好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

实验二空调系统充氟工艺

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实验二空调系统充氟工艺

一、实验目的

1、把握空调系统的充氟工艺

2、能够正确使用真空泵、检漏仪等仪器 3、把握自动空调系统的结构、工作原理

二、实验设备

高低压组合压力表、真空泵、制冷剂注入阀〔开瓶器〕、制冷剂、制冷剂加注仪,帕萨特全自动空调系统试验台架。

三、实验步骤及内容

1、空调系统充氟工艺 〔1〕、空调系统的抽真空

抽真空装置与制冷系统的联结:高低压组合表与空调系统高低压接口的联结;真空泵与高低压组合表的连接。如以下图4所示

图4

〔2〕、检漏

能够通过三种方法来检漏。 ①、加压检漏

第一要正确连接高低压组合表,如图2所示,高压软管接在高压侧,低压软管接在吸气管道上〔低压侧〕。操作是注意,将高低压组合表与压缩机高、低压检测阀连接时,只能用手拧螺母,以防止损坏。还应正确判定压缩机高、低压侧。

②、充氟试漏〔检漏仪器检漏〕

加压试漏的方法较可靠,但时刻长,而且对所有接头要用涂肥皂水检查,工作量大。充氟试漏是在图2接管的基础上,不是向系统充氮气,而是氟利昂蒸汽,使系统压力高达0.35MPa, 然后用检漏仪检测。

检漏仪器检漏是汽车空调检漏作业中最常用、最要紧的检漏手段,即用卤素检漏灯或电子检漏仪对制冷系统各部件或连接管路进行检漏。采纳检漏仪检漏的前提是制冷系统管路必须有一定压力的制冷剂,因此,在进行检漏作业之前,应适当的加入一定量的制冷剂,或不放出原系统中的制冷剂 ,以备检测用。 ③真空试漏

假设系统内真空抽不完或无法达到要求的真空度,这说明系统仍旧有渗漏现象,应进一步检查。 〔3〕、冷冻油的加注 ①、冷冻机油的油量的检查

假设装有视镜玻璃,可观看压缩机油量。假如压缩机冷冻机油油面达到视镜高度80%,一样认为合适。假设没有视镜玻璃,能够用量油尺检查其油量。 ②添加冷冻机油 直截了当加入法

将冷冻油按标准量称好或用洁净的量杯量好,直截了当倒入压缩机内,这种方法只在更换蒸发器,冷凝器和贮液器时能够采纳。 真空吸入法,

当系统抽完真空后能够采纳这种方法,能够从低压侧和高压侧加注;或

者在压缩机运转时,能够采纳在低压侧采纳这种方法加注。 〔4〕、充注制冷剂

充注液态制冷剂〔适合给新系统装料〕 通过高压侧向系统充注液态制冷剂的程序如下:

①当系统抽完真空之后,关闭高低压组合表高、低压两侧手动截止阀。 ②将中间软管的一端与制冷剂罐注入阀的接头连接起来,打开制冷剂罐开启阀,再拧开高低压组合表的一端的螺母,让气体溢出几分钟,把空气赶走,然后再拧紧螺母。

③打开高压侧手动截止阀到全开的位置,把制冷剂罐道理,以便从高压侧注入液态制冷剂。

④从高压侧注入液态制冷剂两罐以上,或按规定的量注入。要专门注意,从高压侧向系统注入制冷剂时,千万不能开发动机,而且充注时不能拧开低压侧手动阀。

充注气态制冷剂〔适合给空的系统或部分空的系统补充加料〕 通过高低压组合表的低压侧向空调系统注入制冷剂。其程序如下:

①把高低压组合表与压缩机和制冷剂罐连接好。

②打开制冷剂罐,拧松中间注入软管在高低压组合表侧的螺母,直到听见制冷剂蒸气有流淌的声音,然后拧紧螺母。其目的是将注入软管中的空气排除。

③打开低压阀,让制冷剂进入系统。当系统的压力值达到0.42MPa时,关闭低压手动截止阀。

④起动发动机,接通空调开关,把风机开关和温度开关都开到最大。 ⑤再把低压侧截止阀打开,让制冷剂进入冷气系统,直到充注量达到规定值。 ⑥在向短系统中充注规定量制冷剂之后,从检视窗中观看有没有气泡,如没有气泡了,将发动机转速调到2000r/min,风机转速达到最高档,在气温为30-35℃时,系统内低压侧压力为0.15-0.19MPa。 四、本卷须知

充注制冷剂时安全本卷须知 〔1〕、防止冻伤

制冷剂R12在大气压力条件下,沸点是-29.79℃,它是高度挥发性的物品,

实验二空调系统充氟工艺

实验二空调系统充氟工艺一、实验目的1、把握空调系统的充氟工艺2、能够正确使用真空泵、检漏仪等仪器3、把握自动空调系统的结构、工作原理二、实验设备高低压组合压力表、真空泵、制冷剂注入阀〔开瓶器〕、制冷剂、制冷剂加注仪,帕萨特全自动空调系统试验台架。三、实验步骤及内容1、空调系统充氟
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3x6rj9o3211xu1x81dzc4m0xd0pwbf00nn5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享