高处坠落安全事故防范要点
【典型案例】
2018年5月8日上午,个体包工头乔某和黄某在对厂房顶棚进行更新补漏时,黄某不慎从顶棚掉落到地面。事后,经现场调查了解,施工现场未见有效安全措施。
【高处坠落事故防范要点】
1. 高处作业是指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的
作业,必须经专门的安全技术培训并考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》后方可上岗作业。 2. 高处作业施工前,应按类别对安全防护设施(防护栏杆、攀登与悬空作业的用具与
设施、安全网等)进行检查、验收,验收合格后方可进行作业,并应做验收记录。 3. 高处作业施工前,应对作业人员进行安全技术交底,并应记录。
4. 应根据要求将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位,夜间应设红灯警示。 5. 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品,并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。 6. 正确使用安全带(绳),应定期抽查检验,在使用前应进行外观检查,安全带(绳)
必须栓在结实牢固的构件上,并应采用高挂低用的方式。 7. 建筑施工高处作业要严格执行规范《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)
相关要求。 8. 建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业等内容的,应在施工组织设计
或施工方案中制定高处作业安全技术措施。 9. 对施工作业现场可能坠落的物料,应及时拆除或采取固定措施。
10. 在轻质型材等屋面上作业,应搭设临时走道板,不得在轻质型材上行走;安装轻质
型材板前,应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。 11. 登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具。在通道处使用梯子作业时,
应有专人监护或设置围栏。使用单梯时梯面应与水平面成75°夹角,踏步不得缺失,梯格间距宜为300mm,不得垫高使用。 12. 交叉作业时,坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未
设置安全隔离措施时,应设置警戒隔离区,人员严禁进入隔离区。 13. 在坡度大于25°的屋面上作业,当无外脚手架时,应在屋檐边设置不低于1.5m高
的防护栏杆,并应采用密目式安全立网全封闭。 14. 当遇有6级及以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处
作业。 15. 高处作业现场需要临时用电的,应指派电工架设,其他人不得担任此项工作,预防
触电。
高处坠落安全事故防范要点