好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电解槽短路系统安全专项治理自检表doc资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

但该厂有临时母线,有应急演练,该槽,系列恢复生产,又派人到焊技术,在

也恢复生产,损失不大。

2小时后,短上A厂去学习屏蔽

急预案及平时的演练、演习,要有临时短路母线等应急物资。养兵千日,用兵一时,应急预案及演练等,不要流于形式。再就是一旦遇事要及时处理,自己没能力处理的,一定要找有实践经验,有能力的单位或专家来处理,不要贻误时机

A厂人员的指导下,一个月后,该槽

2.5.1短路系统风险评估、分析与控制做到动态管理日常点检巡查,每周绝缘检测,发现绝缘不合格及时进行绝缘插板更换。

2.5.2采用什么程序或方式持续识别和控制新的风险电解厂流程:响应→恢复→预防→准备→响应控制措施:

1)主要检查断路口绝缘插板、阴极汇流母线与阳极立

风险分析与改5

进措施的动态管理

柱母线间L形绝缘插板、网格盖板间的绝缘板、电解槽上部结构与槽壳间的绝缘板等项目。

2)由专职槽负责人负责,定期检查是否有损坏、脱落情况,并清扫,检查情况要如实上报给值班长。3)每次检查由值班长做记录,如有损坏应及时上报分厂进行更换。

2.5.3风险统计清单的是如何持续更新的 2.5.4

造成短路口事故各种可能性的类别、原因分析、

管控措施是如何持续更新的

电解厂风险分析:

1、新电解槽启动时,由于进行人工效应

,应随电解

1、处理:

质灌入慢慢抬高电压,电压偶然抬得过高,来效应时效应电压过高,或由于阳极失控上升引发的高电压,造成短路口电弧放电,使得短路口两侧钢板,螺栓绝缘套管与螺栓错位短路通流,以致熔断螺栓,螺栓熔断的瞬间相当于带负荷切断电

流,造成短路口绝缘板击穿引起放炮。2、阳极自动无限量上升,直至顶坏上部阳极提升机构,使电解槽遭到破坏发生断路,引发电弧放电故。

3、焙烧启动在软连母线加载运行中,由于监控管理不当、或软连母线载流设计上有缺陷引发个别软连偏流严重发红直至烧毁,继而引发更多软连母线偏流烧毁,进而使系列开路引发短路口爆炸事故。

4、短路口绝缘不合格引发短路口爆炸事故。5、因更换绝缘插板操作不当引发短路口爆炸事故。

6、因漏炉事故引发阴极母线冲毁进而引发短路口故障。

2处理:

;,或使阳极与电解质脱离,短路口发生严重放炮事

电解厂控制措施:

1).当发现短路口出现弧光时

,应立即降低电

压,使效应熄灭,若出现起火,应用冰晶石粉扑灭火焰,并松开短路口螺丝增加一层侧部绝

缘板

2).当短路口发生放炮,并严重烧坏时,应

立即联系调度、动力部系列停电。3).迅速组织人员处理短路口,用绝缘物将

两压接面紧急分离后再通电

4).若两压接面严重烧坏,

需计划停电,对

压接面补焊,挫平或更换。

5).处理完毕后,人员撤离现场后方可通知

供电送电。

1)当发现阳极自动无限量下降时开槽控箱的动力总电源

,应立即断

,切断控制。通知动力

部门立即捡修,清除设备故障,并将跑出的电解质块及时清理干净,并适当抬高阳极,以增加电解槽的热收入。尽量不加过量的固体电解质,可以灌入液体电解质或冰晶石,以补充电解质的损失。

2)当阳极上升到短路口严重打弧光

,人巳无

法进到槽前时,应立即通知紧急停槽严重爆炸事故引起重大损失。3处理:

,以防止

1)立即联系调度、动力部系列降电流或停电要迅速拧紧卡具、或更换软连母线继续焙烧2)若打火严重,烧伤母线及导杆的要从新修补处理。4、5、6处理:

立即联系调度、动力部系列停电。

2.6.1短路口安全风险管控的变化管理的现状描述分厂安全员日常点检巡查,每周绝缘检测,发现绝缘不合格及时进行绝缘插板更换。

2.6.2对短路口安全风险管控的变化管理的评价(按变化管理要求,对短路口安全风险管控在人、环、工具、测量等方面进行)电解槽绝缘外观表面检查要求

短路口安全风6

险控制的变化管理

1)主要检查断路口绝缘插板、阴极汇流母线与阳极立柱母线间L形绝缘插板、网格盖板间的绝缘板、电解槽上部结构与槽壳间的绝缘板等项目。

2)由专职槽负责人负责,定期检查是否有损坏、脱落情况,并清扫,检查情况要如实上报给值班长。次检查由值班长做记录,更换。

2.6.3变化管理评价结果是否持

3)每

提供电子版现状、评价及持续纳入管控流程

的文件

机、料、法、

如有损坏应及时上报分厂进行

2.7.1短路口各操作工具目前管理现状各段配发4把(M46白钢棘轮扳手或

短路口专用扳手(

M46白钢六孔

M46白钢棘轮扳手、

M46白钢六孔扳手)

扳手)短路口专用扳手及撬棍;厂房内三只预案箱内备9把450mm活扳手、8把M46白钢棘轮扳手短路口

专用扳手、撬棍、绝缘插板、绝缘套管、绝缘垫片2.7.2目前短路口各操作工具本体的描述(采用列表的方式描述功用、照片)

短路口各7

操作工具的情况

2.7.3目前短路口各操作工具的风险评估(采用安全风险评估方式进行)

提供工具相关照片及材料;工具安全风险评

估材料(无)

8 其他各项短路

续纳入管控流程之中

暂无

暂无

短路口相关应急预案管理

2 3

1

口应急预案建立情况各项短路

3.1.1应急预案(短路口应急预案制定中)3.1.2应急预案清单(暂无)

提供预案目录

3.2.1有

3.2.2分厂安全领导小组组织

提供电子版评价报告及相关照片

口应急预案评价情况

3.2.3分厂安全领导小组评价 3.2.4

各项应急预案可操作性、有效性、实用性情况

3.2.5应急预案对评价结果的的改进

3.2.6对评价结果的备案(包括评审表及备案手续)

3.3.1组织预案培训学习并进行考试3.3.2已培训人数占应培训人数比例

(持续进行中) 100%

预案3

培训情况

3.3.4学习与掌握情况进行评价(见成绩单)

应急预案按照4

规定频次组织演练情况

3.4.1演练工作方案

3.4.2记录演练实施过程的相关照片3.4.3各类预案演练频次说明3.4.4应急演练评估及总结

提供电子版演练工作方案、提供演练照片、评价报告、

演练总结

预案类型

预案名称

演练类型

演练及培训时间

参加人数

计划

本月完成

累计完成

综合预案

防汛预案防火预案电解槽漏炉

实际实际实际实际实际

2012.5.20 2012.4.9 6月3日2012.2月5月2012.5

163 150 124 124 124

0 1 0 0 1

0 0 1 0 0

2 1 4 1 1

专项预案

电解槽跑马达停限电预案

抬母线停风实际2012.5 124 1 0 1

5 其他

4.1.1有(见240KA电解厂安全标准化手册)4.1.2制定的时间:2012年1月1日,第一次修订审批流程情况

突发流程事件

(编制:审核:批准:)

4.3.3发生应急时,有明确信息报告的方式,(现行方式:电话、口头或书面汇报语) (无)

4.3.4发生突发事件时,电解车间与供电、生产调度之间建立通讯等应急联系流程

电解厂发生突发事件(当值值班长、分厂值班负责人)→上报公司生产调度(电话)→协调供电配合解决(电话或直通电话

电解车间是否设置直通电话

4.2.1有

4.2.2直通电话现状评价

电解厂房内六部直通电话打接电话正常厂办:动力部主控室:33#槽: 51#槽:70#槽:

10#槽:

201)→电解厂房

)

要求与处置流程(包括信息报送是否授权、规定统一术

短路口突发事件时的应急联系

4

1 时的应急联系流程

提供经批复唯一正式电子版本(暂无)

2

电解槽短路系统安全专项治理自检表doc资料

但该厂有临时母线,有应急演练,该槽,系列恢复生产,又派人到焊技术,在也恢复生产,损失不大。2小时后,短上A厂去学习屏蔽急预案及平时的演练、演习,要有临时短路母线等应急物资。养兵千日,用兵一时,应急预案及演练等,不要流于形式。再就是一旦遇事要及时处理,自己没能力处理的,一定要找有实践经验,有能力的单位或专家来处理,不要贻误时机。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3x9999od9l7e16g2f5026bod04q39t00p1p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享