好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电所交接(预防性)试验研究报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

交接(预防性)试验

1#变电所1#变压器

1、变压器资料:

型号:SCB10-630 额定容量: 630KVA 额定电流(10kV侧):36.37 A 接线组别:Dyn11 阻抗电压(%): 4 绝缘耐热等级:F 制造厂家:汉中新环干式变压器有限责任公司

出厂日期:2009.10 出厂序号:09-09-20

2、试验日期: 09.12.13 天气:晴 温度:11℃ 3、试验类别:交接 4、试验设备:

GCLY智能回路电阻测试仪、ZC11D-10型2500V兆欧表,BXZ-2000 变频串联谐振耐压试验设备

5、试验人员:李祥忠、张建国

6、实验项目: (1)绝缘电阻试验:(MΩ) 高压—低压 ∝ 低压—地 ∝ 高压—地 ∝ (2)绕组直流电阻测试: AB 分Ⅲ 1.061 接高压侧直阻(Ω) 位置 绕组线间误差为 0.1%(小于2%) ao 低压侧直阻(mΩ) bo co 绕组线间误差为 2%(小于4%) (3)介质损失(tgδ)试验: 高压—低压及地 低压—高压及地 (4)交流耐压试验: 高压—低压及地(kV/ 1min) 7、结 论:

BC 1.060 0.5638 0.5046 0.5785 CA 1.059 35

1#变电所2#变压器

1、变压器资料:

型号:SCB10-630 额定容量: 630KVA 额定电流(10kV侧):36.37 接线组别:Dyn11 阻抗电压(%): 4 绝缘耐热等级:F 制造厂家:汉中新环干式变压器有限责任公司

出厂日期:2009.10 出厂序号:09-05-05

2、试验日期: 09.12.13 天气:晴 温度:11℃ 3、试验类别:交接 4、试验设备:

GCLY智能回路电阻测试仪、ZC11D-10型2500V兆欧表, BXZ-2000 变频串联谐振耐压试验设备

5、试验人员: 李祥忠、张建国

6、实验项目: (1)绝缘电阻试验:(MΩ) 高压—低压 ∝ 低压—地 ∝ 高压—地 ∝ (2)绕组直流电阻测试: AB 分Ⅲ 1.066 接高压侧直阻(Ω) 位置 绕组线间误差为 0.1 %(小于2%) ao 低压侧直阻(mΩ) bo co 绕组线间误差为 0.3%(小于4%) (3)交流耐压试验: 高压—低压及地(kV/ 1min) 7、结 论:

BC 1.065 0.6983 0.6955 0.6945 CA 1.066 35

二、电力电缆试验报告

电缆型号及长度:YJV22-8.7/10KV 3×240 1165m

试验日期:09.12.13 天气:晴 温度:11℃

试验设备:BXZ-2000 变频串联谐振耐压试验设备,ZC11D-10型2500V兆欧表

试验项目: 试验性质 绝缘电阻 (MΩ) A-E 2500 交接 B-E 2500 电缆编号或所带设备 C-E 2500 A-BCE 46.0 结论 A-B 2500 Ⅰ段进线1线 B-C 2500 C-A 2500 C-ABE 46.1 电缆内护层绝缘电阻(MΩ) 试验电压交流耐压 17.2kV/5min 频率(Hz) 试验人 李祥忠 (2500V摇表) 2500 B-ACE 45.9

电缆型号及长度:YJV22-8.7/10KV 3×240 1165m

试验日期:09.12.13 天气:晴 温度:11℃

试验设备:BXZ-2000 变频串联谐振耐压试验设备,ZC11D-10型2500V兆欧表

试验项目: 试验性质 绝缘电阻 (MΩ) A-E 2500 交接 B-E 2500 电缆编号或所带设备 C-E 2500 A-BCE 45.8 结论 A-B 2500 Ⅰ段进线2线 B-C 2500 C-A 2500 C-ABE 45.8 电缆内护层绝缘电阻(MΩ) 试验电压交流耐压 17.2kV/5min 频率(Hz) 试验人 李祥忠 (2500V摇表) 2500 B-ACE 46.3

电缆型号及长度:YJV22-8.7/10KV 3×240 1165m

试验日期:09.12.13 天气:晴 温度:11℃ 试验设备:BXZ-2000 变频串联谐振耐压试验设备,ZC11D-10型2500V兆欧表

试验项目: 试验性质 绝缘电阻 (MΩ) 交流耐压

交接 A-E 2500 B-E 2500 电缆编号或所带设备 C-E 2500 A-BCE A-B 2500 Ⅰ段进线3线 B-C 2500 C-A 2500 C-ABE 电缆内护层绝缘电阻(MΩ) 试验电压17.2kV/5分(2500V摇表) 2500 B-ACE

钟及频率(Hz) 试验人 46.0 结论 45.8 46.1 李祥忠 电缆型号及长度:YJV22-8.7/10KV 3×240 1165m 试验日期:09.12.13 天气:晴 温度:11℃

试验设备:BXZ-2000 变频串联谐振耐压试验设备,ZC11D-10型2500V兆欧表

试验项目: 试验性质 绝缘电阻 (MΩ) A-E 2500 交接 B-E 2500 电缆编号或所带设备 C-E 2500 A-BCE 46.3 结论 A-B 2500 Ⅱ段进线1线 B-C 2500 C-A 2500 C-ABE 46.3 电缆内护层绝缘电阻(MΩ) 交流耐压 试验人 试验电压17.2kV/5分钟及频率(Hz) (2500V摇表) 2500 B-ACE 46.4 李祥忠

电缆型号及长度:YJV22-8.7/10KV 3×240 1165m

试验日期:09.12.13 天气:晴 温度:11℃

试验设备:BXZ-2000 变频串联谐振耐压试验设备,ZC11D-10型2500V兆欧表 试验项目: 试验性质 绝缘电阻 (MΩ) A-E 2500 交接 B-E 2500 电缆编号或所带设备 C-E 2500 A-BCE 46.6 结论 A-B 2500 Ⅱ段进线2线 B-C 2500 C-A 2500 C-ABE 45.9 电缆内护层绝缘电阻(MΩ) 交流耐压 试验人 试验电压17.2kV/5分钟及频率(Hz) (2500V摇表) 2500 B-ACE 46.2 李祥忠 电缆型号及长度:YJV22-8.7/10KV 3×240 1165m

试验日期:09.12.13 天气:晴 温度:11℃

试验设备:BXZ-2000 变频串联谐振耐压试验设备,ZC11D-10型2500V兆欧表

试验项目: 试验性质 绝缘电阻 (MΩ) A-E 2500 交接 B-E 2500 电缆编号或所带设备 C-E 2500 A-B 2500 Ⅱ段进线2线 B-C 2500 C-A 2500 电缆内护层绝缘电阻(MΩ) (2500V摇表) 2500

交流耐压 试验人 试验电压17.2kV/5分钟及频率(Hz) A-BCE 46.5 结论 B-ACE 46.1 C-ABE 46.4 李祥忠 三、高压开关试验报告

1、开关柜资料:

开关型号:EVH1B-12/T 1250-31.5 额定电流(A):1250 额定电压(kV):12 雷电冲击耐受电压(kV):75 额定工频耐受电压(kV):42 额定短时耐受电流(kA):31.5 制造厂家:天水长城开关厂有限公司 柜号:HVP-39 出厂日期:2009.11 开关出厂编号:20091019S038 开关柜出厂编号:20091006F031

2、试验日期:2009.12.14 天气:晴 温度:9℃ 3、试验类别: 4、试验设备:BXZ-2000 变频串联谐振耐压试验设备,ZC11D-10型2500V兆欧表,GCLY智能回路电阻测试仪

5、试验人员:李祥忠、张建国 6、试验项目:

(1)绝缘电阻测定:(MΩ) A-地 对地(合闸) ∝ 绝缘拉杆 A 极间(分闸) ∝ (2)接触电阻(μΩ) A 合闸 29 (3)交流耐压(17.4Kv/77Hz/1min) 相别 A-地 B-地 ∝ B ∝ B 30 B-地 C-地 ∝ C ∝ C 29 C-地 无闪络及放电现象 合闸 无闪络及放电现象 无闪络及放电现象 7、结论:

1、开关柜资料:

开关型号:EVH1B-12/T 1250-31.5 额定电流(A):1250 额定电压(kV):12 雷电冲击耐受电压(kV):75 额定工频耐受电压(kV):42 额定短时耐受电流(kA):31.5 制造厂家:天水长城开关厂有限公司 柜号:HVP-37 出厂日期:2009.11 开关出厂编号:20091019S033 开关柜出厂编号:20091006F032

变电所交接(预防性)试验研究报告