好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

燃气锅炉事故处理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

燃气锅炉事故处理

1. 锅炉满水现象及处理

现象:1.汽包水位计高于水位上极限或看不见水位。 2. 电接点水位计呈全绿色。 3. 水位警报器发出预警信号和高水位信号灯亮。 4. 过热蒸汽温度下降,含盐量增加,蒸汽含水量增大。 5. 给水量不正常的大于蒸发量。 6. 严重满水时,蒸汽管道内发生水冲击,法兰处向外冒汽。

原因: 1. 运行人员疏忽大意,对水位监视不够或误判断、误操作。 2. 水位计水连管、汽连管、水位计各个旋塞堵塞或结构不合理,造成假水位。 3. 水位计放水旋塞或水旋塞漏水,使水位指示不准,造成假水位。 4. 自动给水阀调整门失灵。 5. 给水压力突然升高。 6. 负荷突然降低未及时调整给水量。锅炉满水的预防 :1. 严格执行锅炉运行规程,不间断地监视电接点水位计及水位表,进行电接点水位计与汽包水位计对照,确保各水位指示正确。 2. 经常保持锅炉给水自动调整器、水位表及电接点水位计灵敏,准确的工作,若有缺陷或指示不正确,应及时与热工联系,进行消除。

处理: 1. 打开水位计的放水旋塞,当水位表中出现水位并很快下降,是轻度满水,则应立即关小给水调整门,打开事故放水门,使汽包水位迅速至可见水位;若水位表中看不见水位汽包是严重满水,这时应立即打开事故放水位,通知汽机注意蒸汽温度,若汽温呈急剧下降趋势,应通知汽机进行疏水,锅炉立即停运。 2. 在发生增水时,停止汽包上水或上水量调至较小时应打开再循环阀门。 3. 严重满水事故发生后,应当找开过热器口各联箱疏水门,以缓解低温蒸汽对设备的损坏。 4. 停炉后采用处理方法,水位恢复正常,汽水系统经检查正常时,可以启动锅炉。 2. 锅炉缺水现象及处理

现象: 1. 汽包水位低于最低允许水位,严重时看不见水位。 2. 水位警报器发出声响和低水位信号灯亮。 3. 过热蒸汽温度升高。 4. 电接点水位计呈全红色。 5. 锅炉排烟温度升高。 6. 给水量不正常的小于蒸汽流量。 7. 严重缺水时,可以在锅炉近旁嗅到焦味。 8. 从火孔内可以看到水冷壁管烧红,甚至管子爆破,这时给水量会大于蒸汽流量。

原因: 1. 运行人员疏忽大意,对水位监视不够或误操作。 2. 自动给水调整失灵。 3. 锅炉给水阀及逆止阀发生故障。 4. 锅炉打排污管道、排污阀出现严重泄漏未及时发现。 5. 给水泵发生故障造成给水压力下降,锅炉负增加未及时调整。 6. 水冷壁或者煤器管破裂。

处理: 1. 当锅炉汽压和给水压力正常,而汽包水位降至最低允许水位时,应采取下列措施: 1) 进行汽包各水位计的对照与清洗,以检查指示是否正确。 2) 将自动装置退出必为手动上水。 3) 开大给水门加强上水。 2. 当锅炉水位从水位计中消失时,可采取下元列措施 1) 进行汽包的叫水,其操作程序为: A. 先开启水位表的放水旋塞 B. 后关闭水位表的气旋塞 C. 再关闭水位表的放水旋塞,一关一开重复几次,此时应注意水位表内是否出现水位。 D. 最后开启气旋塞,关闭放水旋塞 2) 经叫水后,水位表中出现水位时,可增加给水使水位恢复正常,注意不要把水上过头。 3) 经叫水后,水位表中不出现水位时,严禁向锅炉上水,必须立即紧急停炉。 汽水沸腾的现象及处理

现象: 1. 气包水位表内水位剧烈波动,没有明显的水位线,有时看不请真实

的水位线。 2. 蒸汽温度下降,含盐量增加。 3. 严重时,蒸汽管路发生水冲击,法兰处冒气。

原因: 1. 炉水质量不符合要求。 2. 没有进行连续排污或未按规定进行定期排污。 3. 升压供气时,开启主气门过快。 4. 锅炉负荷增加过急。 5. 锅炉严重超负荷运行。 6. 锅炉突然出现严重泄漏。

处理: 1. 减弱燃烧,减少锅炉蒸发量,降低负荷。 2. 全开连续排污,适当开启下锅筒定期排污,同时加强给水。 3. 开启过热器,蒸汽管路和集箱疏水。 4. 通知化验对锅水、蒸汽进行取样分析。 5. 炉水质量未改善前,不允许增加负荷。 6. 故障消除后冲洗汽包水位计。 4.水冷壁爆管现象及处理

现象: 1. 爆管不严重时,可以听到汽水喷射响声,严重爆管时,有显著的爆破声。 2. 燃烧室、炉膛内由负压突变为正压,水位和压力迅速下降。 3. 排烟温度降低。 4. 炉膛温度下降,燃烧不稳定,甚至灭火。 5. 引风机电流增大,负荷增大。

原因: 1. 锅炉给水质量不符合标准,水质量不符合标准,水质监督不严格,引起管子内结垢腐蚀。 2. 锅炉在安装或检修是杂物未清扫干净,造成管子内堵塞使水循环破坏。 3. 管子内水垢脱落“搭桥”,造成水循环不良。 4. 管子材质不良或有严重缺陷。 5. 燃烧器火焰角度不好,造成管子局部过热。 6. 安装不良造成管子不能自由膨胀,使胀口松动裂纹。 7. 给水温度过低或温度变化频繁,产生有害应力,造成胀口松动或产生裂纹。 8.未对锅炉进行除氧。处理: 1. 若泄漏不严重,尚能维持水位的,可报告上级领导,降低负荷,请示停炉时间。 2. 严重爆管时,立即紧急停炉,只保留引风机运行。 3. 在进行给水情况下,经加强给水仍在水位计中看不到水位时,应立即停止给水。 4. 炉内蒸汽消除后,可退出引风机运行。 5.过热器管损坏现象及处理 现象:1. 过热器部位有蒸汽喷射声。 2. 蒸汽流量不正常地小于给水流量。 3. 严重时汽压下降。 4. 炉膛负压不正常的减小甚至出现正压。 5. 过热器后烟温降低。 6. 过热器出口蒸汽温度发生较大的变化。 7. 引风机负荷增大,电流升高。

原因: 1. 蒸汽品质不好使过热器管内结垢。 2. 过热器处烟气偏流,使局部过热器管热量集中过热损坏。 3. 过热器内有杂物堵塞。 4. 过热器管材质不良或长期限在高温下使用,管材发生蠕变。三、过热器管损坏的处理: 1. 轻微泄漏时,适当降低负荷,允许在短时间内运行。 2. 严重泄漏时,应立即紧急停炉,避免事故扩大。 3. 保留引风机运行以排除炉内蒸汽。 6.省煤器损坏现象及处理

现象: 1.省煤器部位有泄漏声。 2. 省煤器处烟气温度降低,烟囱出现灰白色或白色烟锅炉水位下降, 3. 给水量不正常地大于蒸汽流量 。 原因:1. 给水未进行除氧造成管内壁腐蚀, 2. 间断给水造成省煤器温度和压力变化比较频繁,忽冷忽热造成金属疲劳, 3. 省煤器管被异物堵塞过热。 5. 省煤器在安装、检修质量较差,材质不符合要求。

处理: 1. 泄漏较轻不影响汽包水位情况下,适当降低锅炉蒸发量,请示停炉时间, 2. 严重泄漏时,应立即紧急停炉, 3. 引风机继续运行排净烟道内的蒸汽。

7.汽包水位计损坏

原因: 1. 温度的骤然变化使水位计玻璃管炸裂。 2. 玻璃管质量差,存在微裂的缺陷。 3. 运行人员误碰撞。 4. 水位计构件质量低劣。

处理: 1. 锅炉汽包若有两个或两个以上水位计,只损坏一只可继续运行,并将损坏水位解列,解列程序为先关闭水气旋塞,而后开启放水门。 2. 锅炉汽包水位计全部损坏,具备下列条件者,允许锅炉继续进行2小时: 1) 电接点水位计指示正确,并在4小时内与汽包水位计校对过 2) 给水自动调节动作灵敏可靠 3) 水位警报可靠若不具备以上条件者,应立即停炉。 8.锅炉超压处理

现象: 1. 气压急剧上升,超过许可工作压力,安全阀动作。 2. 超压报警信号动作。 3. 蒸汽流量减少,蒸汽温度升高等。

原因: 1. 用气设备发生故障突然停止用汽。 2. 运行人员操作失误。 3. 压力表批示不准确或电动主汽门误动作。

处理: 1. 保护水位、减弱燃烧。 2. 若安全阀不能自动排汽时,可人工启动安全阀,打开对空排汽门。 3. 加强给水和排污,降低锅内温度。 4. 检查超压原因和本体设备有无损坏,再决定停炉或恢复运行。 9. 锅炉炉膛、烟道爆炸和尾部烟道燃烧事故 现象: 1. 锅炉排烟温度剧烈升高。 2. 空气预热器热网温度不正常的升高。 3. 烟道、炉膛内负压严重变化,甚至出现正压。 4. 烟囱冒出液烟、火星、火焰。 5. 锅炉防爆门动作,并伴有沉闷的响声。 6. 爆炸剧烈时,防爆门全部冲开,炉墙砌体炸飞、倒塌,炉顶掀开,钢架可能变形损坏。

原因: 1. 锅炉炉膛、烟道内存有可燃性气体未被抽尽,与空气形成爆炸混合物,遇到明火燃爆。 2. 配分不当或配分不合理,燃气未完全燃烧,随烟气带入烟道,一旦具备燃烧条件,造成二次燃烧。 3. 锅炉长期低负荷运行,炉温过低,烟气流速过低,烟道内易积存大量可燃物。 4. 工作人员点火时没有按照先通风,再点火的操作程序启动锅炉,当一次点火失败后,没有排除炉膛外的可燃气体再次点火。 5. 运行中,某一或全部煤气电磁阀误动作或误操作,造成燃烧系统某一燃烧器或全部燃烧器灭火,阀门未关严,造成燃气大量漏入高温炉膛运行人员未及时发现进行处理。

预防: 1. 严格按照燃气锅炉的点火程序点火 2. 加强燃气调整,使燃气充分完全燃烧 3. 加强责任心,减少杜绝误操作现象四. 处理 1. 如发现爆燃。排烟温度升高等应迅速查明原因采取措施 2. 对锅炉发生严重爆燃事故,造成设备人员伤亡的,应立即组织人员进行抢救伤亡人员→切断电源、燃料源→灭火→保护事故现场→向上级领导报告并组织事故调查。 10.锅炉水冲击事故

蒸汽管道内发生水冲击原因: 1.在外送蒸汽前,未进行暖管疏水或疏水不彻底。 2.锅炉高水位运行,增加负荷过急,锅炉满水或发生汽水共腾,蒸汽将大量的水带入到管道中。

处理: 1、供汽时,若有水击现象,应停止供汽加强疏水、暖管。 2、锅炉不允许高水位运行,在满水或汽水共腾现象出现时,按规程执行操作。 3、蒸汽管道发生水击,无论是何原因,都必须加强疏水。

汽包内发生水击原因:汽包水位偏低,使给水管暴露于蒸汽空间处理:保持正常水位,提高进水温度。降低进水压力。

省煤器内发生水击原因 :1. 锅炉点火时未排尽空气 2. 省煤气再循环门开关错误,造成省煤器汽化 3. 水温过低处理: 1. 提高给水温度 2. 检查给水系

统阀门开关是否正确 3. 若点火时发生水击,增加上水与放水的频次,并适当延长点火升压时间。

11.厂用电中断 现象: 1. 所有转动机械电压。电流指示为零 2. 照明灭,事故照明动作投入 3. 仪表全部无指示。 4. 气压有可能迅速升高。安全阀动作。

处理: 1. 首先切断燃气系统各阀门,并认真校对确认 2. 开启省煤气再启动循环门 3. 执行紧急停炉操作程序 。 12. 风机故障

引、送风机故障现象: 1. 电流表指示摆动或突降至零。 2. 风机有不正常摩擦声及回响。 3. 轴承温度过高 4. 风机振动,串轴过大。 原因: 1. 叶片长期受空气.烟气冲刷磨损,腐蚀,造成转子出现动不平衡 2. 地脚螺栓松动 3. 基础出现裂缝,沉降。 4. 润滑系统出现问题,造成轴承损坏。 5. 安装检修质量不好。

处理: 1. 如遇下列情况应立即停运风机 a风机发生强烈振动和摩擦 .b风机轴承温度不正常的升高,采取措施仍继续升高时 .c 电机温度较高,超过允许值且在周围嗅到焦糊味时 .d 电气系统故障,不能立即解决的 .2. 风机出现震动。磨擦。有金属撞击声不致引起设备损坏时,可降低风机出力,使其继续运行并加强监控,若能在运行中把故障清除应应立即采取措施恢复一次若不成功立即联系司炉工及电器人员。 13.锅炉熄火事故

现象:1.炉膛负压突然增大。2.由观火孔看不到火焰。3.汽温汽压下降。4.汽温汽压和蒸汽流量都不同程度的下降。5

原因:1.锅炉负荷较低,不利于新进燃气的着火和稳定燃烧。2.燃气性质发生变化或短时中断。3.燃烧室负压太大,火焰被拉断。4.炉管爆破致使大量汽水喷人炉内。

处理:发现灭火后立即停止向炉内供应燃气,将所有自动改为手动,减少给水并保持汽包在低水位,以防重新点火后满水,增大引风吹扫炉膛。

燃气锅炉事故处理

燃气锅炉事故处理1.锅炉满水现象及处理现象:1.汽包水位计高于水位上极限或看不见水位。2.电接点水位计呈全绿色。3.水位警报器发出预警信号和高水位信号灯亮。4.过热蒸汽温度下降,含盐量增加,蒸汽含水量增大。5.给水量不正常的大于蒸发量。6.严重满水时,蒸汽管道内发生水冲击,法兰处向外冒汽。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3wzp057xuq7d82u9y9bu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享