首先,由于消防系统的负荷等级高于普通照明系统,所以要求采用两个电源供电,一用一备,两个电源应做到当
发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断供电后能迅速恢复)。其次,开关处与消防进行了联动,从图上可以看到每个开关有两路线控制,这是因为设有手动及自动两种控制方式;手动控制为机旁按钮,自动控制根据消防控制中心的火灾信号自动启停,泵的工作信号返回消防中心。
不同的厂家的开关表示方式不太一样,一般都包括型号、额定电流和极数。常见的开关种类如图8.16所示.
线路的标注格式:a b-c(d×e+f×g)i-j h
专业资料
.
其中:a——线缆编号b——型号(不需要可以省略)c——线缆根数d——电缆线芯数e——线芯截面(mm2)f——PE(保护线)、N(中性线)线芯数g——线芯截面(mm2)h——线缆敷设安装高度i——线缆辐射方式j——线缆辐射部位
上述字母无容则可省略该部分。如图中BV-2×2.5,MT16,WC(CC)表示线路是铜芯塑料绝缘导线,2根2.5 mm2,穿管径为16mm的电线管暗敷设在墙(暗敷设在屋面或顶板)。由系统图中我们可以看出,一般配电箱的主进线都为电缆,而支线为电线。
电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。
电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆,建筑电气中用到的电缆大多为低压电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品。
电线电缆产品的名称中包括一般包括:产品应用场合或大小类名称,产品结构材料或型式;产品的重要特征或附加特征。有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。
配电箱的计算容量是所有负荷回路的容量的总和,即所有三相回路的容量与最大单相负荷容量的三倍之和。计算电流由计算容量得到。
避雷器
避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复
专业资料
.
原状,以保证系统正常供电。
避雷器有管式和阀式两大类。阀式避雷器分为碳化硅避雷器和金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器)。管式避雷器主要用于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘弱点的保护。碳化硅避雷器广泛应用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘。氧化锌避雷器由于保护性能优于碳化硅避雷器,正在逐步取代后者,广泛应用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘,尤其适用于中性点有效接地的 110千伏及以上电网。图例中选用的就是氧化锌避雷器。
平面图
在建筑电气施工图中,平面图通常是将建筑物的地理位置和主体结构进行宏观描述,将墙体、门窗、梁柱等淡化,而电气线路突出重点描述。其他管线,如水暖、煤气等线路则不出现在电气施工图上。
电气平面图是表示假想经建筑物门、窗沿水平方向将建筑物切开,移去上面部分,从上面向下面看,所看到的建筑物平面形状、大小,墙柱的位置、厚度,门窗的类型以及建筑物配电设备、照明设备等平面布置、线路走向等情况。根据平面图表示的容,识读平面图要沿着电源、引入线、配电箱、引出线、用电器这样一个“线”来读。在识读过程中,要注意了解电源进户装置、照明配电箱、灯具、插座、开关等电气设备的数量、型号规格、安装位置、安装高度,表示照明线路的敷设位置、敷设方式、敷设路径、导线的型号规格等。
阅读时按下列顺序进行:
①看建筑物概况,楼层、每层房间数目、墙体厚度、门窗位置、承重梁柱的平面结构。 ②看各支路用电器的种类、功率及布置
图中灯具标注的—般容有:灯具数量;灯具类型;每盏灯的灯泡数;每个灯泡的功率及灯泡的安装高度等。 ③看导线的根数和走向
各条线路导线的根数和走向,是电气平面图主要表现的容。比较好的阅读方法是:
首先了解各用电器的控制接线方式,然后再按配线回路情况将建筑物分成若干单元,按“电源一导线一照明及其它电气设备”的顺序将回路连通。
④看电气设备的安装位置
由定位轴线和图上标注的有关尺寸可直接确定用电设备、线路管线的安装位置,并可计算管线长度
专业资料
.
1)照明平面图
以某综合楼二层照明平面图为例,见附图二层照明平面图。
根据设计说明中的要求,图中管线均采用电线管沿墙或楼板敷设,管径为16mm,导线采用塑料绝缘铜导线,截面积为2.5mm2,管导线的根数按图中标注,在黑实线(表示管线)上没有标注的表示敷设两根导线,在黑实线上的短斜线上标注的数字则表示导线根数,如有斜线上标注“4”即为四根导线。在图中办公室里,开关到灯具间的导线即为四根(如下图所示),以此类推。
大厅、中厅上空和边厅上空的电源是由大厅照明配电箱2AL引入的,分为WL1、WL2、WL3、WL4、WL5、WL6六个照明回路;左侧区域的电源是从走道靠左侧楼梯间的电井中的照明配电箱2AL-1引入的,分为WL1、WL2照明回路和2WE1、2WE2应急照明回路;右侧办公区域的电源是从消防前室的照明配电箱引来的,只有WL1一个照明回路;右侧公共区域的应急照明电源是从一楼1AT-1箱引来的,共1AT-1,2WE1和1AT-1,2WE2两回路。在配电箱一般由自动开关控制,不经过漏电保护器。所有进门处安装开关,安装高度为1.4米,距离门框150mm~200mm。
在进行照明设计时,应根据视觉要求、作业性质和环境条件,通过对光源、灯具的选择和配置,使工作区或空间具备合理的照度、显色性和适宜的亮度分布及舒适的视觉环境。灯具的选择是根据具体房间和区域的功能而定的,在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑队照明的特殊要求,并处理好电气照明与天然采光的关系。室一般照明采用同
一种类型的光源,当有装饰性或功能性要求时,亦可采用不同种类的光源。图中办公室采用直管荧光灯,公共走道、走廊、楼梯间设人工照明,此建筑为高层建筑,所以还设置了自带电源的应急照明灯、疏散指示灯和安全出口指示灯(如图8.18所示)。疏散指示灯为嵌入式安装,底边距地0.3米,安全出口指示灯为杆吊式安装,底边距地3.0m,荧光灯为吸顶式安装。
专业资料
. 名称 线吊式、自在器线吊式 管吊式 吸顶式 顶棚安装 支架上安装 座装
光源种类 白炽灯 金属卤化物灯 氙灯 卤钨灯
照明系统容易忽视的问题
标注文字符号 SW DS C CR S HM 名称 链吊式 壁装式 嵌入式 墙壁安装 柱上安装 标注文字符号 CS W R WR CL 代号 不注 J X L 光源种类 汞灯 荧光灯 混光光源 钠灯 代号 G Y H N 三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡,最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%。
照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。
插座平面图
以某综合楼二层插座平面图为例,见附图二层插座平面图。
专业资料