国家开放大学电大专科《物业设备设施管理》简答题论述题题库及答案(试卷号:2227)
盗传必究
一、简答题
1.室内给水系统的给水方式及其分别适用的场合是什么? 答:直接给水,设置升压设备给水,分区供水,气压罐给水。
城市给水管网水压足时,直接给水;水压不足时升压给水;高层建筑一般用分区供水;当需升压供水的建筑物不宜设置高位水箱时可用气压罐给水。
2.空调系统中有哪两种制冷机?其制冷方式分别又如何? 答:(1)有压缩式和吸收式制冷机。
(2)前者是以制冷剂液体氟利昂汽化吸热的方式制冷,叫有氟制冷;后者是利用制冷剂水在低压汽化时吸收周围介质的热量的特性来制冷的.叫无氟制冷。 3.电流对人体的伤害与什么因素有关? 答:(1)通过人体的电流值; (2)人体电阻值;
(3)电流通过人体时间的长短; (4)电流流过人体的途径; (5)电流的频率触电电压。
4.消火栓系统由哪几部分组成?消火栓的布置有哪些要求?
答:消火栓给水系统由水枪、水带、消火栓、消防水喉、消防管道、消防水池、水箱、增压设备和水源等组成。
消火栓布置要求:
(1)保证同层有两支水枪的充实水柱(即水枪射流中密实的、有足够力量扑灭火灾的那段水柱)同时到达室内任何部位。只有建筑高度不大于24m且体积不大于5000m3的库房,可采用一支水枪的充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m。
(2)合并系统中,消火栓立管应独立设置,不能与生活给水立管合用。
(3)低层建筑消火栓给水立管直径不小于50mm,高层建筑消火栓给水立管直径不小于100mm。 (4)消火栓应设在明显的、易于取用的位置,如楼梯间、走廊、消防电梯前室等处,枪口距安装地面处的高度为1. Im,栓口宜向下或与墙面垂直。
(5)同一建筑内应采用相同规格的消火栓、水龙带和水枪。 5.简述室内给水系统的分类与组成。