第一章 工程概况

项目概述:

****是***河的二级支流,发源于****西南******。自西北向东南流经DSW镇、GG镇,后经HB省于ZC南汇入BJM河。NQSH出BJ市界后称为HL河。市内流域面积71.78km2,河长15.68km,河宽10~50m,河道平均比降0.72%。现状河道大部分河段不足5年一遇洪水标准。

本次河道治理范围为:从STC至NQSH出BJ市境,全长15.68km。主要工程内容:河道疏挖、新挖河槽、堤防填筑、新建跌水、巡河道路、新建雨水口、铺设截污管线以及景观绿化、管线改移等工程。

本标段为FSQNQSH治理工程 标段BBD桥下游770m(桩号11+500;该处为CG镇、DSW镇交界)至SMC东侧300m(桩号13+700),总治理长度2.2km。

本单位工程中灌溉分部工程,管线沿河道两岸11+500-13+700岸坡铺设,埋深1.0m、穿沟、穿河时河底埋深1.5m,管线采用dE160PVC-U(硬聚氯乙烯给水管)。穿越交通干道处,采用PE(de160)管安装采用拉管施工工艺、路面不被破坏。灌溉管线每50m设一个2寸的快速取水阀,沿线设置4座碟阀井。 第二章 编制依据

1、施工图纸

FS区NQSH治理工程第*标段绿化灌溉施工图纸。 2、规程规范

(1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (2) 《工程建设标准强制性条文》(建标[2011]60号); (3) 《水工混凝土施工规范》(SL677-2014); (4) 《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2002); (5) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); (6) 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005;

(7) 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》混凝土工程(SL632-2012);

以上文件已有效、现行标准执行。

第三章 灌溉工程的施工部署

一、灌溉工程主要施工项目 1、管道土方开挖(4760m3) 2、管道土方回填(4682m3)

3、灌溉主管道PVC-U给水管安装(4300m) 4、C30混凝土取水支墩(87个) 5、蝶阀井(4座) 6、交通干道PE管(60m)

二、灌溉工程施工管理机构 序 号 1 2 3 4 5 7 职 务 项目经理 项目总工 质检员 施工员 材料员 试验员 姓 名 职称 高级工程师 高级工程师 工程师 工程师 高级工程师 负责事项 负责现场总体施工安排 负责现场施工技术管理。 负责现场质量控制 负责现场施工 负责材料的进货 负责材料的检验复试 三、灌溉工程的施工安排 1、灌溉工程管线安装施工选择一个专业队伍,土建施工项目由土建队伍承担。 2、灌溉管线在河道左右岸通长设置即11+500-13+700。管线位置在岸坡的斜坡上,水平距堤顶1m、埋深1m,施工安排应在河道土方开挖削坡完成后开始施工。

四、工期安排:

施工日期:2015年10月5日——2015年11月9日

其中有1600m因为占地线内拆迁问题,不具备施工条件,具备施工条件时15天完成。

第四章 灌溉工程施工准备

一、劳动力使用计划表

工种 工程项目 灌溉工程 管理人员 安装工 瓦工 普工 混凝土工 6 8 4 30 2 二、材料准备

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

三、机具准备

品名 PVC-U管 PE管 PE-33取水阀 异径三通 变径管 碟阀 伸缩节 PVC布 混凝土支墩 红机砖 铸铁井盖重型 PVC-U专用胶 其他材料 规格 dE160 dE160 2寸 dE160*110 dE160*110 DN150 DN150 图纸尺寸 240*115*53 D700 数量 4300 60 87 87 87 4 4 15 87 4000 4 3 单位 m m 个 个 个 个 个 ㎡ 个 块 套 箱 备注 硬聚氯乙烯管 聚乙烯管 给水 按工程需要进场 序 号 1 2 3 4 5 名 称 规格型号 数 量 单 位 备 注 挖掘机 砸夯机 砂轮切割机 手动葫芦 大锤 306E2 Ф160 10磅 2 3 2 2 2 台 台 台 个 把 第五章 灌溉工程主要施工方法:

一、管沟土方施工 (一)测量放线

1、 熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求,熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。根据灌溉管线平面图的要求,管线的位置水平方向距河道内堤肩1m,埋深1m。

2、根据管道平面和已有控制点,并结和实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图,进场后对设计单位交接的水准点和导线点进行复核,闭和差符和设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差水准点的闭和差为20√L,确保加密点的准确,以满足灌溉水管高程、线型控制的精度。

3、由于管道中心线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中心线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。

4、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,机械开挖后,采用跟机测量,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符和设计要求,管道安装前,进行复核,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内,每天测量工作开始前,都要进行毗邻水准复核测量。

5、管道中心由中线控制桩来确定,通过控制桩在管道基础上打出边线,确定管道的铺设位置。

6、蝶阀井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及蝶