3.2.1.3 测量方法:根据现场在施进度,随机抽选。梁、柱(墙)、板筋连接质量进行 检查。累计 15 个计算点(当该标段完全覆盖有梁、板、墙柱时,应各选 5 个点)。搭

接接头测量搭接长度以及有无漏绑;直螺纹套筒连接质量;电渣压力焊质量。

3.2.2 钢筋绑扎间距

3.2.2.1 指标说明:反映钢筋绑扎间距、主筋布置合理性。 3.2.2.2 合格标准:柱、梁箍筋间距及加密区,主筋布置位置合理。 3.2.2.3 测量方法:随机抽选取一层,现场任意选取梁筋(主筋、箍筋、二排筋)、墙(板)筋、柱(主筋、箍筋)各 5 处进行检查,测量结果与设计值相比,偏差值满足设计要求,累计 15 个计算点(当无成品作业面时,重点检查流水段施工缝位置)。

3.2.3 钢筋保护层 3.2.2.1 指标说明:指混凝土结构构件中最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘至混凝土表面的距离。 3.2.2.2 合格标准:对比设计要求,梁、柱类构件为[-7,10]mm;对墙、板类构件为

[-5,8]mm。

3.2.2.3 测量方法:随机抽选取一层,一套房内梁、墙、柱、板筋,测量 5 条钢筋的保

护层厚度,共 25 个点,测量结果与设计值相比,偏差值满足设计要求。

3.3 模板工程

3.3.1 柱、墙、梁截面内部尺寸

3.3.1.1 指标说明:综合反映柱、墙、梁截面内部尺寸。 3.3.1.2 合格标准:[-5,4]mm。 3.3.1.3 数据记录:

a)在同一检验批内,对梁、柱、剪力墙,应抽查构件数量的 10%,且不少于 3 件。b)柱:砼柱四面中的两面,每面测 2 次,共测得 4 个实测值,实测值减去模板厚

度得出的值作为该实测指标合格率的判断值; c)剪力墙:测量长边墙面与次长边墙面,每面测 2 次,共测得 4 个实测值,实测 值减去模板厚度得出的值作为该实测指标合格率的判断值; d)梁:取梁两端(距梁端 150mm)和梁中部位,梁面及梁底均测一次,共测得 6

个实测值,此 6 个实测值作为该实测指标合格率的 6 个判断值

10

3.3.1.4 测量方法

a)在模板工程验收时,进行柱、墙、梁截面内部尺寸的实测实量;b)选取剪力墙截面较长的两面,从地面向上 300mm 和 1500mm 各测量截面尺寸

1 次; c)任选砼柱四面中的两面,从地面向上 300mm 和 1500mm 各测量截面尺寸 1

次;d)分别选择在梁两端(距梁端 150mm)和梁中部位,梁面及梁底均测一次。

图 7 剪力墙截面内部尺寸检测示意图 图 8 柱截面内部尺寸检测示意图

图 9 梁截面内部尺寸检测示意图 3.3.2 墙、柱(模板)垂直度

3.3.2.1 指标说明:反映层高范围内墙柱模板垂直的程度。 3.3.2.2 合格标准:柱(模板)垂直度允许偏差应符合如下规定。 层高 允许偏差 6mm 层高≤5m 层高>5m 8mm 3.3.2.3 数据记录a)同一楼层作为一个检验批,在同一检验批内,应抽检墙、柱构件数量的 10%,

且不少于 3 件; b)剪力墙:任取长边墙的一面,<3m 的墙取 2 个实测点,得出 2 个实测值。≥3m

的墙取 3 个实测点,测得 3 个实测值。此 3 个实测值作为该实测指标的 3 个判

断值;

c)砼柱:任选砼柱四面中的两面,各测 1 次垂直度,测得 2 个实测值。此 2 个实

测值作为该实测指标的 2 个判断值。

3.3.2.4 测量方法

a)利用线锤和卷尺,测量砼墙体、柱垂直度。吊线端部应位于墙、柱顶部,且离 墙、柱 300mm~500mm 的位置,线锤自由垂落,不得触地。然后用卷尺测量吊 线与墙、柱模板间的距离,实测值的差值即为垂直度偏差;

b)当墙长度<3m 时,同一面墙取左、右(离墙边≥200mm)2 处,上部测量点为 距墙顶部 300mm 处,下部测量点为距地面 300mm 处; c)当墙长度>3m 时,增加墙中间部位;