好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

CNG加气站检查表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

附表4-1-1压缩天然气设施与操作检查表

评价单元 评价内容 评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 1.场站所处的位置应符合规划要求 查阅当地最新规划不符合不得分 文件 大型消防车辆无法到达不得分;道1 该站取得了土地出让成交确认书 1 站外即是园丁路,2 站内地势开阔,可供大型消防车辆到达、回转 2 2.周边道路条件应能满足运输、消防、救护、疏散等要求 现场检查 路狭窄或路面质量较差但大型消防车辆勉强可以通过扣1 分 3.站场规模与所处环境应符合下列要求: (1)在城市建成区内的压缩天然气加气站,标准站固定储气瓶(井)不应超过18m3,子站固定储气瓶(井)不应超过— — — — — 现场检查并查阅当超过不得分 4 不在城市建成区,不涉及 — 周边环8m3,且车载储气瓶组的总容地规划 境 积不应超过18m3 (2)当压缩天然气加气站与加油站合建时,加气标准站固定储气瓶(井)不应超过12m3,加气子站固定储气瓶(井)不应超过8 m3,且车载储气瓶组的总容积不应超过18m3 4.站内燃气设施与站外建(构)筑物的防火间距应符合下列要求: (1)气瓶车在固定车位总几何容积大于18m3,或最大储气容积大于4500m3且小于30000 现场测量 一处不符合不得分 m3 时,气瓶车固定车位与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气整理文档

现场检查 超过不得分 4 该站未与加油站合建,不涉及 — — — — — — 8 不涉及 — .

评价单元 评价内容 评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 设计规范》GB 50028 的相关要求 (2)气瓶车在固定车位总几何容积不大于18m3,且最大储气容积不大于4500 m3 时,气瓶车固定车位与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156 的相关要求 (3)脱硫脱水装置、放散管管口、储气井组、加气机、压缩机与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准现场测量 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156 的相关要求 压缩天然气加气(4)压缩天然气加气站站房内不得设有住宿、餐饮和娱乐现场检查 等经营性场所 发现设有上述场所不得分 2 站站房内无住宿、餐饮和娱乐等经营性场所 10 km 路程内无消防队扣0.5 分;10 km 路程内无医院扣0.5 分 环境噪声符合GB 超标不得分 1 12348-2008的要求 1 1 周边消防和医疗条件良好 1 2 一处不符合不得分 现场测量 一处不符合不得分 气瓶车固定车位与站外建(构)筑8 物的防火间距符合GB 50156-2012 的相关要求 8 储气瓶组、加气机与站外建(构)筑4 物的防火间距符合GB 50156-2012 的相关要求 4 5.周边应有良好的消防和医疗条件 实地测量或图上测量 6.环境噪声应符合现行国家标现场测量准《工业企业厂界环境噪声排或查阅环放标准》GB 12348 的相关要境检测报求 总平面1.总平面应分区布置,即分为布置 生产区和辅助区 告 无明显分区不得分 现场检查 1 总平面布置分为生产区和辅助区 1 整理文档

.

评价单元 评价内容 评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 2.周边应设置围墙,围墙的设置应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156 的相关要求 3.站内燃气设施与站内建(构)筑物之间的的防火间距应符合下列要求: (1)气瓶车在固定车位总几何容积大于18m3,或最大储气容积大于4500m3 且小于30000 m3 时,气瓶车固定车位与站内建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的相关要求 (2)气瓶车在固定车位总几何容积不大于18m3,且最大储气容积不大于4500 m3时,气瓶车固定车位与站内建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156 的相关要求 (3)加气柱宜设在固定车位附近,距固定车位2m~3m。距站内天然天储罐不应小于12 m,距围墙不应小于6 m,现场测量 距压缩机室、调压室、计量室不应小于6 m,距燃气热水室不应小于12 m (4)站内其它设施之间的防现场测量 现场测量 — 周边设置了围墙,无围墙不得分;围现场检查 墙高度不足或破损扣2 分 4 围墙的设置符合GB50156-2012 的相关要求 4 — — — — 一处不符合不得分 8 不涉及 — 气瓶车固定车位一处不符合不得分 与站内建(构)筑8 物的防火间距符合GB 50156-2012 的相关要求 8 一处不符合不得分 4 该项目不涉及加气柱 - 火间距应符合现行国家标准现场测量 分 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156 的相关要整理文档

一处不符合不得站内其它设施之4 间的防火间距符合GB 50156-2012 4

CNG加气站检查表

.附表4-1-1压缩天然气设施与操作检查表评价单元评价内容评价方法评分标准分值实际情况评分1.场站所处的位置应符合规划要求查阅当地最新规划不符合不得分文件大型消防车辆无法到达不得分;道1该站取得了土地出让成交确认书1站外即是园丁路,2站内地势开阔,可供大型消防车辆到达、回转22.周边道路条件应能满足运输、消防、救护、疏散等要求
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3x0cw7khcm0zn011oo6h6et871df1c0192a
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享