家夼隧道洞口工程 大管棚施工方案
一、 工程概况
家夼隧道全长1440米,家夼隧道进口里程为YK7+470,出口里程为YK8+910。
进口明暗交界里程为YK7+490,出口明暗交界里程为YK8+890。 二、主要机械设备配置
挖掘机、管棚钻机、自卸汽车、凿岩机、潜孔钻、湿喷机、湿喷料车、强制式搅拌机、高压注浆机、电焊机、柴油发电机组、变压器。
三、导向墙施工方法 1、导向墙设计参数
⑴导向墙由立拱架和模板灌注C30混凝土形成,截面尺寸为2m×0.7m,为保证长管棚施工精度,导向墙设4榀I20b工字钢,钢架外设Ф133壁厚5mm导向钢管,管长2米,外插角1o~3°,环向间距0.4米,共45根,钢管与钢架焊接。钢架各单元由连接板焊接成型,单元间由螺栓连接。 ⑵ 测量放样
采用全站仪对隧道轴线及导向墙施作断面进行细部测量放样。如下图:
底模型钢底中心单元接头
工作平台拱脚
定位点点定位标高(m) 与中心桩关系(m) 号 ① 101.656 ② 109.620 ③ 109.855 ④ 109.620 ⑤ 101.656 注意:定位标高为底模型钢底标高,不是中线标高
. . . .
.. ..
2、底层工字钢拼装
1)底层工字钢采用型号I20b,管棚导拱设4榀型钢钢架,钢架参照Ⅴ级加强围岩钢架进行加工,两层钢架间以φ22纵向筋焊接连接,环向筋间距1m。
2)底层工字钢加工尺寸应根据洞口导向墙标高和预留沉降量等方面进行制作。
3、底层模板安装
1)底模板采用5cm的木模板。木模板均采用段模板。其长度不小于220cm,宽度为30cm。铺木板时要逐一用水平尺校验,确保高差不大于5cm,否则在底模钢轨上焊钢板调整。底模安装外侧铁丝箍实,并铺一层三合板保证外观质量。侧模安装要保证垂直,牢固,禁止出现松动,其也要放三合板。
2)导向墙底模安装示意图和效果图如下:
4、墙工字钢拼装
1)在底模钢架每隔2m距离焊高33cm的支架,具体尺寸见下图,支架材料为Φ22螺纹钢。最后定位预埋钢架(I20b工字钢)。
2)墙工字钢安装之前应进行试拼,安装完成后应检查其位置、和垂直度。
. . . .
.. ..
5、导向管安装
1)导向管采用Φ133*5mm,2m长的热轧无缝钢管,布管的环向间距40cm,共45根。
2)布管的时候注意预留仰角,要做到仰角1-3度,钢管是用Φ16的钢筋焊接在工字钢上,钢筋长度75cm。预埋导向管效果图如下: 6、侧模安装
1)侧模采用15mm竹胶板,根据现场情况裁剪出合适尺寸,保证导向墙厚度。 2)采用拉结钢筋进行加固,拉结钢筋端头直接锚在仰坡面之上。 3)侧模安装要求在同一竖直面之上。 7、顶面模板安装
1)导向墙顶面模板同底模模板一样,采用5cm厚的木板。 2)模板端头与仰坡面紧密相连,模板直接应连接紧密。 3)顶层模板安装过程中应注意预留浇筑孔道。 4)模板安装完成效果图如右侧 8、混凝土浇筑及养护
1)混凝土标号根据设计图纸要求进行控制。
2)混凝土浇筑过程中应注意左右两侧对称浇筑,左右高差一般不能超过1m。 3)浇筑到预留孔处时,及时对孔进行封堵。
4)浇筑过程要循序渐进,浇筑速度要进行严格控制,防止出现爆模等意外情况。
5)根据实际情况而定,拱脚两侧基础可以提前进行浇筑,也可以同步浇筑。
. . . .
.. ..
6)导向墙是外露的面子工程,在拆模过程中应把握好时机,保证混凝土不缺棱掉角。
7)拆模后发现有瑕疵的混凝土面要及时进行装修、修补。 8)混凝土养生按照要求及时进行覆盖养生,确保混凝土强度。 9、导向墙施工质量检验要求
1)混凝土
⑴砼拌和均匀,颜色一致,不得有离析、泌水现象。砼拌和物的塌落度,应在拌和地及浇注地分别检测。
⑵混凝土强度:不小于设计强度。 ⑶混凝土厚度:不小于设计厚度。 ⑷表面平整度:2mm。
2)基底承载力:不小于300KPa。
3)工字钢:工字钢使用前应先除锈,严格按图纸尺寸加工,保证连接和焊接质量。
4)模板制作允许偏差:
⑴外形尺寸:长和高0, -1mm。肋高±0.5mm。 ⑵面板端偏斜≤0.5mm。 ⑶孔眼位置±0.3mm。 5)模板安装允许偏差: ⑴纵轴的平面位置:30 mm。 ⑵模板标高±10mm。
⑶预留孔洞中心线位置10mm。 ⑷模板表面平整度:5mm。 ⑸模板相邻两板表面高低差:2mm。 10、安全、环水保及文明施工要求
⑴加强全员安全意识教育。
⑵所有进入现场施工人员必须佩带安全帽,非施工人员严禁进入施工场地。 ⑶导向墙施工前,必须清除拱顶及边仰坡面的危石、杂物等,以防止滚落伤
. . . .
.. ..
人。
⑷施工期间应遵守隧道施工技术安全规则。
⑸施工地段应按规定加强监控量测,根据监测反馈信息及时采取相应的措施以保证施工安全和施工质量。
⑹在临近居民区进行作业时,噪音标准应达到国家规定要求。
⑺尽量避开居民休息时间进行施工,如确实需要夜间施工的,应在施工前,先做好各方面的协调工作。
四、大管棚施工方法 1、大管棚设计参数:
A.管棚规格:外径108mm,壁厚6mm; B.管棚间距:环向间距40cm;
C.导向钢管倾角:外插角1°~3°为宜,可根据实际情况作调整; d.注浆材料:1:1水泥浆,管棚充填采用M30水泥砂浆。 e.设置围:隧道120°围; f.长度:45根*32m。
g.连接方法:采用丝扣15cm套管连接。 2、搭钻孔平台安装钻机
⑴钻机平台用钢管脚手架搭设,搭设平台应一次性搭好,钻孔由1~2台钻机由高孔位向低孔位进行。
⑵平台要支撑于稳固的地基上,脚手架连接要牢固、稳定,防止在施钻时钻
. . . .