2020年现浇梁(支架)施工技术考核试题【含答

案】

一、选择题

1.当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(B)跨立杆固定。 A、一 B、二 C、三

2.振动棒的移动间距不应超过振动棒作用半径的(A)倍。 A、1.5. B、2 C、2.5

3.在浇筑箱梁顶板和翼板混凝土时,为防止混凝土开裂,浇筑顺序应为(C) A、从内侧向外侧分两次完成 B、从内侧向外测一次完成 C、从外侧向内侧一次完成

4.钢绞线理论伸长量计算时弹性模量取值按照(B)计算。 A、设计弹性模量 B、试验检测弹性模量 C、无具体要求

5.编束后的钢绞线按编号分类存放,搬运时支点距离不得大于3米,端部悬出长度不得大于(A)m。 A、1.5 B、2 C、2.5

6.每一级加载都模拟混凝土的浇筑过程,每一级加载完成后静置24h测量预压观测点的变化值。当观测的变形不大于(A)mm时即认为稳定,经分析后继续加载。 A、2 B、4 C、5

7.金属波纹管圆管连接管的直径应大于被连接管一个直径级别,其长度为4~5倍倍连接

管的直径,且其长度不应小于(C)mm A、100 B、200 C、300

8.预应力用金属波纹管折叠咬口的部分的宽度不应小于厚度的(B)倍,且不小于2.5mm。 A、6 B、8 C、10

9.影响支架施工预留沉落值的有①支架接头非弹性变形,②卸落设备的压缩变形,③支架基础沉陷,④支架弹性变形。计算支架施工预留沉落值时应包括(C)。 A、①+②+③ B、①+③+④ C、①+②+③+④

10.工艺设施设计根据其重要性,按照便于技术管理的原则,分为(B)类。 A、2. B、3 C、5

11.碗扣式脚手架可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于6扣,插入立杆内的长度不得小于(C)。 A、50 B、100 C、150

12.脚手架底座底面标高宜高出自然地坪不小于(A)。 A、50mm B、100mm C、150mm

13.剪刀撑斜杆的采用搭接接长时,搭接长度不小于(B)cm,设置2个旋转扣件固定。 A、50 B、100 C、200

14.门式支架满堂脚手架高度超过(A)m时,上下层门架间应设置锁臂。

A、10 B、15 C、20

15.对接扣件的开口应(A)。 A、朝上或朝内 B、朝下或朝内 C、朝下或朝外

16.碗扣支架底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于(C),严禁施工中拆除扫地杆,立杆应配置可调底座或固定底座。 A、200mm B、300mm C、350mm

17.碗扣式钢管脚手架钢管规格应为φ48㎜×3.5㎜,钢管壁厚应为(A)。 A、3.50+0.25mm B、3.50±0.25mm C、3.50mm

18.门式支架的跨距和间距应根据实际荷载经设计确定,间距不宜大于(B)。 A、100cm B、120cm C、150cm

19.受载后挠曲的杆件,挠度不得大于结构跨度的(A)。 A、1/400 B、1/500 C、1/700

20.处理后的地基面要形成(C)左右排水横坡(单面坡或双面坡),并于支架范围外两侧顺桥向开设沟槽,以利排水。 A、1~2% B、4~6% C、2~4%

21.承台基坑回填须确保承台周围回填土密实,回填时每30cm一层,密实度要求达到(B)以上。 A、90%

B、95% C、98%

22.支架计算时,应考虑的荷载有①模板、支架的自重,②圬工结构物自重,③施工时人、料、机的重力,④振捣砼产生的荷载,⑤其他可能产生的荷载。支架强度计算应考虑的荷载组合是(C)。 A、①+②+③ B、①+②+③+④ C、①+②+③+④+⑤

二、填空题

23.支架工程设计要进行基底承载力、强度、刚度、挠度和稳定性检算。

24.脚手架的设计计算方法有极限状态设计法和容许应力法两类。

25.按照极限状态设计法的要求,对脚手架结构或构件应进行承载能力的极限状态和正常使用的极限状态两种极限状态的计算。

26.模板支撑架的高度调整宜以采用可调顶托为主。

27.满堂脚手架的搭设可采用逐列逐排和逐层搭设的方法,并应随搭随设剪刀撑,水平纵横加固杆或缆风绳。

28.碗扣支架立杆连接处外套管与立杆间隙应小于或等于2㎜,外套管长度不得小于160㎜,外伸长度不得小于110㎜。

29.现浇结构施工前进行支架预压,以检验支架设计的合理性和支架结构的可靠性,并可校验支架变形情况。

30.箱梁混凝土的浇筑尽量选在一天中温度较低的时间内进行。

31.箱梁混凝土浇筑从灌注完开始计时,夏天一般不少于7天,其他季节不宜少于14天。

32.钢绞线切割完后须按各束理顺,同一束钢绞线应顺畅不扭结,下料应采用砂轮锯切割。

33.在预应力钢绞线施工完成后,切除外露的钢绞线,用无收缩水泥砂浆封锚,覆盖层应大于15mm,封锚后36~48小时内进行真空吸浆。

34.管道压浆工艺可分为一次压浆、二次压浆和真空压浆。

35.为使水泥浆达到所需的浆水特性,可在浆体中加入化学添加剂,但不得含有对预应力筋和水泥有损害的物质,尤其不得含有氯化物和硝酸钙等腐蚀性介质,添加剂中所含的膨胀成分严禁含有铝粉。

36.真空注浆当真空泵显示管道真空度达到-0.07Mpa时即可开始压浆。开始压浆时应再缓慢档位上,当压力表没有急剧升高现象时即可转至快速档压浆,压浆最大压力不宜超过0.6Mpa。