安全出口不少于2个,净距不小于10m
车站设备管理用房区域有人值守的防火分区有一个安全出口 支撑施加预应力前后各12h加密监测频率 短进尺0.5~1m
钢筋混凝土管片抗压强度60MPa,抗渗等级P12 相邻隧道的联络通道不大于600m
明挖施工:挖至临近基地200mm,人工清底 同一批混凝土,施工持续时间不宜超过3个月 墙体灌注至顶板交界处,间歇1~1.5h
不可回填,大于8%的腐殖土,大于150mm粒径石块 铺防水层时,基层要干燥9%含水
软土区,基坑开挖深度超过3m,需要井点降水 落底式帷幕,进入不少于1.5m
水泥土搅拌桩,桩径450~800mm,浆液水灰比0.6~0.8 高压旋喷、摆喷,双排高压喷射注浆帷幕,水灰比0.9~1.1 四角或每30~40m设集水井
明沟距基础边0.4m,坡脚边0.3m,深0.3~0.4m,集水井再深0.5m以上,纵坡不大于0.3% 轻型井点:坑壁1.0~1.5m,井点间0.8~1.6m,滤水管必须在含水层,比坑底深0.9~1.2m 喷射井点:比设计开挖深度大3~5m
管井:成孔后,清除沉渣,插入井管,注入清水,泥浆密度不大于1.05,放滤料,岩圆砾 回灌井与减压井大于6m;施工结束至开始回灌,间隔2~3周;封闭层用素混凝土填实。 钢板桩7~8m
相邻SMW型钢相距1m
重力式挡土墙深度不超过7m 地连墙一段4~6m
分级放坡:岩石不小于0.5m,土质不不小于1m 深层土方开挖基坑,坑底以上0.3m的土方人工开挖 基坑周围6m范围排水通畅
高压旋喷用于止水帷幕时,加固体的搭接应大于30cm
盾构覆土深度不小于1D
工作井长宽大于盾构直径3m以上
洞口土体加固:富水地层加固长度必须大于盾构本体长度2m以上 接收盾构时:靠近洞门最后10~15环管片拉紧
管片的模具周转100次必须进行检验,日生产每15环抽检一块,每100环后水平拼装1次 钢筋砼管片不得有宽度大于0.2mm的裂缝及砼剥落现象(所有预制钢筋混凝土都不得)
台阶法,台阶长度小于1D
环形开挖预留核心土:开挖进尺0.5~1m,台阶长度1D内
马头门竖井:护栏高度不小于1.2m,栏杆底部500mm封闭措施
上台阶进尺3~5m
施工机具距离工作井边,1.5m(着力点)
井口比地面高出300mm,
井口2m不得堆放材料
安全梯和梯道,宽度不小于1m
钢丝绳在卷扬机上不少于3圈,钢丝超过一年,试验
平行隧道前后错开15m
马头门一侧掘进15m后方可开启另一侧
超前小导管:直径40~50mm,长度大于循环进尺2倍,3~5m,搭接1m
渗透法,注入压力0.1~0.4MPa,稳压2min,劈裂法,大于0.8MPa,注浆速度不大于30L/min
深孔注浆10~15m,注浆压力0.5~1.5MPa
管棚:80~180mm焊接或无缝钢管,间距300~500mm,搭接3m,钻孔直径大30~40mm 注浆稳压5min以上,达到80%量,可停止
喷射混凝土:早强,5min,10min,风压0.1MPa,垂直距离0.6~1m,一次厚度5~10cm 终凝2h养护,14d,钢筋网的保护层不小于20mm 钢筋网:Q235钢,6~12m,150~300mm 钢拱架:主筋大于等于18mm 格栅内8字筋间距不大于50mm
钢筋网片纵向和环向搭接长度不小于1个网孔 双面搭接焊,5D,单面搭接,10D
锁脚锚杆:20~30°,与格栅焊接,注浆
背后注浆:与开挖面,5~10m距离,注浆管外露不小于100mm 防水层凹凸高差不大于50mm,
阴阳角处理成圆角或钝角,圆弧半径不小于100mm
热合机双缝焊接,焊缝宽不小于100mm,充气试验合格:气压0.15MPa,3min,下降值不小于20%
模板支架预留沉降量:10~30mm 泵送混凝土坍落度:150~180mm
稳定岩体,支护结构距离开挖面不宜大于5m 填充注浆滞后开挖面距离不得大于5m
3、轨道交通(数据总结,市政) - 图文