停电应急预案
一、非计划停电的情况
(一)各临床科室或相关部门突然发生停电,立即报告水电工维修组,水电维修人员查明情况立即处理,不能处理的报告停电应急处理小组负责人,立即组织外援抢修。
(二)全院突然停电,各临床科室及时报告水电工维修组,水电维修人员查明情况:如属于市、区供电部门突然停电,问明情况后立即报告应急处理小组负责人,由总务科科长根据实际情况做出应急处理措施安排。总务科工作人员电话通知重点科室:手术室、ICU、血透室、检验科、供应室等停电原因,并告知应急供电方式和应急供电所需时间,提示科室做好应急准备。
二、计划性停电
接电力部门停电通知后,通知手术室、血透室、ICU等重要科室,停电原因、停电时间、供电方式及应急供电所需时间,同时由院办将停电的详细情况通知各临床科室及相关用电部门。提示科室做好应急准备。
三、停电应急处理措施
(一)双电源供电,停电后两路电源相互切换,保证全院供电。
(二)应急电源(UPS)供电,停电后UPS 立即启动,能保证重要科室(手术室、重症科、检验科)用电2小时。
(三)发电机供电,停电后15 分钟(发电机预热需8 分钟)送电到临床科室。启动双回路或应急发电机供电时,应先合上以上重要科室(手术室、ICU、血透室、检验科、供应室等)供电开关,在安全供电后,再依据负荷,分步合上其他部门供电开关。
四、重点科室停电应急预案
全院停电时,将启动整体停电应急预案,通过双回路和应急发电机保障医院应急供电,对于手术室、血透室、ICU等重点科室将采取以下应急方式确保供电。
(一)在突遇停电、紧急停电情况下,值班电工应第一时间检查、确定停电原因,总务科电话通知手术室、血透室、ICU等重点科室停电原因,应急供电方式、应急供电所需时间等相关情况,请科室做好相应的倒闸工作的配合,及应急
物资的准备(如应急电筒)。
(二)开始自发应急供电,首先确保以上重点科室供电。启动双回路或应急发电机供电时,应先合上以上科室供电开关,在安全供电后,再依据负荷,分步合上其他部门供电开关。
(二)市主供电网来电后,须第一时间通知以上重点科室,告知再次做好倒闸、切换供电电源的相关配合工作,并同时告知倒闸需要的时间,请科室做好倒闸过程中的停电准备工作。
医院停电应急预案