3.3配电箱安装

①配电箱安装工艺流程

配电箱安装要求→弹线定位→明(暗)装配电箱→跨接接地→配接线→绝缘摇测 ②配电箱安装质量控制 1)管路接地

A.在进箱盒的成排管子上,用专用的接地线卡连接时,宜采用硬铜线,且保证硬铜线连续不断的压接在各卡子内;

B.金属管进箱、柜、盘要与其进行整体接地连接,其一端从箱柜的接地排上并出。暗装的配电箱预留盒上应有预留的接地螺丝,与跨接地线可靠焊接。

2)配电柜、箱体安装

A.垂直度不大于1.2/1000,盘面平整度4mm,盘间接缝小于2mm。柜子标识齐全清楚。

B.配电柜、箱接地做法:配电箱、柜如有电气元气件装于箱柜门上,就一定要接地。软编织带,闭口鼻子。

3.4开关、插座安装

①开关、插座安装工艺流程 清理—— 接线 —— 安装 ② 操作工艺 1)接线盒检查清理:

用錾子轻轻的将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位。如接线盒埋入较深,超过 2.5cm 时,应加装套盒。

2)接线:

A.先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能 完全插入接线孔的长度为宜。

B.对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 C.应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。

学习 资料 整理 分享

范文 范例 指导 参考

D.开关、插座、吊扇的相线应经开关关断,带开关的插座应按要求先行连接接线。 F.插座接线:

单相两孔插座有横状和竖装两种。横状时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上级接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。

G.吊扇接线:

a.根据产品说明将吊扇组装好(扇叶暂时不装)。

b.根据产品说明剪取适当长度的导线穿过吊杆与扇头内接线端子连接。

c.上述配线应注意区分导线的颜色,应与系统整体穿线颜色一致,以区分相线、零线及保护地线。

③安装开关、插座 1)开关、插座安装:

按接线要求,将盒内导线与开关、插座的面板连接好后,将面板推入,对正安装孔,用机螺丝固定牢固。固定时使面板端正,与墙面平齐。对附在面板上的安装孔装饰帽应事先取下备用,在面板安装调整完毕后再盖上,以免多次拆卸划损面板。

照明开关、插座均为暗装。应急照明开关应带电源指示灯,开关断开时,电源指示灯亮,以显示开关位置。插座均为单相两孔+三孔安全型插座。除注明外,插座均为底边距地0.3m;开关底边距地1.3m,距门框0.2m(有架空地板的房间,所有开关、插座的高度均为距架空地板的高度)。卫生间内开关,插座选用防潮防溅型面板。

开关、插座试运行

1)开关、插座安装完毕后,送电试运行前再按系统按单元按户摇测一次线路的绝缘电阻并做好记录。

2)各支路的绝缘电阻摇测合格后通电试运行,通电后仔细检查和巡视,检查漏电开关是否掉闸,插座接线是否正确,面板是否水平,是否被污染等。检查插座时,最好用验电器,检查时应逐个检查,如有问题断电后及时进行修复,并做好记录。

3.5灯具安装

①灯具安装工艺流程

检查灯具—— 组装灯具 ——安装灯具 —— 通电试运行 ②灯内配线检查:

学习 资料 整理 分享

范文 范例 指导 参考

1)灯内配线应符合设计要求及有关规定,导线绝缘良好,无漏电现象;

2)穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈、涮锡;

3)灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并采取隔热措施,灯具内配线应严禁外露; 4)使用螺纹灯日时,相线必须压在灯芯柱上; 5)荧光灯接线按厂家提供的接线图正确接线。

③同灯开孔大小适中,无漏边现象。灯具安装要放于吊顶的几何中心位置。灯具和消防探头、喷洒头的距离符合规范要求。成排灯具顺直美观。

④应急照明灯具安装应符合下列规定:

1)应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具;

2)应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S;

3)疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方;

4)疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m;

5)疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等;

6)应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯,卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上;

7)应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施;

8)疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

⑤通电试运行

灯具安装完毕,各个支路的绝缘电阻摇测合格,允许通电试运行。公用建筑照明系统通电连续试运行时问为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续运行时间内无故障。同时检查灯具的控制是否灵活、

学习 资料 整理 分享

范文 范例 指导 参考

准确;开关与灯具控制顺序相对应,如果发现问题必须断电,然后查找原因进行修复。

3.6桥架、线槽安装

①桥架、线槽安装工艺流程

画线定位→固定件安装→桥架支撑件安装→梯架托盘线槽安装→金属桥架的接地保护→敷设电缆

②桥架线槽安装质量控制

1)线槽与金属管道在同样标高安装,线槽敷设于管道上方,线槽转角要平滑。转角处吊架要符合要求。和管道间距正确。

2)吊杆顺直无内(外)八字;镀锌或经过防腐处理;吊杆长度一致。

3)在进出接线盒、箱、柜、拐角、转弯和变形缝及丁字接头的三端500mm内设固定支持点。

4)金属线槽垂直下弯通及三通做法:三通应选用定型产品,没有直角弯。垂直下弯通采用厂家定型产品。

5)对口平齐,线槽不要有错茬现象。厂家配套连接板、螺栓及其他附件,保证接地良好。

6)桥架过墙壁、楼板处、不应将空洞抹死,而应作如下处理:土建收口方正,在桥架四周留一定空间,往空间内填充防火枕或防火堵料,在墙壁两侧,各用加工方正、尺寸合适一致、油漆均匀的盖板封盖住。

③桥架接地保护

1)桥架全长应为良好的电气通路。镀锌制品的桥架搭接处用螺母、平垫、弹簧垫紧固后可不做跨接地线。如设计另有要求的按设计施工。

2)桥架在建筑变形缝处要做路接地线,跨接地线要留有余量,跨接地线截面按下表选择。

桥架内最大电缆的相导线截面积S S≤16 16<S≤35 S>35

学习 资料 整理 分享

保护地线最小截面积SP SP=S SP=16 SP=S/2 范文 范例 指导 参考

3.7电缆敷设

①工艺流程

准备工作—— 电缆沿托盘、桥架敷设——水平敷设——垂直敷设——挂标志牌 ②电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。用500伏兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录。

③电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

④不同电压等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在上层,同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于 35mm。

⑤挂标志牌

A.标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。 B.标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

C.沿支架桥架敷设电缆,在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。

3.8防雷接地工程

3.8.1防雷接地工艺流程

①测量定位 → 基槽放线 →基槽开挖→接地体敷设→接地体焊接→焊接部位防腐→自检合格→监理部隐蔽验收→接地沟回填→电阻实测

② 利用主筋做引下线时按照设计要求设置断接卡子或测试点,采用暗装,同时加盖,并做好接地标记;

③ 被利用来做引下线的主筋必须做有明显的标记,焊接符合施工规范要求; ④ 根据设计要求主筋引上屋面,接地线甩出屋面 0.5 米,便于避雷网连接; ⑤ 所有的焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔缺陷。焊接处的药皮敲净。

3.8.2玻璃幕墙防雷接地做法

①为使玻璃幕墙竖向铝合金主龙骨保持接地的贯通,用40×4镀锌扁钢一端与均压环

学习 资料 整理 分享