组放出,构配件边线也由测量小组人员由轴线返测弹出。
项目部技术员、施工员、模板翻样员配合测量小组进行测量定位作业。 1.7平面控制/垂直控制 1、基准平面控制网的设置
基准平面控制网的设置以业主提供的基准点(不少于3个)为依据。其基准点精度应控制在2mm以内。基准点的精确程度将直接影响整个工程的测量精度。在施工准备阶段,我们将安排专职测量小组对基准点予以复核,若发现误差超标,将及时向监理、建设单位代表反映,由测绘部门重新提供基准点。将复核无误后的基准点妥善保护或引到牢固地点,设置时要求同时满足稳定、可靠和通视三个要素。
基准控制网由纵横、斜向等多条控制线组成,为避免控制点位移后的影响,通过建立控制副网或设置方位汇交点等方法来防止基准控制网遭到不可预见的破坏。
2、地下室结构的测量控制
利用基准平面控制网中的控制点作为测站(满足通视和方便的要求),采用极坐标测量法测量轴线,轴线坐标控制点投测完毕之后,互相之间应进行校核测量,并利用角度闭合复核控制点的正确性。
地下结构施工阶段尤其要注意控制点的受挤土作用的影响,可从两方面加强控制:一是加强保护,将点尽可能引到影响区以外;二是动态控制,随时注意点位状况,随时恢复。
3、地上结构部分轴线测量
对于地上结构施工阶段将外部控制点引至底层楼层内,在上面各楼层对应位置预留300×300孔洞,运用激光铅直仪、经纬仪综合测控技术,完成楼层各控制点的投设工作;施工放样的测距相对中误差为1/5000,测
角中误差20,根据起始水平面在施工水平面上测定高程中误差4mm,竖向传递轴线点中误差2.5mm。地上部分轴线控制精度决定了建筑物的垂直度。
通过移动接收靶,基准控制点与激光接收靶中心吻合,得到作业层的轴线控制点。
用正交的十字墨线交点对准接收靶中心的基准控制点,标示到混凝土楼面,并对接收靶进行保护。
轴线控制点投测到施工层后,检查各点间的角度和距离关系,确定控制点是否投测正确。控制点校测合格后依据控制点与轴线的尺寸关系加密其他轴线。
4、各层现浇结构在模板安装过程中依据轴线用线坠进行吊直。
1.8高程水准测量 1、基准水准点的建立
根据业主提供的城市等级水准点(不少于2个),采用附合水准或闭合水准测量,用DS1水准仪引测施工基准水准点(不少于3个)。
施工基准水准点应布置在受施工环境影响小且不易遭破坏的地方,并妥善加以保护,本工程甲方提供三个控制点,都在虢国路南边1.5米处。基准水准点常用保护做法见下图:
水准点埋设图 2、地上部分高程控制
以室外基准点为依据,用DS1水准仪采用闭合水准测量的方法将高程引测至各施工区底层埋设的水准点上。用钢尺将首层室内基准点垂直向上引测至楼层,楼层标高尽量从首层室内基准点向上引测,以减少累积误差。在楼层上,用水准仪将接收的高程基准点传递至各施工部位。 1.9沉降观测
本工程的沉降观测按照设计图纸要求,配合实验室进行。
1.10竣工测量
竣工测量资料的整理:
1、测量控制点的点位和数据资料如场地红线桩、平面控制网点、主轴线点及场地永久性高程控制点。
2、建筑物的位置、座标几何尺寸、高程、层数、建筑面积及开竣工日期等,配合实验室做好。 2地基与基础工程 2.0.1土方开挖
甲方分包项目详细施工方案另附
为确保安全,在基坑周围搭设φ48钢管防护栏1.2米高,立杆间距2米,埋入地下0.8
米,横杆间距0.6米,防护栏杆刷黑白相间油漆两度。基坑入口上下设置斜坡爬梯,并悬挂醒目的安全警示牌、以保证施工人员的安全和正常施工。 2.0.2深基坑支护 甲方分包项目。