵活可靠。
1.17 各低压馈电开关辅助接地极与局部接地极埋设时相距不小于 5 米
1.18 电器设备外观检查无变形,无开焊、无锈蚀,操作手柄灵活可靠。
2、供电系统作业顺序
2.1 对整个系统进行外观检查和静态测试。包括所有电器设备,高低压开关主回路电动机电缆的绝缘阻值测试 保护接地的接地电阻测试。
2.2 检查测试完后,如果符合以上技术要求,则可以进行试送电
2.3 通电试验时按顺序逐台进行,自检、试验合格后才可进行下一台设备的操作
2.4 变电所高爆开关合闸后,如自检显示正常,试验保护装置动作灵敏可靠。经综采队与机电队由专人联系确 认后,移动变电站方可合闸送电。
综采工作面检修与调试安全技术措施