好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑电气施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

范文 范例 指导 参考

目 录

1、工程概况 ................................................................................................... 1 2、施工技术准备 ........................................................................................... 1

2.1技术准备工作 ........................................................................................................... 1 2.2现场准备工作 .......................................................................................................... 2 2.3人员准备工作 .......................................................................................................... 2 2.4主要机具 ................................................................................................................. 2

3、主要项目施工方法 ....................................................................................3

3.1管路敷设 .................................................................................................................. 3 3.2管内配线 ................................................................................................................. 4 3.3配电箱安装 .............................................................................................................. 5 3.4开关、插座安装 ...................................................................................................... 5 3.5灯具安装 ................................................................................................................. 6 3.6桥架、线槽安装 ...................................................................................................... 8 3.7电缆敷设 ................................................................................................................. 9 3.8防雷接地工程 .......................................................................................................... 9 3.9电气火灾监控系统 .................................................................................................. 11

4、材料进场检验 ......................................................................................... 12

4.1电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验 ..................................................................... 12 4.2设备的进场检验 ..................................................................................................... 12 4.3配电箱的进场检验 .................................................................................................. 13 4.4插接母线的设备检查 .............................................................................................. 13 4.5开关、插座、风扇的检验 ....................................................................................... 13 4.6 照明系统 ............................................................................................................ 13

5、施工资料 ................................................................................................ 14

5.1基本管理规定 .......................................................................................................... 14 5.2岗位人员资料管理职责 .......................................................................................... 14 5.3施工资料质量要求 .................................................................................................. 15 5.4施工资料管理制度 .................................................................................................. 15 5.5施工质量验收记录 .................................................................................................. 16

6、管理措施 ................................................................................................ 16

6.1成品保护管理措施 .................................................................................................. 16 6.2 文明施工管理措施 ................................................................................................ 17

学习 资料 整理 分享

范文 范例 指导 参考

1、工程概况

本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学用房,及办公室,会议室等办公用房。建筑高度为23.5m,建筑面积约为18288.6m,室内外高差0.6m。

1.1低压配电系统:低压配电系统采用放射式和树干式相结合的方式,利用结构基础钢筋网做接地系统,室内接地型式为TN-C-S系统。应急照明,消防风机,走道照明用电按二级负荷供电供电,正常照明,实验室用电等其余用电按三级负荷供电。电源由室外就近引来一路380/220V低压电源,消防负荷的第二电源分别如下:应急照明采用专用供电干线,灯具自带蓄电池的供电方式,消防风机采用EPS应急供电装置,各弱电机房采用UPS蓄电池装置,要求应急电源供电时间大于90分钟。以上做法满足二,三级负荷供电电源要求。

1.2电力配电系统:消防设备等采用放射式与树干式相结合的供电方式,对重要设备,消防专用设备均采用专用单回路电缆供电,在配电设备末端采用EPS专用电源互切换供电。并且所有消防设备的过载保护只用于报警,而不作用于动作。

1.3 照明配电系统:正常照明电源采用电缆,由一层南楼配电室沿桥架敷设引至各层管井或配电箱对应位置;应急照明系统采用专用单回路供电,灯具自带蓄电池的供电方式,各出线回路加装交流接触器,火灾时,可在消防值班室根据防火分区将应急照明灯具强行点亮;所有插座回路均设置漏电断路器保护,动作电流30mA,漏电动作时间小于0.1秒。

1.4 火灾报警及消防联动控制系统:本工程为低层建筑,属二级保护对象,采用集中报警系统。在公共走道,配电室等处设置感烟探测器,各层楼梯口设置火灾声光报警器,消火栓按钮动作后直接启动消火栓泵,并在消防控制室显示报警位置,消火栓泵运行信号反馈至消火栓处,消防控制室能手动启动消防泵。

1.5 弱电系统:本工程设有综合布线,有线电视,弱电机房设在园区内其他楼宇内。

2、施工技术准备

2.1技术准备工作

施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排出进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施

学习 资料 整理 分享

范文 范例 指导 参考

工人员下达详细的技术交底。

2.2现场准备工作

按照施工器具需要量有计划地组织施工机具进场,根据施工平面图将机具安置在规定地点。对所有的施工机具必须在使用前进行检查和试运行,以确保机具的正常使用。现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。

2.3人员准备工作

施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。

2.4主要机具

电气工程主要机具计划表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名称 电焊机 液压煨管机 切割机 台钻 手枪钻 冲击钻 电锤 机械开孔器 液压开孔器 兆欧表 钳型万用表 接地摇表 型号 B×300-1 4# 400型 Ф13 Ф13 Ф12 38E ZC-7 MG36 ZC-8 单位 台 套 台 台 把 把 把 套 套 块 块 块 数量 2 1 2 2 3 2 4 2 1 1 4 1 备注 学习 资料 整理 分享

范文 范例 指导 参考

3、主要项目施工方法

3.1管路敷设

3.1.1暗配管敷设工艺流程

弹线定位 → 加工管弯 → 稳注盒箱 → 暗敷管路 → 扫管穿带线 ①现浇混凝土墙板内管路暗敷设:

管路应敷设在两层钢筋中间,管进盒、箱时应煨成灯叉弯,管路每隔 1m 处用镀锌铁丝绑扎牢,弯曲部位按要求固定,往上引管不宜过长,以能煨弯为准。

② 现浇混凝土楼板管路暗敷设:

根据建筑物内房间四周墙的厚度,弹十字线确定灯头盒的位置,将端接头、内锁母固定在盒子的管孔上,使用顶帽护口堵好管口,并堵好盒口,将固定好盒子,用短钢筋固定在底筋上。跟着敷管、管路应敷设在弓筋的下面底筋的上面。引向隔断墙的管子、可使用“管帽”预留管口,拆模后取出管帽再接管。

⑥ 扫管穿带线:

对于现浇混凝土结构,如墙、楼板应及时进行扫管,即随拆模随扫管这样能够及时发现堵管不通现象,便于处理因为在混凝土未终凝时,修补管路。对于砖混结构墙体,在抹灰前进行扫管,有问题时修改管路,便于土建修复。经过扫管后确认管路畅通,及时穿好带线,并将管口、盒口、箱口堵好,加强成品配管保护,防止出现二次堵塞管路现象。

3.1.2明配管敷设质量控制 ①金属导管连接

管壁厚度在2mm以上的非镀锌管可以套管接,套管焊接处要严密整齐,不得漏焊有缝隙。

3.1.3配管与接线盒质量控制 ①明配管

当配管超过以下长度时要加接线盒,无弯时30m,有一个弯时20m,有两个弯时15m,有三个弯时8m,不允许有四个弯。

②钢管与线盒

钢管应垂直进盒,一孔一管钢管与线盒,线盒内应有填充物(锯木屑或者泡沫粒),进盒的钢管长度不应大于10mm。

学习 资料 整理 分享

范文 范例 指导 参考

③钢管与接线盒

钢管与线盒的接地焊接:接地线的规格应符合规范的要求。接地线与线盒点焊两点,与钢管焊接倍数为6d,双面焊接,焊接符合焊接要求,焊后要求清除净焊药。

④线盒

结构配合中同一房间、同一高度接线盒安装:高度一致,盒口要与墙面平齐,封堵严密。强电盒与弱电盒要距离0.5m以上。高度差不大于3mm。

3.2管内配线

①管内配线工艺流程

选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测

②管内穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求。 ③考虑导线(电缆)截面大小,根数多少,将导线(缆)与带线进行绑扎,绑扎处应作成平滑锥形状,便于穿线。

④线前应在管口加装护口,两人配合协调,一拉一送,管路较长时,转弯较多时,要在管内吹入适量滑石粉,截面大,长度长的线缆考虑机械引(如倒链)。

⑤设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时,应在管口处和接线盒中加以固定: A.截面积为 50mm2及以下的导线30m;

B.截面积为 70mm2-95mm2及以下的导线 20m; C.截面积为 180mm2-240mm2及以下的导线 18m。

⑥接头包扎,首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带将其拉长2倍从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带幅宽度后,再以半幅宽度重叠进行缠绕,在缠绕过程中应尽可能的收紧绝缘带,缠到头后在绝缘层上缠绕1~2圈后,再进行回缠。回缠完成后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度压边进行缠绕,同时在包扎过程中收紧黑胶布,使导线接头两端应用黑胶布封严密。

⑦线完毕后,应用摇表测线路,照明回路采用 500V 摇表绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路采用 1000V 摇表,其绝缘电阻值不小于 1 MΩ,并作好记录。由责任工长向监理公司填报并经监理工程师抽测确认合格后找甲方签字,送甲方及监理公司各一份存档 。