**** 地块 I 标段 1-3# 房 屋面工程施工方案
一、工程概况;
**** 地块 I 标段 1-3#房,为3 幢 17 层高层住宅楼, 主体结构为钢筋混凝土剪力墙结构, 标准层层高为 2.8 米,屋面层标高 5.3 米。
本工程屋面防水层施工: 由具有专业施工资质的施工单位负责施工, 施工人员持证上岗。 使用材料必须经国家法定检测单位检测合格,方可施工。
屋面工程施工时间: 2002 年 8 月2 日—— 9 月 15 日 本工程屋面工程设计作法如下: ( 1) 平屋面;
A、(设计变更增加:20厚1 : 2.5水泥砂浆找平层) B现浇混凝土楼板上涂“ PVC防水涂料二度。 8 水泥加气混凝土,找坡不小于 E、涂“ PVC防水涂料二度。 层。
G、 25 厚挤塑板。
H、 20 厚 1 : 2.5 水泥砂浆保护层。
I、 40厚C20细石混凝土(内配 $ 6间距200双向钢筋),随捣随抹平,每隔 6000*6000 设分仓缝。 ( 2) 露台:
A、 (设计变更增加: 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆找平层) B 现浇混凝土楼板上涂“ PVC防水涂料二度。 C、 1: 8 水泥加气混凝土,找坡不小于 E、 涂“ PVC 防水涂料二度。 F、 三元乙丙防水层一层。 G、 25 厚挤塑板。
H 40厚C20细石混凝土 (内配$ 6间距200双向钢筋),随捣随抹平,每隔6000*6000 设分仓缝。下
加 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆保护层。 I 、 面砖,色另定。 二、编制依据:
1 、 **** 地块 I 标段 1-3# 房《设计图纸》 2、 **** 地块 I 标段 1-3# 房《施工组织设计》
3、 上海市住安建设发展有限公司《建筑工程作业指导书》 4、 国家及上海市有关施工及验收规范、标准、法规等。 5 、质量验收标准《建筑工程质量检验评定标准》 三、 施工部署:
1 、根据天气情况,及时完成屋面工程施工,保证合同工期。 2、施工顺序:
水泥砂浆找平层——“ PVC 防水涂料两度——找坡层——水泥砂浆找平层
——“ PVC
防水涂料两度——三元乙丙防水卷材—— 25 厚挤塑板隔热层——水泥砂浆保护层—— C20 细石混凝土保护层——(面砖)
四、 主要分项工程施工方法及质量验收标准: (一)、屋面水泥砂浆找平层: 1 、 施工准备 ( 1 ) 材料 1.1 1.2 小。
( 2) 作业条件
水泥:不低于 425 号普通硅酸盐水泥。 砂:用中砂,含泥量不大于
3%,有机杂质含量不大于 0.5%,级配要良好,孔隙率要
( GBJ301— 88 )。 3%,最薄处 20。
D、 (设计变更增加: 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆找平层)
3%,最薄处 20。 F、三元乙丙防水层一
D (设计变更增加:20厚1 : 2.5水泥砂浆找平层)
C、1 :
2.1 2.2 2.3
找平层施工前,屋面结构层进行隐蔽工程检查验收,并办理签证手续。
各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、 女儿墙、暖沟墙、 伸缩缝等根部应按图纸要求 做好处理。 根据设计好的坡度弹线,找好规矩 (包括天沟、檐沟的坡度 ) ,并进行彻底清扫。
2、操作工艺
( 1) 清理基层:将结构层所有杂物清走,彻底清除结构层上面的杂物,并用水冲洗干净, 凡凸出基层的混凝土疙瘩、钢筋头、落地砂浆等应凿去。
(2) 根据设计坡度 ( 包括天沟的坡度 ) ,拉线做基准块, 按排水方向冲筋, 冲筋距离在 1.5m 左右为宜。 ( 3) 操作前,先将底层洒水湿润,扫纯水泥浆一次。随刷随铺砂浆,表面光滑者应凿毛。 (4) 按配比拌合好水泥砂浆,水灰比不能过大,应拌合成干硬性砂浆 应在砂浆初凝后,终凝前完成 ) 。要注意把死坑、死角的砂眼抹平。 ( 5) 沟边、女儿墙脚、柱脚、烟囱脚、水池脚等应抹成圆弧。
(6) 找平层留置分格缝,缝宽为 20mm分格缝纵横的最大间距不大于 6m (7) 养护:应在砂浆凝固后浇水养护,覆盖草待保湿;养护时间一般不少于 后即可进行下道工序的施工。 3、 质量标准 ( 1 ) 保证项目 1.1 1.2
找平层所用的原材料及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。
屋面(含天沟、檐沟 )找平层的坡度,必须符合设计要求;纵向坡度不小于 5%,平屋 面不小于 3%;
7 天。干燥
( 即砂浆外表湿润,
手握成团,不泌水为准),经过用2m压尺刮平打实后,木磨板磨平,然后用铁抹子压实磨光 ( 最后一次压光
内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。 ( 2) 基本项目 2.1 2.2 2.3 4、 1.1 1.1.1 1.1.2
水泥砂浆找平层无脱皮和起砂等缺陷。
找平层与突出屋面结构的连接处和转角处应做成圆弧形或钝角,且整齐平顺。 分格缝的留设、位置和间距符合设计和施工规范规定。 施工注意事项 防止找平层面起砂
严格控制水灰比,施工前基层表面充分润湿,刷浆要均匀,冲筋距离不要过大,随 铺灰随刮平,拍掌握好压光时间, 压光不少于三遍。 第一遍应在面层铺设后随即进行, 使砂浆均匀、 密实,以表面
( 1) 应避免的质量通病
实,以确保强度和密实度。
不出水为宜。第二遍应在水泥的初凝时进行,终凝前完成,将表面压平整、密 实。第三遍压光主要消除抹痕和闭塞毛细孔,使找平层更加密实,但应在水泥终凝时完成, 切忌在水泥终凝后压光。 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 2.1 2.2 2.3
合理安排施工流向,避免过早上人。
水泥采用早期强度高的普通硅酸盐水泥, 安定性要好, 不能使用过期、 低标号水泥。 严格清理干净基层表面,过于光滑的应凿毛,并充分润湿。 不使用过细的砂子。
注意素水泥浆在调浆后涂扫,不宜先撒水泥粉后浇水扫浆。素水泥浆水灰比以 0.4? 屋面的边角处、突出屋面管根、埋件周围应操作认真,不要漏压。 防止倒泛水,冲筋时找准泛水,按冲筋铺浆,确保泛水,不失去作用。
抹好的找平层上,不要过早上人行走,如必须要上人则要搭行人走桥,不能直接踏上 找平层。 施工完毕,即进行蓄水或铺草袋等洒水养护。
雨水口、内排水口等部位应采取临时措施保护好,防止堵塞和进入杂物。
防止出现空鼓、开裂
0.5 为宜。并做到随扫随铺,如素水泥浆已风干硬结则应铲除后重新涂扫。
( 2 )、成品保护
(二)屋面防水涂膜施工方法: 1、施工准备 1.1
材料
聚氨脂涂膜防水材料 :双组份 , 甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料经过聚合 反应制成的含有端
1.1.1
异氢酸脂基的聚氨基甲酸酯预聚体,外观为浅黄色粘稠状,桶装每桶为 20kg; 乙组份是以交联剂 (固化剂), 促进剂(催化剂), 增韧剂、增粘剂、防霉剂、填充剂和稀 释剂等混合加工制成,外观有红、黄、白、黑及咖啡色
等的膏状物,桶装每桶为
甲组份储存在室外通风干燥处,储期不超过 6 个月; 乙组份储存在室内,储期不超过
40kg 。
12
个月 ; 两组材料应分别保管,严禁混存在一室。动用后剩余的材料,应将容器的封盖盖紧, 防止失效。
主要技术性能 : 拉伸强度 断裂伸长率 撕裂强度 耐热度 柔度 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.2
0.59?0.88mPa 400?500%直角 4.9 ? 5.9kg/m 100c 合格 -20c 合格
水泥 :325 号普通硅酸盐水泥,用于配置水泥砂浆保护层。 磷酸或苯磺酰氯 : 用于做缓凝剂。 二月桂酸二丁基锡 : 用于做促凝剂。 普通中砂 : 含泥量不大于 3%,不带棱角。 二甲苯或乙酸乙酯 : 用于稀释或清洗工具。
作业条件
铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及突出 部分应清扫干净,
1.2.1
压实压光; 阴阳角处应做成园弧或钝角; 屋面与突出屋面结构连接处等部 位,应做成半径为 100?150mm的园弧或钝角。 1.2.2 1.2.3
基层表面应保持干燥,含水率不大于
9%; 并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及
起砂等缺陷。
突出屋面、地面、墙面的管根、排水口、阴阳角、变形缝及蹲坑接口处等易发生 渗漏的部位,应做
完附加层等增补处理 ; 刷完聚氨酯底胶后,经检查验收办理完隐蔽工程验 收。 1.2.4 1.2.5
防水层施工所用的各类材料、基层处理剂、着色剂及二甲苯等均为易燃物品,储 存和保管要远离火防水层施工不得在雨天、大风天进行;严冬季节施工的环境温度应不低于
5 C。
源,施工操作时,应严禁烟火。 2 操作工艺
2.1 基层清理 涂膜防水层施工前,先将基层表面的尘土、沙砾、砂浆硬块等杂物清理干 净,并用干净 的湿布擦一次。 2.2
涂刷底胶 ( 相当于冷底子油 )
配置底胶,先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯按 1:1.5:2 的比例 (重量比 )配合搅拌 均匀,配置量视涂刷底胶,将配置好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为
2.2.1 2.2.2 2.3
需要确定,不宜过多,防止其固化。
0.15 ?0.20kg/m, 涂后常温在 4h 以后手感不粘时,即可做下一道工序。
涂膜防水层施工
2.3.1 材料配置 : 分焦油系列和非焦油系列两种混合料。焦油系列双组份聚氨脂涂膜防 水层材料为聚氨脂甲料 : 乙料 =1:1.5( 重量比 ); 非焦油系列双组份聚氨脂涂膜防水层材料为 聚氨脂甲料 : 乙料=1:1( 重量比 )。
无论采用焦油系列或非焦油系列涂膜防水层材料, 其配合比计量必须正确, 配制搅拌也 必须用电动搅拌器张力搅拌。 2.3.2 2.3.3 已涂
好底胶的基层表面,涂量为 1.5kg/m,厚度为1.3?1.5mm,不得有漏刮和鼓泡等缺陷,
24h
细部做附加层 : 突出屋面、地面的管根、地漏、雨水口、檐口、阴阳角等细部,应 在大面积涂刷20cm 的布,套在管上,同时涂刷涂膜防水材料,常温需在
4h
前, 先做好一布二油防水附加层, 在底胶表干后将纤维布裁成与管根、 地漏直 径尺寸及形状相同并周围加宽左右,再刷第二道涂膜防水层; 24h 实干后既可进行大面积涂膜防水层施工。
涂膜防水层施工 第一道涂刷 : 将已配好的聚氨脂涂膜防水材料,用塑料刮板或橡 皮刮板均匀刮涂在
固化后,刮第二道涂层。 第二道涂刷 : 在已固化好的涂层上, 采用与第一道相互垂直的方向 均匀涂刮在涂层表