好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安防监控系统防雷方案与对策

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

6 安防监控系统防雷解决方案要点、常见问题、注意事项

6.1 直击雷防护

直击雷电击中露天的摄像机上,直接损毁设备;雷电直接击在线缆上,造成线缆熔断、损坏。直击雷防护,是防雷保护不可或缺的重要基础,是防雷保护不可忽视的组成部分。

6.1.1 前端设备的直

安防监控系统前端设备有室外和室两种,安装在室的设备一般不会遭受直击雷,而安装于室外的设备,多数处于相对的开阔地带,直击雷风险较大,则必须考虑直击雷防护问题。

专业资料

.

安防监控系统前端设备,如摄像头等,应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护围之。对于已经处于其它接闪器或高层建筑原有接闪系统保护围之的前端设备,一般可以不再另行考虑直击雷防护;对于未处于任何接闪系统保护围之的前端设备,则均应考虑直击雷防护问题。从技术经济的角度考虑,前端设备直击雷防护安装独立避雷针不具备可行性,一般都采用将避雷针架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身(也可采用Φ8的镀锌圆钢或30×3镀锌扁钢),但为了防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管敷设,金属管应可靠接地。

6.1.2 传输线路的直击雷防护

为了使传输线路免遭直击雷的侵害,传输线路应尽量避免架空敷设,最好是穿金属管埋地敷设,金属管的两端应可靠接地。

6.1.3 终端设备的直击雷防护

终端设备机房(一般称监控机房)所在建筑物应采取防直击雷的措施,可采用φ10的圆钢(刷银粉漆)在楼顶构筑避雷带,另3.1.3终端设备的直击雷防护终端设备机房(一般称监控机房)所在建筑物应采取防直击雷的措施,可采用φ10的圆钢(刷银粉漆)在楼顶构筑避雷带,另外用φ10的圆钢做避雷带支撑,支撑高度15cm,每隔1m设一支撑,并用40×4mm的镀锌扁钢作为引下线与地网(地网电阻应小于10Ω)连接,引下线的间距应不大于25米。也可以采用避雷针作为防直击雷的措施,用40×4mm的镀锌扁钢作为引下线与地网连接,避雷针的高度、安装位置应根据滚球法进行计算。

专业资料

.

6.2 防雷接地系统

所有防雷保护系统均应有可靠、有效的接地。接地系统亦是防雷保护的必要组成部分之一。安防监控系统前端、终端设备均应有良好的防雷接地,相应接地系统应符合规要求。一般独立于监控机房所在建筑物的前端设备均须设有独立接地。但在此需要特别指出的是:

无论前端还是终端设备的接地系统,如果距离小于20米的情况,两个接地系统之间应做等电位连接。

6.3 沿墙敷设应注意的问题

许多布线人员,因对防雷知识了解有限,或者图简单方便,习惯于将户外走线线路与建筑物避雷带、引下线相互捆绑。方便了工程施工与美观的同时,也带来了较大的防雷安全隐患。这一点是值得重视和注意的。为减小雷害风险,任何导线/金属线路均应尽可能避免与直击雷防护系统平行捆扎,而应依有关规要求。

专业资料

安防监控系统防雷方案与对策

.6安防监控系统防雷解决方案要点、常见问题、注意事项6.1直击雷防护直击雷电击中露天的摄像机上,直接损毁设备;雷电直接击在线缆上,造成线缆熔断、损坏。直击雷防护,是防雷保护不可或缺的重要基础,是防雷保护不可忽视的组成部分。6.1.1前端设备的直安防监控系统前端设备有
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3x8wj73efm20sz532alg3gznb0gt5600bnq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享