∑P1=195.3 KW B、电焊机额定容量: ∑P2=140KVA
C、照明用电(一相电源):
∑P3=(∑P1×K1/0.75+∑P2K2)×10%=226.24×10%=22.6KW
(2)从上面公式可得:
P=(∑P1×K1/0.75+∑P2K2+∑P3)×1.05 =(156.24+70+22.6)×1.05 =261.28KW
故需提供的300KW容量变压器或发电机才能满足工程施工的需要。 3.6.6.2临时设施配置、线路布设 1、临时用电施工规划及负荷情况
根据现场地理条件、我方施工量和变压器接驳点空开提供情况,可以按场地划分为两个供电区域。4#住宅楼、6#住宅楼各设置一个总配电箱,主电缆从业主指定的变压器引来,保证施工的相互支持,并且满足电缆敷设、空开等现场实际条件。
2、供电方案
考虑施工现场实际情况及用电需求决定每栋楼每隔三层设置一个三级分配电箱。
二级分配电箱设在住宅楼的四周,其电源线引自一级分配电箱。示意图如下:
总配电箱 变压器 变压器 一级分配电箱 二级分配电箱 开关箱 用电机具
供电系统严格执行TN—S接零保护系统,系统图如下: L1 L2 L3 N
PE 重复接地 工作接地 用电机具 TN—S系统示意图
供电线路选用五芯电缆,供电系统做到“三级配电,两级保护”,施工
机具严格执行“一机、一箱、一闸、一漏”标准要求。
3、末端开关箱设计方案
(1)开关箱断路器、插座容量选择 末端开关箱应为如下设计方案:
开关箱总断路器容量为100安培,漏电断路器容量为60安培,外插式插座断路器容量为20安培,外插式插座为25安培。系统图如下:
DZ47-25
DZ47-25
DZ47-25
DZ47LE-60 DZ47-100
(2)末端开关箱外形尺寸 400
340 500
400 外插式插座
700 50 末端开关箱
电焊机专用配电箱
4、电焊机专用配电箱设计方案
电焊机专用配电箱开关、插座容量选择:
电焊机配电箱总空气开关应为100A,一条100A回路,漏电开关100A。
5、二级分配电箱设计方案
二级分配电箱总空气开关为200A,一条100A回路,三条25A三相回路,三条15A单相回路,三个25A三相外插式插座,三个15A单相外插式插座,系统图如下:
DZLE-100A
DZLE-60A
DZLE-20A
DZ-250A
DZ-100A
DZ-25A DZ-25DZ-25
A A
DZ-15DZ-15
A A
6、一级分配电箱设计方案
一级分配电箱总空气开关为1000A,一条630A回路,一条630A回路。系统图及一级分配电箱外形尺寸如下:
DZ-630A DZ-630A DZ-1000A DZLE-630A DZLE-630A 一级分配电箱系统图
7、电缆线路敷设
电缆敷设时,不得有过度弯曲,并不得有机械损伤,在电缆终端头附近
留有备用长度,配电箱内电缆接头采用干包式电缆终端头。
从变压器选用BX-3×240+2×90电力电缆引至总配电箱,末端开关箱电源线选用YX—3×16+2×6五芯橡套软电缆,二级分配电箱电源线选用YX—3×50+2×25橡套五芯软电缆,一级分配电箱选用VV—3×185+2×70电力电缆。
8、地下室楼梯间照明方案
地下室楼梯间照明利用电气施工图中的电气预埋管穿线,安装吸顶灯作为楼梯间的临时照明。
9、安全管理规定
(1)本工程施工临时用电采用TN—S系统,电缆采用五芯电缆,整个供电系统遵循“三级配电、两级保护”。
(2)现场用电执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规定,并满足《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)要求。
(3)供电线路应由专业电工定期巡视检查。 (4)配电箱由专人负责管理及维修。
(5)现场施工机具要做到“一机、一闸、一漏、一箱”,非专业施工人员不准随便触摸施工用电机具。
(6)现场施工人员未经允许不得随意拖、接临时用电线路,更不能随意拆除接地保护线。
(7)施工前检查供、用电设备是否正常,用电机具不允许“带病”工作。 (8)严禁使用损坏的插头、插座及绝缘老化的电缆电线。 (9)移动式临时配电箱应距地600mm以上。
(10)配电箱附近不能堆放易燃易爆物品,配电箱应放置在干燥地段,并且周围要有足够的操作场地。
(11)照明线路及灯具安装高度低于2.4米应采用36V安全电压,手持照明灯具应采用36V及以下安全电压。
(12)低压配电的操作顺序如下,送电顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱;停电顺序相反。
10、一级分配电箱至总箱的供电线路由项目经理部统一配置,二级分配电箱至末端开关箱的供电线路由各施工队配置。 3.4.7临时用水方案
3.4.7.1施工用水、消防布置方案
1、水从业主提供的市政给水管道井接口引至施工现场需要的位置,考虑到实际需要,给水管现场环状布置,以满足各个不同阶段的施工要求。
2、施工用水在平面上和立面上分开布置,在平面上沿施工场地周边布
住宅楼11层施工组织设计



