好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

物料提升机装拆施工方案辩析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

页眉内容

物料提升机装拆施工方案

一、工程概况及选用产品

本工程为框架结构,楼层为十一层。总建筑面积:23980,6m2。最大檐高:48.9m。本工程采用自升式龙门架做为主要垂直运输工具,拟采用由建筑安全监督管理部门颁发准用证的厂家生产的合格产品。

二、安装前准备工作

(一)基础施工

1、安装场地先要平整夯实,基础承载力务求均匀可靠,禁止在松土或沉陷不均的基础上安装。土层压实后的承载力应不小于80Kpa。

2、将底架安装在规格为4500×4500×200mm的C20混凝土基础上。 3、基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm。

4、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。

(二)安装前检查的内容 1、金属结构应成套。 2、提升机构应完整良好。 3、电气设备应齐全可靠。 4、基础位置和做法符合要求。

5、附墙架连接埋件的位置应正确,并埋设牢靠。 (三)安装人员岗位责任制

安装人员必须经过上级有关部门进行安全培训,考试合格后,持证方可操作。 (四)安装中的技术及安全要求

1、立柱兼做导轨架,为吊篮运行滚轮的轨道,其标准节接头处台阶偏差应小于0.8mm,安装时必须注意调整。

2、立柱全高垂直度偏差应小于高度的1/400。

3、各标准节间连接螺栓必须固紧,严禁扩孔和开孔,更不得漏装或以铁丝代替。

4、高空安装作业人员必须系好安全带,门架下和立柱周围2米以内禁止站人,以防物件跌落

11

页眉内容

伤人。

5、四级风以上禁止安装作业。

6、提升机的金属结构及所有电气设备的金属外壳应做保护接零,其接地电阻不应大于10Ω。电控箱应放在干燥和无淋雨处。

7、卷扬机必须做重复接地,接地电阻值,不应大于10Ω,接地装置的选择应符合GBJ232的规定。

三、架体与附墙架安装 1、安装时间

根据现场工程进度决定。 2、安装步骤

(1)架体与附墙架安装

先安装二节标准架后,调正其垂直度不超过总高度的1/400。再安装吊篮,滑轨间距误差<1cm。每层设置灵活可靠的、能够承载物料的停车器。吊篮设有断绳保险装置,遇断绳时,满载吊篮下滑滑程不得超过1m,且断绳滑轮与吊篮采用刚性连接。吊篮进料口须装安全门,升降时安全门封闭上料口,吊篮上部加设钢板网防护,吊篮两侧应有不低于90cm高的防护栏板。

附墙架设置间隔为5.8m,分二、四、六、屋面共设置四组,每组均有水平直撑和八字撑,八字撑与楼面的夹角应在30°~45°之间,钢管和扣件刚性连接。

架体上部设有可靠上极限位器,吊篮最高位与天梁最低处距离应不小于3m。架体底部应安装缓冲器。

(2)卷扬机与钢丝绳安装:

卷扬机必须是可逆式卷扬机,固定卷扬机的锚桩和迎头桩必须牢固可靠。距离架体底部导向滑轮应大于15m,卷扬机卷筒轴线与导向滑轮及钢丝绳必须垂直。钢丝绳在滚筒上要整齐排列,卷筒与钢丝绳直径的比值应大于30,当吊篮处于下极限位置时,尾绳应不少于3~5圈并要设有良好的防脱滑装置。按卷扬机吨位选择钢丝绳型号,提升机钢丝绳不得接长使用,采用绳卡时必须与绳径相匹配,其数量不少于3个,间距不小于6倍绳径,绳卡滑鞍应放在受力绳一侧,不得正反交错设置绳卡。钢丝绳通过的过道必须加设过路防护,绳不得顺地拖,不得与硬物磨擦,钢丝绳上10倍直径的长度范围内断丝根数不得大于总根数的5%。

22

页眉内容

(3)电气设备:

龙门架卷扬机应使用专用开关箱,设有紧急断电开关,可及时切断总电源,有分楼层信号装置,总电源应设短路保护和漏电保护,电机主回路上要有短路、失压、过电流保护装置。信号、楼层卸料平台安全门联锁装置应配置低压变压装置。工作照明和提升机的开关要相互独立,当提升机断电时工作照明不应断电。提升机控制开关必须使用有两个交流接触器配合的指令开关,禁止使用倒顺开关。电气绝缘电阻必须大于0.5M?,接地电阻小于4?。

四、卸料平台搭设

必须使用钢管独立搭设,每层与建筑物均有对称刚性连接。宽度每边比吊篮宽40cm,横向宽度应大于1m。料台铺设5cm厚木板,里口与楼层持平,外口应高于里口,坡度为5°。并要牢固连接、铺平。每层料台两侧必须设防护栏杆和竹笆围护。料台口安装工具化、定型化安全防护门,并配有电气联锁装置。基础浇200mm厚C15砼,垫5cm厚通长木垫板。

具体形状见下列草图:

卸料平台计算:

卸料平台总高:[H]=40m,

步高:h=(0.55+2.8-0.2)÷2=1.6m, 最大立杆纵距:lz=1.5m,立杆横距:lh=1m, 木脚手板荷载:qb=0.35kN/m2, 施工均布荷载:qs=3kN/m2,

钢管自重:qg=0.04kN/m,截面积:A=4.89m2; 抗拉、抗压和抗弯强度设计值:f=205N/mm2; 弹性模量:E=2.06×105N/mm2;

33

页眉内容

惯性矩:I=12.19cm4,截面模量:W=5.08cm3; 回转半径:i=1.58cm,

横向水平杆每层设置5根,间距为0.75m,其线荷载为: qh=1.4qs×0.75+1.2×qb×0.75+1.2qg =1.4×3×0.75+1.2×0.35×0.75+1.2×0.04 =3.513kN/m,

最大弯矩:Mh=1/8qhlh2=0.125×3.513×12=0.44kNm, 最大应力:σh=Mh÷W=0.44×106÷(5.08×103)

=86.6N/mm2<f=205N/mm2,

允许挠度:[υ]=1000÷150=6.7mm; 最大挠度:

υh=(5qhlh4)÷(384EI)

=(5×3.513×103×4)÷(384×2.06×105×12.19×104) =1.8mm<[υ]=6.7mm;

横向水平杆抗弯和抗挠强度均满足施工要求。 纵向水平杆内外二道,内侧水平杆加八字撑。 其集中荷载为:P=qhlh=3.513×1=3.513kN, 最大弯矩:

Mz=1/5Plz+1/8qglz2

=0.2×3.513×1.5+0.107×0.04×1.52=1.06kNm, 最大应力:σz=Mz÷W=1.06×106÷(5.08×103) =209N/mm2<1.05f=1.05×205

=2.15N/mm2;

允许挠度:[υ]=10mm, 最大挠度:

υz=Plz3÷(48EI)+(5qglz4)÷(384EI)

=3.513×15003÷(48×2.06×105×12.19×104)+(5×0.04×15004)÷(384×2.06×

44

页眉内容

105×12.19×104) =9.9mm<[υ]=10mm,

纵向水平杆抗弯和抗挠强度均满足施工要求。 立杆承受轴向压力:

步距2m,纵距1.5m:gk=0.136kN/m,

N=1.4qs×3×1÷4+1.2qb×3×1÷4×6+1.2gk[H] =1.4×3×3÷4+1.2×0.35×3÷4×6+1.2×0.136×23.6 =8.9kN,

立杆计算长度附加系数:k=1.155, 二步三跨计算长度系数:u=1.5,

立杆计算长度:l0=kuh=1.155×1.5×1.6=2.77m, 立杆长细比:λ=l0÷i=277÷1.58=175, 查表得稳定系数:φ=0.232,

N/φA=8.9×103÷(0.232×4.89×102)

=78N/mm2<f=205N/mm2,

立杆稳定性满足施工要求。

料台基础200mm厚砼垫层,立杆下铺50mm厚,300mm宽通长木垫板。

回填土承载力:fgk=120kPa,承载力调整系数:kc=1.0,地基承载力标准值:fg=kcfgk=1.0×120=120kPa,垫板计算面积:A=0.3×0.6=0.18m2,P=N/A=8.9÷0.18=49kPa<fg=120kPa,地基承载力满足施工要求。

五、卷扬机操作棚搭设要求

1、卷扬机与龙门架为整体时,操作棚可选择视线良好、交通便利、相对安全的位置; 2、卷扬机与龙门架分离时,卷扬机一般安装在龙门架正一侧,距离应大于15米或20倍钢丝绳卷筒宽度,卷筒必须与钢丝绳垂直。卷筒的中心线与龙门架横向轴线保持一致。卷扬机操作棚依据卷扬机位置而定,卷扬机锚桩对称设置,受力必须均衡。卷扬机前面设二根迎头桩,卷筒前端安装防钢丝绳滑脱装置。

3、支撑材料首选使用钢管材料,平面尺寸为3×3.5m,顶棚后檐净高不得低于2.5米,仰角应

55

页眉内容

保持操作人能看见龙门架顶部为宜。顶部采用双层竹笆,二层竹笆间距不得小于600mm。机棚左、后、右三面封闭,夏季可在后面留置通风百叶窗。

4、配电箱安装在机棚右侧(面向龙门架)。 六、验收、交付使用

龙门架安装后,应由公司设备、安全部门,会同安装、使用单位共同进行验收,合格后方可正式投入使用。

七、架体拆除

1、拆除前应查看龙门架与建筑物连接情况,架体有无牵挂物,底座和砼基础的连接情况。拆除人员必须是身体健康、经特种作业专业培训合格后取得上岗证的起重工。作业时必须系好安全带。

2、拆除刚性连接,应保证架体自由高度不超过6m。

3、拆除架体剩最后二节时,将吊篮拆除移走,再将天梁架降至地面,再将架体最后二节拆除。 4、移走天梁架后,将底座拆除。

5、拆除卷扬机前,必须拆除所有电气设备,防止触电或损害供电器具。收好所有的零配件,防止遗失造成不必要的损失。

6、拆除过程中,严禁抛掷物品。 7、拆除作业应在白天进行。

8、卸料平台拆除前,应先从窗口层层加设连接件,然后拆除刚性连墙杆件,进行料台口施工。待料台口施工完毕后,逐层由上而下拆除卸料平台,连接件同时拆除。

66

物料提升机装拆施工方案辩析

页眉内容物料提升机装拆施工方案一、工程概况及选用产品本工程为框架结构,楼层为十一层。总建筑面积:23980,6m2。最大檐高:48.9m。本工程采用自升式龙门架做为主要垂直运输工具,拟采用由建筑安全监督管理部门颁发准用证的厂家生产的合格产品。二、安装前准备工作(一)基础施工1、安装场地先