好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室内消火栓试射试验记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

室内消火栓试射试验记录

表11.3.51 GB50242-2002

工程名称 消防栓试验位置 消防栓组件 栓口水枪型号 栓口静压 试验要求: 对首层取二处消防栓做试射试验,两股充实水柱应同时到达消防栓应到达的最远点。 井街-巡船胡2#楼消防工程 2#楼一层 试射日期 启泵按钮 栓口安装高度(m) 卷盘间距(m) 栓口动压(Mpa) 2004年11月1日 √合格 不合格 □√合格 不合格 □0.4 √合格 不合格 □√合格 不合格 □ □√合格 不合格 0.48 试验记录: 启动消防泵后,两栓的充实水柱同时达到了最远点 试验结论: 符合设计及规范要求 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

室内消火栓试射试验记录

表11.3.51 GB50242-2002

工程名称 消防栓试验位置 消防栓组件 栓口水枪型号 栓口静压 试验要求: 取四层顶消防栓做试射实验,其出口压力应达到设计要求,即0.4Mpa。 试验记录: 11月1日中午10点时,施工单位技术负责人会同监理,共同对四层顶做试射实验。 启动消防泵后,经检测,栓口出水压力为0.4Mpa 试验结论: 符合设计及规范要求 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 焦作一中新校区主教学楼 2#楼四层顶 合格 不合格 合格 不合格 0.2 试射日期 启泵按钮 栓口安装高度(m) 卷盘间距(m) 栓口动压(Mpa) 2004年11月1日 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 0.4 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

4.3.1:室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法实地试射检查。

室内消火栓试射试验记录

室内消火栓试射试验记录表11.3.51GB50242-2002工程名称消防栓试验位置消防栓组件栓口水枪型号栓口静压试验要求:对首层取二处消防栓做试射试验,两股充实水柱应同时到达消防栓应到达的最远点。井街-巡船胡