目
目录 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 1 设备线夹安装施工作业指导书 ....................................................................................................................................................................... 0 1、概述 ........................................................................................................................................................................................................................................... 0 2、编制依据 ............................................................................................................................................................................................................................. 0 3、施工准备 ............................................................................................................................................................................................................................. 0 4、施工步骤 ............................................................................................................................................................................................................................. 2 5、安全技术措施 .............................................................................................................................................................................................................. 2 6、技术要求 ............................................................................................................................................................................................................................. 3
录
设备线夹安装施工作业指导书
1、概述
本指导书适用于新洲区 110kV 邾城变电站智能化改造工程更换导线线夹的停电作业指导。
2、编制依据
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006 ; 《电力建设安全工作规程》 (变电所部分);
《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL 408-91 ; 《电力设备预防性试验规程》 Q/CSG 1 0007-2004;
《110kV~ 500kV送变电工程质量检验及评定标准》 Q/CSG; 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 《中国南方电网十项重点反事故措施》 Q/; 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》 (电力工程部分); DL/T 347-2010 型线夹 中华人民共和国电力行业标准T DL/T 346-2010 设备线夹 中华人民共和国电力行业标准
业主和供货厂家签订的技术协议、制造厂家提供的配电柜使用说明书。
3、施工准备
施工准备安排 序 号 1
√
内 容
标
准
负责人
备
注
现场勘查 , 查阅图纸
资料 工器具及材料准备
明确作业任务、技术标准
2 3
标准化作业指导书学
习
工器具的电气强度和机械强
度必须符合有关规程规定
明确危险点、工作步骤、人员
及任务分工
主要工器具及材料准备
名
称
传递绳 液压压线钳
√ 序号
1
2
型号 / 规格
φ 14×100m
单 位 数 量
条 3 把 1
备 注
3 4 5 6 7 8 9 10
√ 序号
导线保护绳 承力千金 传递滑车 安全带 U 型环 接地线 绝缘手套 导线线夹
φ18× 10m
2t
5t
根 根 个 条 个 组 副 1 3 3 6 5 2 2
2 大于 25mm
的多股软铜线
包含 T 型线夹和设备线夹
危险点分析
内 容
1
不严格执行保证安全的组织措施及技术措施,可能发生人员触电
攀登铁塔时由脚钉松动或没有抓稳踏牢, 作业时安全带没有系在牢固的构件上或
2
扣环没有扣牢,可能发生人员从高空坠落
塔上作业人员扔工具、材料,地面人员不戴安全帽,作业点下方有人,可能发生
3
人员遭受物体打击
工器具失灵,可能导致导线脱落
4
安全措施
√
序号
内 容
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
严格执行工作票制度,以及停电、验电、挂接地线的安全技术措施 验电器必须经检验合格,验电、挂接地线时设专人监护 攀登杆塔时,注意检查脚钉是否齐全牢固可靠
安全带应系在牢固构件上。系好安全带后必须检查扣环是否扣牢 现场人员必须戴好安全帽,穿工作服
高空作业人员要防止掉东西,所使用的工器具、材料等应用绳索传递,不 得乱扔,绳扣要绑牢,传递人员应离开重物下方,杆塔下及作业点下方禁止地面人员逗留,作业内区内禁止行人进入 工器具必须经过试验并合格,工器具严禁以小代大 安装地线保护绳无误后方可施工
丝杠提升导线前检查连接是否牢固
不得随意变更现场安全措施 , 特殊情况下需要变更安全措施时, 必须履行审 批手续
4、施工步骤
序号
1
主要施工项 工序
目
拆 除 设 备 连 1、拆除设备引流线
2、拆除螺接线夹 接导线
工艺要求
拆除设备引流线时系好绳子,上下传递,勿损
伤导线接触面和瓷瓶;要做好相序标记,每个 间隔的引流线应设专人负责
在安装压价线夹前,应进行导线的处理,检查 导线是否损伤断股现象,去除表面氧化物和污 垢,在压接部分涂凡士林。
应检查压接机模块与线夹的大小是否对应,避 免使用不对应的模块压坏线夹
应使用绳子上下传递,并按相序标记进行连接
2
更 换 压 接 线 1:更换压接式线夹 夹
3
压接线夹
压接
4
安 装 设 备 连 连接设备引流线 接导线
5、安全技术措施
序 号 1
因素
隐患点
可能导致事故
防范控制措施
起重机司机应经过专业安全教育, 考试合格并持证上岗
高空作业人员应经过专业安全教 育,考试合格并持证上岗。登高时 正确佩戴安全帽、软底鞋,正确使 用安全带,使用工具袋和传递绳, 注意防止物品跌落。
高空作业前检查登高者精神状况 和身体健康情况,检查安全防护用 品,现场安全负责人加强监护 对施工人员进行安全交底,对新招 员工进行三级安全教育,施工前就 施工区域内的危险范围、需注意的 安全事项等对其进行交底;现场安 全负责人加强监护
仓管人员对钢丝绳定期检查和保 养维护,损伤严重的钢丝绳及时报 废,施工前加强检查。
起重机司机无证上 岗
坠物伤人 设备损坏
2
高空作业工无证上 岗
人员坠落 坠物伤人
3
人员因
素
高空作业人员精神 状态差
高空坠落
4
施工人员站在起重 机吊臂下、吊塔回转 范围内及吊物下
坠物伤人
机械挤夹伤人
6
机具因
素
钢丝绳、 U型卸扣等 磨损松动
起吊过 程设 备跌 落伤人 设备损坏
序 号
因素
隐患点
可能导致事故
防范控制措施
靠梯和人字梯应牢固,梯脚应有防 滑装置,靠梯放置角度应符合安全 规范要求,搭靠在瓷套上的靠梯头 应用绳索与瓷套绑紧,防止滑倒, 人员登上梯子时,地面应有至少一 人扶稳梯子
7
使用靠梯、人字梯登 高作业
梯子滑 倒致 登高 人员受伤
6、技术要求
设备线夹的技术要求应符合 GB/T 2314DE 规定;T 型线夹一般技术条件应符合
GB/T2314的规定。
设备线夹应按规定程序批准的图样制造,其制造质量应符合
DL/和 DL/的规
定; T 型线夹其制造质量应符合 DL/的规定。
设备线夹电气性能应符合下列规定:
①导线接续处两端点之间的电阻,对于压缩型设备线夹,不应大于同样长度
导线的电阻。
②导线接续处的温升不因大于被接续导线的温度。
③设备线夹所能承受的载流量不因小于被安装导线的载流量。
T 型线夹的电气性能应符合下列规定:①导线接续处两端点间的电阻,对于压缩型 T 型线夹,不应大于同样长度导
线的电阻。
②导线接续处的温升不应大于被接续导线的温升。
③ T 型线夹所能承受的载流量不因小于引下线的载流量。
线夹的机械性能是其握力不低于被安装导(绞)线计算拉断力的 10%。铜与吕的连接可采用摩擦焊、闪光焊、钎焊等焊接方式或铜铝过渡复合片。电气接触 的铜板、铝板表面应平整光洁不应有碰伤、划伤、凹坑、压痕等缺
陷;局部伤深度不应大于; 对有防电晕的部位, 不应有涨砂、 凸瘤、结疤等缺陷。
铝管的出线口应倒棱去刺,呈圆弧形,圆弧半径为管壁厚度的
1/2 。
线夹的所用的紧固件、 压板等钢制件应采用热镀锌防腐处理, 其镀层质量应符合 DL/的规定。