北京某高层住宅试验施工方案
北京某高层住宅试验施工方案
1.编制依据
1.1本工程的施工组织设计 1.2本工程的施工图纸 1.3规范和标准
《地下防水工程施工质量验收规范》 (GB50208-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ3-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2002) 《屋面工程质量验收规范》 (GB50207-2002) 《钢筋机械连接通用技术规程》 (JGJ107-96) 《混凝土泵送技术规程》 (JGJ/T10-95) 《建筑工程冬期施工规程》 (JGJ104-97) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB 50300-2001) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 (JGJ/T23-2001) 《混凝土强度检验评定标准》 (GBJ107-87) 《北京市建筑安装工程资料管理规程》 (DBJ01-51-2003) 《工程建设标准强制性条文》
2.工程概况 2.1总体简介
项目 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 质量监督单位 施工总承包单位 内 容 ****一厂改造项目A5-9地块2#、4#、5#、6#楼工程 北京市朝阳区潮阳路****1#及2#地内 北京****置业有限公司 北京****建筑设计研究院 北京****国际工程咨询公司 北京市朝阳区质量监督站 河北建设集团****建筑工程有限公司 1 / 16
北京某高层住宅试验施工方案
2.2、建筑概况 序号 1 2 3 4 5 项目 建筑功能 建筑面积 建筑层数 建筑层高 建筑高度 内容 地上为塔式住宅;B1F为电气、设备、管理用房;B2F为人防(平时人员活动室) 地下建筑面积(m2) 1124.81 总建筑面积(m) 9801.53 地上建筑面积(m2) 8676.72 地下 2层 地上 18层 地下二层 2.8 地下部分层高(m) 地下一层 3.0 首层 3.1 地上部分层高(m) 二~十八层 2.9 54.5m 22.3.结构概况 序项目 号 基础结构形式 1 结构形式 主体结构形式 混凝土自防水 材料防水 内 容 平板式筏基 剪力墙 S6 4mm厚SBS改性沥青卷材防水 2 地下防水 3 混凝土强度等级地下室外墙、底板、抗渗等级S6 人防顶板 地下2层-10层 梁、板 十一层以上 抗震墙、连梁 基础 垫层 二级 地下2层-10层 11层以上 C30 C15 C30 C25 C30 C25 4 5 6 耐火等级 抗震等级 7 工程设防烈度 8度 剪力墙抗震等级 二级 变配电所、人防地下室I级,其他屋面、地下防水II级 防水等级 基础底板厚度(mm) 700 外墙厚度(mm) 300 结构断面尺寸 单元外墙厚度(mm) 300、250、200 楼板厚度(mm) 180、170、150 3.工程试验总体安排
2 / 16
北京某高层住宅试验施工方案
3.1试验管理组织及试验管理制度 3.1.1试验管理组织
工程开工前,对工程试验人员进行岗位培训,并经北京市建委统一考试合格方可上岗。持证上岗,试验组由技术部领导。建立现场标准养护室,同时布置好现场试验室内的配备仪器、工具、测温计、天平称等,建立各种材料试验的台帐、见证记录、材料试验委托单。协助监理单位共同确定见证实验室与常规试验室,明确见证试验的项目及比例。施工期间应分层分段对试验项目按时间顺序分别连续编号,并应分品种建立台帐。台帐主要包括:
混凝土、砂浆试块制作台帐 钢筋接头试验台帐 检测设备台帐 钢筋原材试验台帐 水泥、砂、石原材料试验台帐 其它试验台帐
3.1.2试验管理制度:
A.在建设单位和监理人员见证下,由试验员在现场取样,送至试验室进行试验。 B.见证取样和送检项目:
用于结构工程中的主要受力钢筋、连接、混凝土。 防水材料。
C.见证取样和送检数目
a、单位工程有见证取样和送检次数不得少于试验总数的30%,试验总数在10次
以下的不得少于两次。
b、送检试样在现场施工试验中随机抽检,不得另行进行。 D.见证取样和送检中应注意事项:
a、施工过程中,见证人应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,并在送样或其包装上作出标识,封志。
b、当试验不合格按有关规定允许加倍复试时,加倍取样、送检与复试亦按见证取样和送检规定实施。
c、各种见证取样和送检试验资料必须真实、完整、符合管理规定。严禁伪造、涂 改、抽换、或丢失试验资料。 施工试验计划的组成人员:组长: ****
组 员:**** ****
3 / 16
北京某高层住宅试验施工方案
F.试验设备的配置及定期检验制度
名 称 磅 秤 案 秤 磅 秤 混凝土震动台 坍落度筒 试 模 试 模 试 模 卡 尺 温度计 恒温控制器 电 炉 规格型号 500kg 10kg 50kg 0.5m2 300mm 100mm立方体 70.7mm立方体 185×175mm 0-125mm -30-100℃ 1500w 单位 台 台 台 台 只 组 组 组 把 支 台 个 数量 1 1 1 1 1 10 10 2 1 80 1 2 备 注 合格 合格 合格 合格 合格 (混凝土)抗压、合格 (砂浆)抗压、合格 (混凝土)抗渗、合格 合格 合格 合格 试验设备使用注意事项:
a.建立定期送检与保养试验设备台帐。
b.使用试验仪器要严格按规程进行,不允许非试验人员操作。使用过程中若发现试验仪器性能不正常,应立即停用作调试或送修。 3.2试验人员的工作职责
A. 认真贯彻国家、部及地区颁发的建筑工程的法规、规程、规定,试验方法和有
关制度。
B. 试验组负责现场原材的取样和送试,混凝土试块的制作、养护、送试和简易土工等试验工作。严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送试,对试样的代表性、真实性负责。对出具的试验报告的计算、审核及结论的正确性负责。 C.一切原始数据不准随意涂改和抽撤资料,必须实事求是,字迹清楚,数据可靠,结论明确,同时应有试验、计算、审核和负责人签字,计算和审核必须有两人完成。
4 / 16
北京某高层住宅试验施工方案
D.对各种试验数据结果归纳总结,分别建立试验设备、试样送检等台帐。 E.如有不合格试验结果,试验员及时向技术负责人报告。 F.定期对试验仪器进行检验校核、保养、做好记录。 3.3试验室的选定及标养室的建立
本工程的试验室由施工单位和监理共同确定见证实验室与常规试验室,试验室选定:常规和见证试验室均是****集团建筑研究总院冶金工业工程质量监督总站检测中心。
现场建立标养室,设立自动控温仪,用以控制标养室的温度始终保持在200C±3,另外现场标养室内配备砼试块架子,自来水,天平称,低压电灯等一系列的实验工用具。标养室的门采用隔温隔热的多层板门,标养室建立后专人负责。 3.4试验内容
本工程的试验内容主要见下表: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 试验项目 土壤氡含量检测 防水卷材 防水涂料 钢筋原材 钢筋直螺纹接头 混凝土试块 抗渗试块 水泥 砂 石 砂浆 砖 回填土 室内环境检测 试验内容 土壤中氡元素含量 拉力、延伸率、不透水性、柔度、耐热度等 断裂延伸率、拉伸强度、低温柔度、不透水性、固体含量 屈服点、抗拉强度、伸长率、弯曲试验 抗拉强度 抗压强度 抗压强度、抗渗等级 安定性、凝结是时间、强度等 筛分析、含泥量、压碎指标等 筛分析、含泥量等 抗压强度 立方体抗压强度、干体积密度等 干密度、含水量、击实试验等 甲醛含量及挥发量 3.5试验计划
根据本工程的实际工程量确定各部位的材料计划,试验计划详见附表。
5 / 16
北京某高层住宅试验施工方案